Wunder 2510 - fuite a l'interieur

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

C'est juste un bouchon, s'il est fermé : pas de purge
Ton problème serait donc que l'installation n'a jamais été purgée ???

Il ne peut pas servir de vanne car pas assez résistant en cas de surpression.
Situé en sortie de purgeur, il ne le protègera pas des hautes t° de vaporisation.
photon a écrit :J'ai un purgeur solaire au plus haut point et 2 vannes de sécurité 3,5 bar.
Quel t° maxi accepte ce purgeur solaire ?

Qu'appelles-tu des "vannes de sécurité" ? Soupapes de sûreté ?
Parce que normalement 1 seule suffit, et en parler en même temps que le purgeur laisse à penser qu'elles sont situées au même niveau :shock:
Pourrais-tu nous faire des photos de tout ça qu'on y voit clair ?

photon
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 161
Enregistré le : sam. janv. 07, 2006 19:30 pm
Localisation : Bouffemont 95

Message par photon »

C'est juste un bouchon, s'il est fermé : pas de purge
Ton problème serait donc que l'installation n'a jamais été purgée ???



Voici comment j'ai procédé:

Au mois d'avril, j'ai mis sous pression: j'ai relié le bas du circuit avec le circuit d'eau de ville et j'ai calé le mano sur 1.2 Kg puis j'ai isolé le circuit primaire.

Je suis monté sur le toit, j'ai purgé en dévissant le bouchon. En quelques minutes plus de pshitt. J'ai refermé le bouchon.

J'ai ajouté de la pression pour remonter à 1.2 Kg, puis j'ai enlevé le flexible entre les installations.

Quelques jours après, j'ai dévissé le bouchon. Pas de pschitt. J'ai revissé le bouchon.

De temps à autre ( 2-3 semaines), dévissage du bouchon, parfois micro pschitt, le plus souvent rien.

La pression est passée très lentement de 1.2 à 0.8 où elle est restée de juin à septembre. Puis elle s'est écroulée d'un coup, début septembre.

Quel t° maxi accepte ce purgeur solaire ?

C'est le purgeur solaire fourni par SD. Il me semble avoir lu 150° .




Qu'appelles-tu des "vannes de sécurité" ? Soupapes de sûreté ?


Oui il s'agit des soupapes de sécurité. La première, fourniture SD, est située environ 1 mètre en dessous du point le plus haut. L'autre bien qu'inutile est solidaire de la potence qui tient le manomètre. J'aurai cassé qq chose à la démonter. Ni l'une ni l'autre n'a fonctionné: le petit papier est resté propre et sec.
La régulation est une BS Pro qui gère les surchauffes à 140°. (Dixit la notice)

Le purgeur me parait être le coupable le plus sympathique.
Je vais l'isoler avec une vanne, et le déporter 2 mètres plus haut et à quelques mètres de l'installation, dans le grenier. Je n'aurai plus à sortir l'échelle.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Quelle était la t° (surtout capteur) lorsque tu as rempli le circuit ?

A mon sens, ce n'est pas la soupape de la potence qui est inutile mais l'autre.
L'essentiel étant qu'il en ait une.

Petit aparté de langue française :
- la sûreté est quelque chose d'assuré par un mécanisme ou un dispositif matériel visant à prévenir d'un danger.
Exemple : le cran de sûreté d'un fusil
- la sécurité est obtenue par l'action des personnes, la prévention, l'information; on est dans l'immatériel
Exemple : le tireur fait une mise en sécurité en activant le cran de sûreté.
Tu disposes donc de soupape de sûreté et non de sécurité malgré ce que disent tous les catalogues :cry:


Retour à ton problème, ta configuration physique n'a pas l'air très simple.
Tu pourrais nous faire un petit schéma de situation ?

photon
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 161
Enregistré le : sam. janv. 07, 2006 19:30 pm
Localisation : Bouffemont 95

Message par photon »

Température début avril: 7 ° air, eau à 10° (en sortie du sol)

Dessin demain.

Merci de l'attention.

Répondre

Retourner vers « Capteurs plans »