[projet] 13 - Avec des giordanos c2 que faire ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- patrick13
- Apprenti Solaire
- Messages : 387
- Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 20:38 pm
- Localisation : Meyreuil (13)
L'installation fonctionne depuis bientôt trois semaines alors petit retour d'expérience à chaud
Pour l'ecs comme le cumulus est en série avec le 400l solaire je ne m'occupe de rien, préchauffage assuré entre 25° et 35° de l'eau du réseau en ce moment...J'ai juste posé ma main sur "l'entrée froide"du cumulus pour m'assurer que ce dernier avait bien de l'au préchauffée.
Côté chauffage, fonctionnement en solaire seul, j'ai constaté un delta entre les circuits aller et retour de 21°associé à une absence significative d'élévation de la température du circuit retour = pas de chauffage dans la maison
J'ai incriminé d'abord la vanne thermostatique qui à été déposée à la va vite une soir, puis cela à permis de purger une grosse bulle d'air et tout est rentré dans l'ordre. Au passage une petite vérification des pressions : vase d’expansion descendu à 500gr + 500gr pour le réseau.
T°de départ 47.7° (Oui c'est chaud mais c'est bon!) et retour 36.8° que du bonheur en somme.
Le thermostat est calé pour déclencher au alentours de 19°, soit dans le courant de la nuit, le ballon de 500l permet de conserver entre 19° et 20° le matin par 3.5° extérieur à 7h30 (voir les -1.5 de ce matin).
Prochaine étape renforcement de l'isolation des ballons et du circuit existant, test avec la chaudière en service et sécurité réseau coupure EDF.
@+
Pour l'ecs comme le cumulus est en série avec le 400l solaire je ne m'occupe de rien, préchauffage assuré entre 25° et 35° de l'eau du réseau en ce moment...J'ai juste posé ma main sur "l'entrée froide"du cumulus pour m'assurer que ce dernier avait bien de l'au préchauffée.
Côté chauffage, fonctionnement en solaire seul, j'ai constaté un delta entre les circuits aller et retour de 21°associé à une absence significative d'élévation de la température du circuit retour = pas de chauffage dans la maison
J'ai incriminé d'abord la vanne thermostatique qui à été déposée à la va vite une soir, puis cela à permis de purger une grosse bulle d'air et tout est rentré dans l'ordre. Au passage une petite vérification des pressions : vase d’expansion descendu à 500gr + 500gr pour le réseau.
T°de départ 47.7° (Oui c'est chaud mais c'est bon!) et retour 36.8° que du bonheur en somme.
Le thermostat est calé pour déclencher au alentours de 19°, soit dans le courant de la nuit, le ballon de 500l permet de conserver entre 19° et 20° le matin par 3.5° extérieur à 7h30 (voir les -1.5 de ce matin).
Prochaine étape renforcement de l'isolation des ballons et du circuit existant, test avec la chaudière en service et sécurité réseau coupure EDF.
@+
Patrick13
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
BONJOUR,
je suis les c2 de très près malheureusement j'en ai pas en rab et j'ai réussi a casser 2 vitres en les rénovant
je vais les installer tous(80) car ils trainent dans ma cour depuis un an ainsi que la cuve y aura moins de désordre
pour le moment j'ai qques interrogations mais je veux pas trop polluer le forum tant que je serais pas dans le concret
je vois que tu as reussi a tout mettre en route félicitations!!!
c'est sur qu'avec les piliers du forum on se sent capable de soulever des montagnes
je les cite pas de peur d'en oublier
a plus
je suis les c2 de très près malheureusement j'en ai pas en rab et j'ai réussi a casser 2 vitres en les rénovant
je vais les installer tous(80) car ils trainent dans ma cour depuis un an ainsi que la cuve y aura moins de désordre
pour le moment j'ai qques interrogations mais je veux pas trop polluer le forum tant que je serais pas dans le concret
je vois que tu as reussi a tout mettre en route félicitations!!!
c'est sur qu'avec les piliers du forum on se sent capable de soulever des montagnes
je les cite pas de peur d'en oublier
a plus
- patrick13
- Apprenti Solaire
- Messages : 387
- Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 20:38 pm
- Localisation : Meyreuil (13)
Les 15 derniers jours qui ont été assez froid, mon obligé à mettre en marche la chaudière. Depuis quelques maintenant jours, le bruleur est "en vacance" entre 11h et 18h grâce au solaire.
Aujourd’hui j'ai fait trois photos à 11h38 pour ceux qui ne serait pas convaincu que le solaire ça marche.
L'écran de la régulation avec la température des panneaux à 42.5°, le relais 1 actionnant le circulateur solaire du ballon de 500l et le relais 3 actionnant la V3V vers le ballon solaire.
La température du corps de chauffe de la chaudière ) 38° au même moment.
Et 24° dans la salle de bain.
Non seulement je consomme de l'énergie gratuite au fil de la production mais en plus j'en stocke dans le ballon (monté en température de 30° à 38°).
@+
Aujourd’hui j'ai fait trois photos à 11h38 pour ceux qui ne serait pas convaincu que le solaire ça marche.
L'écran de la régulation avec la température des panneaux à 42.5°, le relais 1 actionnant le circulateur solaire du ballon de 500l et le relais 3 actionnant la V3V vers le ballon solaire.
La température du corps de chauffe de la chaudière ) 38° au même moment.
