shéma minimaliste pour PSD
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour à tous,
Dans le but d'étaler les dépenses sur plusieurs années, je souhaite , dans un deuxième temps, (le premier étant la construction de ma maison basse consommation, et de la piscine, maintenant terminé) de mettre en place des panneaux solaires pour recharger mon plancher chauffant (15cm, 180m², basse température) l'hivers et décharger dans le Plancher Chauffant de ma piscine l'été. Pour l'eau chaude sanitaire, on verra plus tard.
La régulation sera assurée par un Millénium, et je compte bien me faire la main là dessus avant d'en faire plus
Merci de me dire ce que vous pensez de mon schéma, y a-t-il possibilité de faire plus simple ?
Merci de vos commentaires
Jacques VEYRINE
Saint Laurent Médoc 33
Dans le but d'étaler les dépenses sur plusieurs années, je souhaite , dans un deuxième temps, (le premier étant la construction de ma maison basse consommation, et de la piscine, maintenant terminé) de mettre en place des panneaux solaires pour recharger mon plancher chauffant (15cm, 180m², basse température) l'hivers et décharger dans le Plancher Chauffant de ma piscine l'été. Pour l'eau chaude sanitaire, on verra plus tard.
La régulation sera assurée par un Millénium, et je compte bien me faire la main là dessus avant d'en faire plus
Merci de me dire ce que vous pensez de mon schéma, y a-t-il possibilité de faire plus simple ?
Merci de vos commentaires
Jacques VEYRINE
Saint Laurent Médoc 33
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour,
pour l'appoint, c'est un insert au bois qui est disposé au centre des pièces à vivre avec une circulation forcée de l'air de la hotte vers les autres pièces. C'est le moyen de chauffage que j'utilise depuis 2 ans et je consomme 8 sters de bois par an. Mais j'ai aussi, au cas ou, installé une petite chaudière électrique qui réchauffe l'eau du plancher chauffant et je ne m'en sert quasiment pas. Mes besoins en chauffage sont de 16680 Kw/an en chauffage.
Pour l'eau chaude sanitaire, je verrais ça plus tard en mettant, par exemple un échangeur sur le circuit des panneaux et un petit ballon de 200 ou 300 litres.
Voir ci joint la disposition des panneaux sur ma toiture.
Merci de tes commentaires
Jacques
pour l'appoint, c'est un insert au bois qui est disposé au centre des pièces à vivre avec une circulation forcée de l'air de la hotte vers les autres pièces. C'est le moyen de chauffage que j'utilise depuis 2 ans et je consomme 8 sters de bois par an. Mais j'ai aussi, au cas ou, installé une petite chaudière électrique qui réchauffe l'eau du plancher chauffant et je ne m'en sert quasiment pas. Mes besoins en chauffage sont de 16680 Kw/an en chauffage.
Pour l'eau chaude sanitaire, je verrais ça plus tard en mettant, par exemple un échangeur sur le circuit des panneaux et un petit ballon de 200 ou 300 litres.
Voir ci joint la disposition des panneaux sur ma toiture.
Merci de tes commentaires
Jacques
- Fichiers joints
-
- numérisation0001.pdf
- (431.55 Kio) Téléchargé 252 fois
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
bonjour
tu trouvera ci joint un schema avec 1 seul circulateur ( sans compter celui du circuit chaudiere electrique ) et 1 seul vanne trois voie .
tes 27 metre cube de beton utilisé avec 2,5 °C de delta T sont equivalent a 1350 litres d'eau utilisé avec 25° de delta T .
il faut noyer ta sonde dans le PSD
pierre
tu trouvera ci joint un schema avec 1 seul circulateur ( sans compter celui du circuit chaudiere electrique ) et 1 seul vanne trois voie .
tes 27 metre cube de beton utilisé avec 2,5 °C de delta T sont equivalent a 1350 litres d'eau utilisé avec 25° de delta T .
il faut noyer ta sonde dans le PSD
pierre
- Fichiers joints
-
- PSD_modif.pdf
- (25.04 Kio) Téléchargé 222 fois
Modifié en dernier par pierrot900SS le mer. janv. 18, 2012 22:58 pm, modifié 2 fois.
