Posté : mar. janv. 10, 2012 0:13 am
Bonjour à tous.
Je me lance dans l'installation de mon chauffage solaire. Site en 05 à 1000m d'altitude, 3 panneaux tinox GM soit 6,5 m² effectifs, orientation plein sud, inclinaison au sol 65°; pour une maison neuve bien isolée, chauffage par le sol 60m². ballon échangeur de 300 l.
Je soumets à votre critique le montage suivant avec 3 circuits que j'ai voulu le plus simple possible.
1) circuit 1 direct : panneaux => sol ; le M1 est actif et la vanne 3V ouvre a/b.
§ la quantité d'eau refusée par le Robinet Thermostatique chauffe le bas du ballon via la soupape différentielle et la VAR3 bloque un retour sur le haut du ballon.
§ la position a/b de la V3V bloque en "c", l'eau excédentaire va bien sur le circuit 2
§ le moteur M1 renvoie les deux retours vers les panneaux.
2) circuit 2 : chauffage du ballon par le bas; le M1 est actif et la V3V ouvre a/c. je chauffe l'eau du ballon échangeur (car je n'ai pas besoin de chauffage sur le moment) pour avoir de l'ECS et pour pouvoir, plus tard, via le circuit haut, réchauffer le sol
§ besoin de la VAR 2 sur le retour du sol
§ le circuit est sans échappement
3) circuit 3 : chauffage du sol par le haut du ballon; le M2 est actif , je chauffe le sol en différé ou en cas de besoin du "hors gel"
§ la V3V en a/c et la VAR2 bloque une aspiration du circuit 2 et des panneaux.
§ Problème : la soupape différentielle renvoie sur le circuit 2 (et donc aussi vers les panneaux), l'excédent d'eau bloqué par la vanne thermostatique…mais comme il ne peut pas y avoir de retour sur le circuit 3 (arret avec VAR2 et boucle de la V3V sur a/c, l'excédent d'eau bloqué par la vanne thermostatique ne fera que réduire le débit du moteur 2 (??? ??? ???) il me faudrait un moteur se régulant avec la résistance du fluide.
Hormis ce dernier point avec sa marge d'incertitude, il me semble que le système devrait fonctionner, mais je crains des problèmes de pression/contre pression qui viendraient le perturber. Qu'en pensez vous???
Je fais l'impasse sur les liaisons annexe de l'installation (groupe de sécurité, remplissage …) à judicieusement disposer quand même.
Merci d'avance pour vos suggestions - stéphane
Je me lance dans l'installation de mon chauffage solaire. Site en 05 à 1000m d'altitude, 3 panneaux tinox GM soit 6,5 m² effectifs, orientation plein sud, inclinaison au sol 65°; pour une maison neuve bien isolée, chauffage par le sol 60m². ballon échangeur de 300 l.
Je soumets à votre critique le montage suivant avec 3 circuits que j'ai voulu le plus simple possible.
1) circuit 1 direct : panneaux => sol ; le M1 est actif et la vanne 3V ouvre a/b.
§ la quantité d'eau refusée par le Robinet Thermostatique chauffe le bas du ballon via la soupape différentielle et la VAR3 bloque un retour sur le haut du ballon.
§ la position a/b de la V3V bloque en "c", l'eau excédentaire va bien sur le circuit 2
§ le moteur M1 renvoie les deux retours vers les panneaux.
2) circuit 2 : chauffage du ballon par le bas; le M1 est actif et la V3V ouvre a/c. je chauffe l'eau du ballon échangeur (car je n'ai pas besoin de chauffage sur le moment) pour avoir de l'ECS et pour pouvoir, plus tard, via le circuit haut, réchauffer le sol
§ besoin de la VAR 2 sur le retour du sol
§ le circuit est sans échappement
3) circuit 3 : chauffage du sol par le haut du ballon; le M2 est actif , je chauffe le sol en différé ou en cas de besoin du "hors gel"
§ la V3V en a/c et la VAR2 bloque une aspiration du circuit 2 et des panneaux.
§ Problème : la soupape différentielle renvoie sur le circuit 2 (et donc aussi vers les panneaux), l'excédent d'eau bloqué par la vanne thermostatique…mais comme il ne peut pas y avoir de retour sur le circuit 3 (arret avec VAR2 et boucle de la V3V sur a/c, l'excédent d'eau bloqué par la vanne thermostatique ne fera que réduire le débit du moteur 2 (??? ??? ???) il me faudrait un moteur se régulant avec la résistance du fluide.
Hormis ce dernier point avec sa marge d'incertitude, il me semble que le système devrait fonctionner, mais je crains des problèmes de pression/contre pression qui viendraient le perturber. Qu'en pensez vous???
Je fais l'impasse sur les liaisons annexe de l'installation (groupe de sécurité, remplissage …) à judicieusement disposer quand même.
Merci d'avance pour vos suggestions - stéphane