Page 1 sur 1

[projet] 57 - installation de chauffe-eau

Posté : lun. avr. 17, 2006 10:50 am
par YvesBr
Je me permets de soumettre à votre sagacité mon projet d'installation.
J'envisage deux capteurs de 2,3 m², un ballon de 170 l en thermosiphon et placé dans des combles hors-gel. Le ballon serait en série avec ma chaudière fuel actuelle, relié par 7 m de tuyaux.
Voici un schéma à l'échelle.
Le coût du kit est de 1200 EUR environ.

Des remarques, des suggestions ?

Yves

Posté : lun. avr. 17, 2006 11:19 am
par françois34
Re Yves,

Ca parait correct.

Si je comprends bien tu fais arriver l'eau froide dans le ballon solaire et tu envoies l'eau rechauffée dans la chaudiere.

C'est une bonne solution que j'ai d'ailleurs adoptée pour mon install.

N'oublies pas de mettre un bi-pass sur la chaudiere en été pour pouvoir éteindre celle-ci.

@+

Posté : lun. avr. 17, 2006 14:10 pm
par YvesBr
Si je comprends bien tu fais arriver l'eau froide dans le ballon solaire et tu envoies l'eau rechauffée dans la chaudiere.
C'est tout à fait çà.
N'oublies pas de mettre un bi-pass sur la chaudiere en été pour pouvoir éteindre celle-ci.
Je note. Mon schéma hydraulique n'est effectivement pas complet. J'y prévois aussi une vanne mélangeuse thermostatique.
Merci François.