{projet] Besoin purgeur et vase expansion pour petit circuit
Posté : jeu. juin 21, 2007 17:01 pm
par sachanono
Bonjour,
Pour une annexe de la maison, pour avoir un petit peu d'eau chaude, je veux monter un seul panneau (PM de l'association que je suis aller chercher hier) et un ballon de 100 litre (récup ancien chauffe eau éléctrique).
Pour le circuit primaire qui va faire 4 à 5 litres max (2 dans panneau + 2/3 dans l'échangeur) est-il nécessaire de monter un vase d'expansion et un purgeur ?
Merci pour vos avis éclairés.
Cordialement, Olivier.
Posté : jeu. juin 21, 2007 22:25 pm
par Anonymous
biensur le vase est indispensable .vue le circuit 8l suffit .pour le purgeur ,si le capteur est au dessus du ballon purgeur au point le plus haut.
Posté : ven. juin 22, 2007 17:05 pm
par sachanono
OK,
Ce sera du thermosiphon, donc capteur + bas que ballon.
Je metterai un petit vase d'expansion.
Pour le purgeur, nécessaire ou pas d'après vous ?
cdlt, olivier.
Posté : ven. juin 22, 2007 19:14 pm
par philip70800
Bonsoir, un purgeur est effectivement nécessaire en point haut de l'installation , j'ai utilisé une ancienne vanne de radiateur (sans joint).
Philippe
Posté : ven. juin 22, 2007 21:47 pm
par p_bricoleur
Bonjour,
Sur la nécessité d'un vacse d'expansion :
Entre 0°C et 100°C, l'eau se dilate d'environ 5-6%.
Donc 8 litres à 0°C font 8 x 1,06 = 8,48 litres soit presque un demi-litre de plus.
Ce demi-litre doit bien aller quelquepart.
La force de l'eau qui ne peut pas se dilater est énorme (comme pour la glace qui se forme) et ça peut tout casser.
Donc un vase d'expansion est obligatoire pour tout circuit fermé.
Ce peut être un vase fermé à pression variable (dit parfois Flexcon) ou un vase en hauteur à l'air libre.
Cordialement
Posté : ven. juin 22, 2007 21:55 pm
par philip70800
Ce peut être un vase fermé à pression variable (dit parfois Flexcon) ou un vase en hauteur à l'air libre. : dans ce cas il n'y a pas besoin de purgeur.
Philippe
Posté : ven. juin 22, 2007 22:29 pm
par Malognes
Bonsoir,
Lors de l'emploi d'un vase d'expansion fermé, il ne faut oublier le groupe de sécurité contre la surpression. En cas de défaut de la membrane, c'est ce groupe qui va protéger l'installation.
A+
Posté : mer. juin 27, 2007 17:32 pm
par sachanono
Bonjour,
OK bien compris, je vais mettre vase d'expansion + purgeur.
Merci pour votre aide.
Olivier.
Posté : jeu. août 02, 2007 19:59 pm
par michel 57
bonjour, le vase d'expansion doit aussi prendre en compte le volume supplementaire lié au changement de phase du liquide caloporteur, je crois que 0.5 en volume est sous consideré, a mon avis