Page 1 sur 1
[projet] CHAUFFAGE seul
Posté : mer. déc. 12, 2007 11:09 am
par COUDERC
Salut à tous,
J' ai un chauffage solaire ECS depuis environ 25 ans et qui fonctionne trés bien. 7 m2 pour 300 L
Aussi j' envisage de ne pas y toucher et faire une installation à part pour le chauffage par radiateurs installation existante, chaudière fuel avec ballon eau chaude.
Je prévois 8 m2 au début ( à GAP ) maison de 90 m2
Bien sûr il me faudra occulter les capteurs en été
Comment veriez vous l' installation ?
Un schéma me rendrais bien service
A+
Posté : mer. déc. 12, 2007 13:23 pm
par George
Autant 7m2 pour l ECS cela me parait beaucoup, autant 8m2 pour le chauffage me parait faible ....
Posté : mer. déc. 12, 2007 20:14 pm
par m_you49
Bonsoir
Autant 7m2 pour l'ECS ça me parait beaucoup, autant 8m2 pour le chauffage ça me parait faible ...
Il fut un temps ou pour un plancher chauffant on calculait à la louche 1m² de capteur pour 5 m² de plancher, puis 1 pour 8. Alors si quelqu'un a quelque chose de plus fiable et pour des radiateurs, merci pour COUDERC.
@ + Mil'd
Posté : mer. déc. 12, 2007 23:14 pm
par YvesBr
C'est un peu dommage d'avoir une bonne surface et ne pas s'en servir pour du chauffage.
Pour rester dans cette optique, il faudrait savoir si la maison a une forte inertie ou pas. Si elle a une bonne inertie, on peut travailler directement sur le circuit de chauffage, sans stockage. Dans ce cas, on prévoit un échangeur à plaques entre les deux circuits.
Yves
Posté : jeu. déc. 13, 2007 15:24 pm
par George
Bonjour,
Envoyer directement le solaire dans les radiateurs veut dire que tu chaufferas l'après midi, et plus le soir ou le lendemain matin ....
Cela peut etre interessant pour une maison mal orientée ?
N'as tu pas moyen d'utiliser un ballon de stockage pour différer la restitution de chaleur ?
Posté : ven. déc. 14, 2007 11:11 am
par nono5901
Bien sûr il me faudra occulter les capteurs en été
Bonjour,
Si les deux circuits sont séparés, pourquoi ne pas envisager le chauffage en drainback ?
Le chauffage par radiateurs implique un stockage pour la nuit et les jours sans soleil, pour ne pas avoir (trop) recours à la chadière fuel
Posté : ven. déc. 14, 2007 18:46 pm
par COUDERC
Il est plus judicieux d' avoir un ballon de stokage
je penche pour 400 L
a votre avis, quelle surface de capteurs ?
Posté : ven. déc. 14, 2007 21:51 pm
par YvesBr
Encore des questions.
La surface de capteurs dépend des besoins en chauffage, c'est-à-dire des pertes thermiques. Connais-tu ta consommation actuelle en chauffage ? Ou as-tu un bilan thermique ?
Il serait possible de faire un circuit avec un serpentin en bas du ballon sur le solaire, et le chauffage qui pompe directement dans le réservoir. La chaudière serait également connectée directement sur le ballon (ou avec une vanne quatre voies pour éviter de la descendre trop en température, selon son modèle).
Yves
Posté : sam. déc. 15, 2007 12:28 pm
par COUDERC
La maison est isolée et double vitrage
Consommation fuel environ 1000 L année pour GAP 05
et environ 90/95 M2
Quel pourrait être la capacité du ballon ( je pense 400 L)
et les capteurs : surface ( plans ou tubes ? )
merçi de votre aide à tous
Couderc