Bonjour a tous,
Pourquoi n'est-il pas conseiller d'utiliser l'échangeur d'appoint (supérieur) à l'envers c.a.d. pour chauffer la maison?
Je compte installer un ballon avec 2 échangeurs, l'inférieur 1.8m² et le supérieur 1.3m² avec 9m² de panneaux solaire.
Merci des réponses
Pradet
Posté : ven. nov. 13, 2009 12:34 pm
par Besson François
Bonjour a tous , Pradet
S il tu parles d un ballon dedié a l esc , en generale l echangeur du haut est utilisé par une autre source ( gaz , bois ...) pour completer le besoin en esc , si tu l utilise en " chauffage" tu casse la stratification en envoyant le retour de chauffage en haut du ballon
Peut etre voir dans ce cas un ballon combiné , un stock separé ou si c est possible envoyer en direct
Amicalement François
Posté : ven. nov. 13, 2009 12:34 pm
par pierrot900SS
bonjour
parce que bien souvent la puissance qu'il peuvent delivrer est inferieur a la demande necessaire pour un circuit de chauffage et qu'il laisse un peu d'eau chaude en haut du ballon .
pierre
Posté : ven. nov. 13, 2009 13:03 pm
par thermitch
Bonjour tous, bienvenue Pradet
Il serait peut-être temps d'aller faire un petit tour ici :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4104
C'est que tes questions, sans manquer d'intérêt, ont déjà été traitées en profondeur bien des fois.
Et puis il faut que tu t'appropries au mieux ton installation (et donc la technique qui va avec) pour en profiter au maximum.
Courage donc et n'hésites pas des points restent nébuleux

Posté : ven. nov. 13, 2009 13:18 pm
par pradet
Merci François et Pierre,
Je compte effectivement mettre un autre ballon de 150 litre a coté pour assurer l'ECS, et une fois chaud (50°), je voudrais me servir du ballon solaire pour chauffer le maison en "l'envers". Comme ça, j'ai deux circuits sépares et l'eau du chauffage ne passe pas dans les panneau solaires et peut-être le soir je peux profiter un plus longtemps du soleil

(stock de 300 l eau chauffé)
amicalement
Pradet
Posté : ven. nov. 13, 2009 14:19 pm
par pradet
bonjour thermitch,
Oui, tu as raison, mais je suis encore un peu perdu sur ce site
Amicalement
Pradet
Posté : ven. nov. 13, 2009 14:24 pm
par Besson François
En faisant le lien entre tes deux postes , 6 capteurs et 450l de stock , ça va surchauffer , avant tout bien penser a equilibrer l ensemble
Amicalement François
Posté : ven. nov. 13, 2009 18:21 pm
par YvesBr
Si le ballon est dédié au chauffage, alors il n'est pas nécessaire de passer par un deuxième échangeur. C'est directement le contenu du ballon qui est connecté sur le circuit de chauffage. C'est plus efficace et c'est moins cher.
Yves
Posté : sam. nov. 14, 2009 14:28 pm
par pradet
Merci Yves, je vais y reflechir