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
[quote="pierrot900SS"]bonjour
...tes 27 metre cube de beton utilisé avec 2,5 °C de delta T sont equivalent a 1350 litres d'eau utilisé avec 25° de delta T .
pierre[/quote]
Bonjour,
Pourquoi seulement 2,5°C ? En réalité c'est au moins 10 voire 15°C et l'équivalent eau/béton n'est plus le même.
Jacques, ne change rien, ton projet est simple et tiens la route.
...tes 27 metre cube de beton utilisé avec 2,5 °C de delta T sont equivalent a 1350 litres d'eau utilisé avec 25° de delta T .
pierre[/quote]
Bonjour,
Pourquoi seulement 2,5°C ? En réalité c'est au moins 10 voire 15°C et l'équivalent eau/béton n'est plus le même.
Jacques, ne change rien, ton projet est simple et tiens la route.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
bonjour
[quote="patrick07"]
Pourquoi seulement 2,5°C ? En réalité c'est au moins 10 voire 15°C et l'équivalent eau/béton n'est plus le même.[/quote]
en effet réponse incomplète :
2.5°C 27m^3 béton = 1350 litres 25°C eau
5°C 27m^3 béton = 2700 litres 25°C eau
12.5°C 27m^3 béton = 4050 litres 25°C eau
15°C 27m^3 béton = 5400 litres 25°C eau
........
par contre je ne comprend pas trop le but des 2 vannes 3 voies?
De plus j'y vois un risque de désamorçage du circuit auto-vidange .
pierre
[quote="patrick07"]
Pourquoi seulement 2,5°C ? En réalité c'est au moins 10 voire 15°C et l'équivalent eau/béton n'est plus le même.[/quote]
en effet réponse incomplète :
2.5°C 27m^3 béton = 1350 litres 25°C eau
5°C 27m^3 béton = 2700 litres 25°C eau
12.5°C 27m^3 béton = 4050 litres 25°C eau
15°C 27m^3 béton = 5400 litres 25°C eau
........
par contre je ne comprend pas trop le but des 2 vannes 3 voies?
De plus j'y vois un risque de désamorçage du circuit auto-vidange .
pierre
Modifié en dernier par pierrot900SS le lun. janv. 23, 2012 7:11 am, modifié 1 fois.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour,
Mon projet est toujours au point mort car j'attends toujours mon autorisation de travaux.
J'en profite pour améliorer mon schéma qui présente l'inconvénient d'utiliser le circuit primaire dans le plancher Chauffant (risque de création de boues à cause de l'auto-vidange).
J'ai envisagé de passer avec du glycol mais les avantages de l'auto-vidange m'intéressent vraiment.
Suite, aussi, aux préconisations de Pierre Amet qui m'a fait l'étude thermique, j'ai augmenté aussi le volume de mon ballon ECS.
Que pensez-vous de mon nouveau circuit ?
Merci de vos commentaires
Jacques
Mon projet est toujours au point mort car j'attends toujours mon autorisation de travaux.
J'en profite pour améliorer mon schéma qui présente l'inconvénient d'utiliser le circuit primaire dans le plancher Chauffant (risque de création de boues à cause de l'auto-vidange).
J'ai envisagé de passer avec du glycol mais les avantages de l'auto-vidange m'intéressent vraiment.
Suite, aussi, aux préconisations de Pierre Amet qui m'a fait l'étude thermique, j'ai augmenté aussi le volume de mon ballon ECS.
Que pensez-vous de mon nouveau circuit ?
Merci de vos commentaires
Jacques
- Fichiers joints
-
- PSD échangeur.pdf
- (32.41 Kio) Téléchargé 216 fois
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 147
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
- Localisation : Perigueux 24
Bonjour à tous
Jacques,
Compatibilité autovidange et plancher chauffant
Si tu es en circuit fermé : pas d'apport d'oxygene donc pas ou très peu de risque de boues.
Tu peux aussi combiner et mettre un peu d'antigel pour "stabiliser" l'eau en diluant 15 ou 20% d'antigel soit -5 à -10°C.
Tu peux aussi installer un pot à boues.
Ton nouveau schema fait apparaitre un echangeur donc aussi bon soit il, il y a une perte de rendement (combien ???).
L'instal que je termine ressemble à la tienne : PSD.
Par contre j'ai fait un choix différent pour le stockage du fait d'un apport passif très important, donc ballon 1000L en + de la chape.