Et 24° dans la salle de bain.
Non seulement je consomme de l'énergie gratuite au fil de la production mais en plus j'en stocke dans le ballon (monté en température de 30° à 38°).
@+
Modifié en dernier par patrick13 le sam. févr. 18, 2012 17:48 pm, modifié 1 fois.
Patrick13
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
bonsoir
j'ai vu que le post giordano c2 etait remonté
j'ai monté les miens mais pas branchés
j'ai eu que 6 jours de soleil depuis novembre
c'est peut etre un hiver tres doux en bretagne(du coté de paimpol un matin a -5°)
mais calamiteux pour le chauffage solaire
y a pas un site qui donne les heures de soleil par mois en bretagne
il faut que je cherche
heureusement qu'il y a du soleil ailleurs
pourtant j'y crois
j'ai vu que le post giordano c2 etait remonté
j'ai monté les miens mais pas branchés
j'ai eu que 6 jours de soleil depuis novembre
c'est peut etre un hiver tres doux en bretagne(du coté de paimpol un matin a -5°)
mais calamiteux pour le chauffage solaire
y a pas un site qui donne les heures de soleil par mois en bretagne
il faut que je cherche
heureusement qu'il y a du soleil ailleurs
pourtant j'y crois
- fpyfu
- Maitre Solaire
- Messages : 809
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 21:50 pm
- Localisation : Valréas 84600
Bonsoir youn
tu choisit ici une ville la plus proche
http://www.meteociel.fr/climatologie/climato.php
puis tu as les valeurs: temps d'ensoleillement
par exemple je suis a 15KM de Beauvais et voici l'ensoleillement journalier du mois de Janvier avec le cumul du mois
http://www.meteociel.fr/climatologie/vi ... annee=2012
Alain région Picardie..... sous la pluie, mais demain SOLEIL
tu choisit ici une ville la plus proche
http://www.meteociel.fr/climatologie/climato.php
puis tu as les valeurs: temps d'ensoleillement
par exemple je suis a 15KM de Beauvais et voici l'ensoleillement journalier du mois de Janvier avec le cumul du mois
http://www.meteociel.fr/climatologie/vi ... annee=2012
Alain région Picardie..... sous la pluie, mais demain SOLEIL
Modifié en dernier par fpyfu le sam. févr. 18, 2012 21:29 pm, modifié 1 fois.
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
bonsoir
merci fpyfu
j'ai pas compris de suite la manoeuvre j'ai quand mème trouvé
on y dit 100h pour décembre janvier
a 8h par jour ça doit faire 12jours
je ne l'ai pas perçu comme ça
peut ètre 8 jours ou j'ai pu capter qqchose
je vais surveiller ça de près
mème en mettant 200 m² de capteur on a aucune chance de chauffer en hiver
ça chauffe maxi 4heures/jour quand y a du soleil
on va couper du bois c'est plus sur
merci fpyfu
j'ai pas compris de suite la manoeuvre j'ai quand mème trouvé
on y dit 100h pour décembre janvier
a 8h par jour ça doit faire 12jours
je ne l'ai pas perçu comme ça
peut ètre 8 jours ou j'ai pu capter qqchose
je vais surveiller ça de près
mème en mettant 200 m² de capteur on a aucune chance de chauffer en hiver
ça chauffe maxi 4heures/jour quand y a du soleil
on va couper du bois c'est plus sur
- patrick13
- Apprenti Solaire
- Messages : 387
- Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 20:38 pm
- Localisation : Meyreuil (13)
Du nouveau....
le ballon ECS de 400l à rendu l'âme, échangeur percé le 25 Septembre 2013, j'avais posté sur post à Guy viewtopic.php?t=7718&start=15
C'est remplacé par un 500 SE qui a été approvisionné 2 jours après la fuite.
Et enfin ce soir tout est de nouveau en service comme au début de l'aventure...
En espérant que celui là tienne plus longtemps...
le ballon ECS de 400l à rendu l'âme, échangeur percé le 25 Septembre 2013, j'avais posté sur post à Guy viewtopic.php?t=7718&start=15
C'est remplacé par un 500 SE qui a été approvisionné 2 jours après la fuite.
Et enfin ce soir tout est de nouveau en service comme au début de l'aventure...
En espérant que celui là tienne plus longtemps...
Patrick13
- patrick13
- Apprenti Solaire
- Messages : 387
- Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 20:38 pm
- Localisation : Meyreuil (13)
Un point sur la capacité de mes 8 m2 de vieux panneaux (1982) à chauffer tour à tour mes 2 ballons de 500l.
Ce soir, après une journée chaude mais parfois traversée par des nuages le matin je peux lire au thermomètre du :
500l chauffage : 46°, sans utilisation de la chaleur (+6° par rapport à hier) ou 3.48kW.
500l ecs ; après 1 bain (90l) et deux douches il est à 38° (+8° et la consommation) ou 4.64kW.
Pas moins de 8.12kW économisé
@+
Ce soir, après une journée chaude mais parfois traversée par des nuages le matin je peux lire au thermomètre du :
500l chauffage : 46°, sans utilisation de la chaleur (+6° par rapport à hier) ou 3.48kW.
500l ecs ; après 1 bain (90l) et deux douches il est à 38° (+8° et la consommation) ou 4.64kW.
Pas moins de 8.12kW économisé
@+
Patrick13