Page 1 sur 1

[projet ) recherche experience en drainback

Posté : mar. nov. 20, 2007 19:29 pm
par thierry
bonjour à tous et toutes

tout est dit dans le sujet....vu que j'en suis toujours à la reflexion, je cogite un max sur le drainback. j'avais lu le dossier de Y. Guern l'année derniere, mais je voudrais savoir si d'autres ont réalisés ce type de montage.

merci et à bientot

Posté : mar. nov. 20, 2007 22:37 pm
par YvesBr
Oui, je l'ai fait aussi, çà tourne depuis 3 mois.
http://www.apper-solaire.org/brungard/brungard.html
Pas de problème pour répondre à des questions plus précises.
Il y a aussi l'installation de manu25, mais je n'ai pas de lien.
Yves

Posté : mer. nov. 21, 2007 9:41 am
par BJ36
bonjour yves

il semble qu'il manque quelques photos sur ton lien (carré blanc )!!!


merci

a+

bruno

Posté : mer. nov. 21, 2007 9:49 am
par m_you49
Bonjour
Il semble qu'il manque quelques photos sur ton lien (carré blanc )!!!
Je souscris.

Une autre expérience depuis 1981: http://m.you.free.fr/princich.html
Bonne visite.
@+ Mil'd

Posté : mer. nov. 21, 2007 10:05 am
par YvesBr
[quote="JABY"]il semble qu'il manque quelques photos sur ton lien (carré blanc )!!![/quote]
Oui, je sais, mais je n'ai pas la maîtrise de la page.
Pierre, y peux-tu quelque chose ?
Il y a en plus les photos qui s'empilent au lieu d'être insérées dans le texte.

L'autre solution serait d'avoir un wiki, chacun pourrait maîtriser la page de son installation.

Yves

Posté : jeu. nov. 22, 2007 20:08 pm
par thierry
Bonsoir Yves
je viens d'allers sur ton lien. Si j'ai bien compris, tu n'as pas de ballon de reserve pour le chauffage.
j'envisage une installation de 4 ou 6 panneaux. Je pensais prendre des panneaux par le groupement d'Apper de 2,5 m2 montés sur une pergola en bois.
(j'avoue que j'ai du mal dans le dimensionnement de l'installation....
70 m2 de plancher chauffant basse T° au rdc et radiateurs à l'étage, jamais ouverts....+ un poele à bois pour économiser le fioul. je précise, on est 4 et j'habite le sud de la france où il ne pleut plus.....)

est ce que dans une installation en drainback, on peut utiliser un ballon tampon combiné ECS et chauffage ? ou bien faut il 2 ballons, 1 pour l'ECS (300 litres) et 1 pour le chauffage (600 à 1000 litres).

merci

Posté : jeu. nov. 22, 2007 20:25 pm
par gegef6fsk
bonsoir a tous,

pas de lien pour l'installation manu25!!
pas encore fait en html m'a t'il dit

donc il faut la trouver dans les pages du forum
en faisant une recherche manu25.

par contre l'installation de yves guern est bien dans le lien association apper.
je vais essayer de retrouver le et les posts qui ont suivis celui de manu25,car il y a eu beaucoup de questions !

cordialement gérard

Posté : jeu. nov. 22, 2007 20:29 pm
par gegef6fsk
re,
voilà l'installation de manu25

il y a un fichier a télécharger ça datte du mois de février et le fichier fait plus de 700 k

http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=

bonne lecture
gérard

Posté : jeu. nov. 22, 2007 21:07 pm
par YvesBr
[quote="thierry"]Bonsoir Yves
je viens d'allers sur ton lien. Si j'ai bien compris, tu n'as pas de ballon de reserve pour le chauffage.[/quote]
C'est exactement çà. Je n'ai pas de réserve parce que les murs intérieurs sont très épais, ce qui donne une bonne inertie. Dans les bonnes journées, je monte la température de 3°C.
J'ai une surface également limitée.
Mais il pourrait y avoir un serpentin à la place des radiateurs, pour chauffer un ballon.

Yves

Posté : ven. nov. 23, 2007 21:44 pm
par thierry
merci pour le dossier
je me lance dans sa lecture