Page 1 sur 1

Posté : mer. juil. 08, 2009 20:49 pm
par escjp
Bonjour,
Je viens de faire placer des panneaux solaires thermiques.
Une condensation interne est présente dans tous les panneaux.
Est-ce normal?

Posté : mer. juil. 08, 2009 20:57 pm
par thermitch
Bonsoir :grin:

D'abord un lien important : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4104

Ensuite une méthode : tu tapes l'objet de ta recherche dans gogol en ajoutant la formule magique
exemple : condensation site:http://forum.apper-solaire.org
Un des résultats :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 7f2caa251b

Posté : mar. juil. 14, 2009 18:03 pm
par LEFLOCH
Bonjour,
La condensation est normale dans les capteurs mais pas à cette époque de l'année et en tout cas pas sur le long terme.
As-tu ce défaut toute la journée en plein mois de juillet ? 8-)
Es-tu en intégration ou en surimposition ?
Quel est le type / marque des capteurs ?
En fonction de tes réponses, je pourrai te dire ce qu'il convient de faire. :-)
A bientôt
Stephane