Principe de fonctionnement vase d'expansion?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- spitfire130025
- Stagiaire Solaire
- Messages : 90
- Enregistré le : mar. mars 28, 2006 10:38 am
- Localisation : BAVANS 25 Doubs
Je pense que tu as tout dit dans ta question/réponse
si je peux corriger qq chose ce n'est pas une sorte d'amortisseur mais bien un compensateur de volume , les fluides changent de volume sous l'action de la température, c'est pour cela que les vases integrent une membrane souple qui va se déformer, il faut faire simplement attention à ce que le vase soit bien dimensionné.
De l'autre coté de la membrane, il y a soit un ressort soit du gaz sous pression.
si je peux corriger qq chose ce n'est pas une sorte d'amortisseur mais bien un compensateur de volume , les fluides changent de volume sous l'action de la température, c'est pour cela que les vases integrent une membrane souple qui va se déformer, il faut faire simplement attention à ce que le vase soit bien dimensionné.
De l'autre coté de la membrane, il y a soit un ressort soit du gaz sous pression.
bonjour spitfire130025,
Merci pour la réponse.C'est justement la le noeud du probleme de ma question, je ne visualise pas comment la membrane dans le vase accueillera le gaz à un instant et le liquide (dans le cas ou caloporteur= eau) à un autre instant selon shema et dans quelle partie?comment au moment de la reprise le gaz chassera le liquide?bref zone d'ombre à ce niveau
Merci pour la réponse.C'est justement la le noeud du probleme de ma question, je ne visualise pas comment la membrane dans le vase accueillera le gaz à un instant et le liquide (dans le cas ou caloporteur= eau) à un autre instant selon shema et dans quelle partie?comment au moment de la reprise le gaz chassera le liquide?bref zone d'ombre à ce niveau
-
- Expert Solaire
- Messages : 732
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
- Localisation : Mons Belgique
Bonjour,
Fonctionnement du vase d'expansion en simplifié :
Le vase est un récipent coupé en 2 par une membrane souple : en haut, il y aura l'eau et en bas l'air. La membrane doit être en position neutre : au dessus, il y a tout le poids de la colonne d'eau de l'installation et pour compenser il y a une pression d'air déterminée pour soutenir ce poids d'eau via la membrane : pression de réglage du vase à vide.
Quand l'eau chauffe, elle se dilate et pousse sur la membrane. La membrane pousse sur l'air : le volume diminue et la pression d'air augmente (loi de Boyle et Mariote : pression x volume = une constante).
Quand l'eau se refroidit, elle diminue de volume et l'air comprimé repousse la membrane à la position d'équilibre.
Pour le choix et les réglages de pression du vase d'expansion, il y a un fichier dans la section du forum dissipation de chaleur.
A+
Fonctionnement du vase d'expansion en simplifié :
Le vase est un récipent coupé en 2 par une membrane souple : en haut, il y aura l'eau et en bas l'air. La membrane doit être en position neutre : au dessus, il y a tout le poids de la colonne d'eau de l'installation et pour compenser il y a une pression d'air déterminée pour soutenir ce poids d'eau via la membrane : pression de réglage du vase à vide.
Quand l'eau chauffe, elle se dilate et pousse sur la membrane. La membrane pousse sur l'air : le volume diminue et la pression d'air augmente (loi de Boyle et Mariote : pression x volume = une constante).
Quand l'eau se refroidit, elle diminue de volume et l'air comprimé repousse la membrane à la position d'équilibre.
Pour le choix et les réglages de pression du vase d'expansion, il y a un fichier dans la section du forum dissipation de chaleur.
A+
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
J'apporte juste un petit complément on appel l'installation à pression variable car la pression augmente et diminue quand même sans réel limitations de pression (juste la soupape a 10 b).
Il existe également un système avec d'un côté une soupape de décharge qui s'ouvre a une certaine pression (elle évacue le liquide dans une cuve) est quand la pression descend une petite pompe aspire de l'eau dans le cuve est la re injecte dans le circuit (surveillance de la pression maxi sans perte d’eau)
Ou
Si on désire une pression fixe il existe une sorte de gros vase d'expansion qui via un petit compresseur gonfle ou dégonfle la vessie.
Salutations
J'apporte juste un petit complément on appel l'installation à pression variable car la pression augmente et diminue quand même sans réel limitations de pression (juste la soupape a 10 b).
Il existe également un système avec d'un côté une soupape de décharge qui s'ouvre a une certaine pression (elle évacue le liquide dans une cuve) est quand la pression descend une petite pompe aspire de l'eau dans le cuve est la re injecte dans le circuit (surveillance de la pression maxi sans perte d’eau)
Ou
Si on désire une pression fixe il existe une sorte de gros vase d'expansion qui via un petit compresseur gonfle ou dégonfle la vessie.
Salutations
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
- Newbie
- Messages : 25
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 22:54 pm
- Localisation : Grenoble (38)
- Contact :
Bonjour j'ai un doute sur le fonctionnement de mon vase d'expansion. J'ai l'impression que c'est le groupe de sécurité qui fait le boulot.
Comment vérifier son fonctionnement ?
En belle journée de chauffe vers 14h/15h lorsque je le remue il ne parait pas lourd et il est froid, par contre le groupe de sécurité laisse couler de l'eau, est-ce normal ?
Comment vérifier son fonctionnement ?
En belle journée de chauffe vers 14h/15h lorsque je le remue il ne parait pas lourd et il est froid, par contre le groupe de sécurité laisse couler de l'eau, est-ce normal ?
-
- Expert Solaire
- Messages : 732
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
- Localisation : Mons Belgique
Bonjour,
[quote="ecoenergie"]En belle journée de chauffe vers 14h/15h lorsque je le remue il ne parait pas lourd et il est froid, par contre le groupe de sécurité laisse couler de l'eau, est-ce normal ?[/quote]
Ce n'est pas normal que le groupe de sécurité coule :
Pression du circuit et pression du groupe de sécurité : quel sont les pressions?.
Un vase d'expansion trop petit enclenche la soupape à la pression tarée.
Quand tu appuies brièvement sur la valve du vase d'expansion (en bas), il en sort de l'eau ou de l'air?
A+
[quote="ecoenergie"]En belle journée de chauffe vers 14h/15h lorsque je le remue il ne parait pas lourd et il est froid, par contre le groupe de sécurité laisse couler de l'eau, est-ce normal ?[/quote]
Ce n'est pas normal que le groupe de sécurité coule :
Pression du circuit et pression du groupe de sécurité : quel sont les pressions?.
Un vase d'expansion trop petit enclenche la soupape à la pression tarée.
Quand tu appuies brièvement sur la valve du vase d'expansion (en bas), il en sort de l'eau ou de l'air?
A+
Modifié en dernier par Malognes le mer. sept. 03, 2008 7:47 am, modifié 1 fois.
-
- Newbie
- Messages : 25
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 22:54 pm
- Localisation : Grenoble (38)
- Contact :
-
- Newbie
- Messages : 25
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 22:54 pm
- Localisation : Grenoble (38)
- Contact :
-
- Newbie
- Messages : 25
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 22:54 pm
- Localisation : Grenoble (38)
- Contact :