installation en thermosiphon

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
grandgirard
Newbie
Newbie
Messages : 11
Enregistré le : ven. janv. 22, 2010 20:12 pm
Localisation : ventron 88

Message par grandgirard »

bonjour, j'envisage de faire une installation en thermosiphon mais avec un circulateur commander à la demande au cas où
mais voila j'ai deux panneaux auto construit avec une entrée en bas et une sortie en haut que je compte brancher en parrallele
par contre j'ai un troisieme panneau du commerce avec entrée et sortie en haut du panneau là est le hic
comment voyez vous la solution pour que ça fonctionne en thermosiphon

je compte réaliser l'installation panneaux - ballon avec du PE de 27/32, la longeur 12 metres et le denivellé 4 metres
d'avance merci dominique

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
En tournant le panneau de 90°, est que ça marche ???
@ +
M.You - 49

grandgirard
Newbie
Newbie
Messages : 11
Enregistré le : ven. janv. 22, 2010 20:12 pm
Localisation : ventron 88

Message par grandgirard »

je pense que ça marche mais à mon avis le rendement doit etre tristre

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Et pourquoi cela ? :shock:
Aucune raison qu'il y ait une incidence de ce côté-là.

Par contre on ne sait rien de la conception interne de tes panneaux.
Echelle ? Serpentin ? Tracé exact pour aboutir aux deux sorties sur le haut ?
Il y a de forte chance que l'idée de M_you soit la bonne mais il faut quand même confirmer le tracé ;-)

grandgirard
Newbie
Newbie
Messages : 11
Enregistré le : ven. janv. 22, 2010 20:12 pm
Localisation : ventron 88

Message par grandgirard »

je ne sais pas c'est un panneau du commerce acheté d'occasion

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

D'accord mais il a bien un nom, une marque, un type ...
... on doit bien pouvoir trouver quelque chose quelque part :-?

grandgirard
Newbie
Newbie
Messages : 11
Enregistré le : ven. janv. 22, 2010 20:12 pm
Localisation : ventron 88

Message par grandgirard »

c'esr un le blanc ELM FK 210 contenance 1.4

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
Notice ici : http://m.you.free.fr/capteur_ELM_FK_210.pdf
Mais je ne sais pas si ça apporte grand chose...
@ +
M.You - 49

grandgirard
Newbie
Newbie
Messages : 11
Enregistré le : ven. janv. 22, 2010 20:12 pm
Localisation : ventron 88

Message par grandgirard »

bonjour je vous remercie d'avoir pris la peine de m'eclairer
le w e dernier j'ai eu un probleme de régulation je pense que c'était la sonde du coup surchauffe et je comptais déplacer l'installation de façon à priviligier le thermosiphon mais voila apres reflexion je remplace ma régulation en espérant que ça ne recommence pas
encore merci dominique

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Les FK210 sont apparemment une fabrication Budérus distribuée par ELM Lebalanc et sont à l'origine des SKN 3.0

On trouve donc les avis CSTB 14/07-1197 et 14/07-1197*01 qui nous en racontent plus.