Bonjour,
Je ne suis pas tres fier de poster ceci ...
Ce week-end j'ai installé 2 GM 2510 pour tester et enfin commencer.
Le circuit est tres simple, 2 GM, une pompe, une vanne thermostatique en by-pass et un ballon.
Il a fait -3 dans la nuit, et je pensais que l'eau en mouvement ne gelerait pas.
Dimanche matin, plus pression, je remets de l'eau pour voir:
Les 2 capteurs pissent la flotte.
Un peu déprimé, j'essaie de les démonter; impossible de desserrer
un des 2 raccords inter-panneaux; La je m'apercois que le collecteur se vrille.
Du coup, j'ai un doute. les capteurs ont-ils pété a cause du gel en une nuit, ou ai-je serrer trop fort ?
Luc.
Posté : lun. févr. 01, 2010 16:59 pm
par bernard42
Désolé Luc,
Certainement un peu des deux.
Je ne suis pas spécialiste, mais si tes capteurs sont facilement accessibles, il vaudra peut-être mieux faire du démontage pour desserrer plutôt que finir de vriller le collecteur.
a+bernard.
Posté : lun. févr. 01, 2010 17:26 pm
par MICHOKO
Bonjour,
ce n'est pas le collecteur qui vrille en 1er c'est l'absorbeur...Après, c'est les tuyaux puis le colecteur et là c'est grave à mon avis si ce dernier est plié, tu n'y es pas allé de main morte ! En ragardant bien, la sortie de ton collecteur possède un méplat. Il faut immobiliser ce dernier (clé à molette par exemple)avant de serrer un raccord; idem pour le démontage....
Lors de la pose de mes 2 gm 2510, rien que le fait de poser le capteur sur la tranche et sur la sortie collecteur, ça a déformé l'absorbeur à certains endroits ! Gaffe !
Rien n'est perdu, faut tout démonter et regarder là où ça fuit.
michoko
Posté : lun. févr. 01, 2010 17:29 pm
par thermitch
Bonjour Luc, Bernard, tous
Normalement, clé /contre-clé, comme dit Michoko ... y'a pas de raison que ça vrille ???
Ah si mais c'est bien sûr : 2 contre-clés, une sur chaque panneau sinon ça part dans un sens ou dans l'autre.
Tu me diras : j'ai pas trois mains ... ben faut se débrouiller à caler tout ça
Y'en a bien qui cueillent les cerises avec la queue

Posté : lun. févr. 01, 2010 17:33 pm
par George
Bonjour,
Si ça peut te rassurer, j'ai brasé deux (sur 4) de mes capteurs. En tout cinq fuites. Sans problemes avec de la brasure Ag.
Reste que je me suis traité de ....... d'avoir shunté l'antigel.
On est quelques-uns cet hiver je crois !
Posté : lun. févr. 01, 2010 19:09 pm
par luc56
Je viens de retourner sur les lieux de mon crime pour vous faire des photos
Le premier capteur a pété en haut.
La décoloration est due au gel, ou à la première chauffe ?
Elle est visible également en bas.
Pour l'autre capteur, la fuite est sur le premier segment juste a coté de l'endroit on j'ai du serré un peu fort.
J'ai utilisé une pince multiprise en contre-clef, elle a due ripée ...
Je vais investir dans une deuxième clef à molette !
J'ai également fait la connerie de trop enfoncer les raccords inter-panneaux.
Et en serrant l'ecrou s'est retrouvé coincé, le collecteur ayant peter juste à coté, impossible de desserrer sans tout peter.
Bref tout ça c'est bien con mais de ce que j'ai pu voir de vos expéreinces, ça se répare.
Par contre, pour ma gestion du gel: retour au point zéro.
Faire circuler l'eau dans les capteurs sans passer par l'échangeur du ballon ne fonctionne visiblement pas contre le gel.
Je vais devoir revoir sérieusement ma copie !
Luc.
Posté : lun. févr. 01, 2010 19:19 pm
par ericvar
Désolé pour toi !
Pour mon info, il a fait quelle t° cette nuit la ? Car pour que l'eau en mouvement ne gèle pas dans un tuyau, il y a un rapport entre la t°, la section du tuyau, la vitesse d'écoulement.
Bon courage.
Eric
Posté : lun. févr. 01, 2010 19:36 pm
par patoche
Salut Luc, Tous,
P'tain l'carnage!!!!!, j'pense qu'il y a l'gel, mais également l'fameux pb de serrage "trop puissant" qui vrille tout l'bazard, et qui , si tu l'loupes à l'aller t'garde l'même résultat au dessérage. La vrille doit diminuer l'passage et provoquer l'gel!!! Enfin, tout s'répare, mais ça fait ch.er sur des capteurs neufs!!!
Bon courage,
Patoche,
Posté : lun. févr. 01, 2010 19:59 pm
par luc56
Eric,
Je dirais -2 à -4 de 22h à 8h, avec un peu de vent, mais rien de bien méchant comparer au -16º que certains ont subit en décembre.
Le diamètre, c'est du 10 je crois. Il s'agit des GM 2510 du groupement.
L'écoulement, difficile à dire, disons que les valeurs de la PT1000 située
dans le capteur en haut au dessus de l'arrivée d'eau chutaient en 2 minutes.
je dirais 3l/h dans un segment mais c'est au pif.
Mon objectif était justement de voir comment se comportait mon installation avec 2 capteurs, de faire des mesures ...
mais je n'ai même pas eu le temps de finir mes sondes 1-wire que les capteurs sont HS.
Patoche. Oui, comme tu dis "putain de carnage".
Luc.
Posté : lun. févr. 01, 2010 21:38 pm
par thermitch
Je me goure où c'est déjà toi qui a dû faire péter un rocher pour passer les lignes ?
... costaud le gars Luc

Posté : lun. févr. 01, 2010 22:12 pm
par YvesBr
Sur le panneau, il était marqué près du collecteur "Hold with key".
C'est le sens du message. Maintenir avec un clé. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas familier avec la langue de Shakespeare, çà ne parle pas vraiment.
Yves
Posté : lun. févr. 01, 2010 22:22 pm
par patoche
Salut Yves,
Effectivement si c'est écrit dans une langue" à déchiffrer"!!!! remarques, l'même panneau fabriqué en France....j'suis sûr qu'y a rien d'noté
A+, Patoche,
Posté : lun. févr. 01, 2010 22:59 pm
par YvesBr
[quote="patoche"]remarques, l'même panneau fabriqué en France....j'suis sûr qu'y a rien d'noté
A+, Patoche,[/quote]
Et sur les tiens, ya quekchose d'écrit ?