Je n'ai pas pu adopter l'autovidange le ballon est + haut que les panneaux.
Yan
Jacques,
Compatibilité autovidange et plancher chauffant
Si tu es en circuit fermé : pas d'apport d'oxygene donc pas ou très peu de risque de boues.
Tu peux aussi combiner et mettre un peu d'antigel pour "stabiliser" l'eau en diluant 15 ou 20% d'antigel soit -5 à -10°C.
Tu peux aussi installer un pot à boues.
Ton nouveau schema fait apparaitre un echangeur donc aussi bon soit il, il y a une perte de rendement (combien ???).
L'instal que je termine ressemble à la tienne : PSD.
Par contre j'ai fait un choix différent pour le stockage du fait d'un apport passif très important, donc ballon 1000L en + de la chape.
Je n'ai pas pu adopter l'autovidange le ballon est + haut que les panneaux.
Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium
- totoche
- Apprenti Solaire
- Messages : 390
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
- Localisation : st mathieu de tréviers (34)
bonsoir
dans le dernier schéma le retour froid du PC sera d'abord réchauffé par la chaudière avant de traverser l'échangeur javascript:emoticon(':roll:')
il faut le mettre l'échangeur à plaques sur le retour PC avant la chaudière; ainsi celle-ci fera l'appoint nécessaire javascript:emoticon('
')
cf "intégration série" du doc suivant :http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
dans le dernier schéma le retour froid du PC sera d'abord réchauffé par la chaudière avant de traverser l'échangeur javascript:emoticon(':roll:')
il faut le mettre l'échangeur à plaques sur le retour PC avant la chaudière; ainsi celle-ci fera l'appoint nécessaire javascript:emoticon('
cf "intégration série" du doc suivant :http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Modifié en dernier par totoche le mer. avr. 25, 2012 23:00 pm, modifié 1 fois.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour à tous,
Merci Totoche, c'est comme ça alors ?
Pour Yan24 : c'est Pierre Amet qui m'a conseillé de séparer les circuits à cause des boues. Je me suis inspiré du schéma de Gérard Alagnou dont le compte rendu est très bien fait :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... nium%20II/
Je pense que je vais aussi m'inspirer de son programme Millénium. Merci à lui.
Cordialement
Jacques
Merci Totoche, c'est comme ça alors ?
Pour Yan24 : c'est Pierre Amet qui m'a conseillé de séparer les circuits à cause des boues. Je me suis inspiré du schéma de Gérard Alagnou dont le compte rendu est très bien fait :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... nium%20II/
Je pense que je vais aussi m'inspirer de son programme Millénium. Merci à lui.
Cordialement
Jacques
- Fichiers joints
-
- PSD échangeur conseil Totoche.pdf
- (32.56 Kio) Téléchargé 193 fois
Modifié en dernier par jacques33 le dim. avr. 29, 2012 20:52 pm, modifié 1 fois.
- totoche
- Apprenti Solaire
- Messages : 390
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
- Localisation : st mathieu de tréviers (34)
bonjour,
- un détail qui a son importance : dans un échangeur à plaques les 2 circuits doivent être à contre sens => sur ton schéma il faut inverser le sens du solaire dans l'échangeur à plaques.
- la v3v sur le circuit primaire peut être déplacée sur le retour solaire
- je ne connais pas tes besoins mais avec 15 m2 sur Bordeaux as tu envisagé de mettre l'échangeur à plaques et le serpentin en série (cf circuit Patrick07 http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... a%20plaqu/) ?
on va y arriver
c'est mieux .Merci Totoche, c'est comme ça alors ?
- un détail qui a son importance : dans un échangeur à plaques les 2 circuits doivent être à contre sens => sur ton schéma il faut inverser le sens du solaire dans l'échangeur à plaques.
- la v3v sur le circuit primaire peut être déplacée sur le retour solaire
- je ne connais pas tes besoins mais avec 15 m2 sur Bordeaux as tu envisagé de mettre l'échangeur à plaques et le serpentin en série (cf circuit Patrick07 http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... a%20plaqu/) ?
on va y arriver

- Fichiers joints
-
- echangeur_plaques.gif (6.3 Kio) Vu 3116 fois
Modifié en dernier par totoche le sam. mai 05, 2012 8:32 am, modifié 8 fois.