shéma minimaliste pour PSD
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour,
Ca y est, j'ai enfin reçu mon autorisation de modification.
Entre temps, j'ai aussi mis la main sur 44 panneaux Giordano C2 (merci bipbip28 pour le lien dans les petites annonces leboncoin)
Je vais donc en utiliser seulement 24, soit sur deux lignes de 12.
Afin de les monter en auto-vidange, je souhaiterais vos avis sur leur montage :
Dois-je les mettre en série de 2 ou de 3 ou de 6 ?
Merci
Ca y est, j'ai enfin reçu mon autorisation de modification.
Entre temps, j'ai aussi mis la main sur 44 panneaux Giordano C2 (merci bipbip28 pour le lien dans les petites annonces leboncoin)
Je vais donc en utiliser seulement 24, soit sur deux lignes de 12.
Afin de les monter en auto-vidange, je souhaiterais vos avis sur leur montage :
Dois-je les mettre en série de 2 ou de 3 ou de 6 ?
Merci
- Fichiers joints
-
- giordano C2.pdf
- (17.87 Kio) Téléchargé 120 fois
Modifié en dernier par jacques33 le mar. mai 22, 2012 21:11 pm, modifié 1 fois.
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
BONSOIR
j'ai regardé les différant shémas
je pencherais pour le dernier
je suis moi mème en possession de 80 cs2
je les ai monté comme sur les photos
par contre j'aurais des retours sur fonctionnement pour la fin de l'été
il y a 10 panneaux sur la longueur
et 8 sur la hauteur
j'ai regardé les différant shémas
je pencherais pour le dernier
je suis moi mème en possession de 80 cs2
je les ai monté comme sur les photos
par contre j'aurais des retours sur fonctionnement pour la fin de l'été
il y a 10 panneaux sur la longueur
et 8 sur la hauteur
Modifié en dernier par youn260 le ven. mai 25, 2012 21:45 pm, modifié 1 fois.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour,
Merci de ta réponse.
Je viens d'avoir une idée pour éliminer les longs tuyaux pour alimenter aux extrémités des panneaux.
la voici en solution 4 :
merci de vos commentaires, suggestions.
Jacques
Merci de ta réponse.
Je viens d'avoir une idée pour éliminer les longs tuyaux pour alimenter aux extrémités des panneaux.
la voici en solution 4 :
merci de vos commentaires, suggestions.
Jacques
- Fichiers joints
-
- giordano C2.pdf
- (19.47 Kio) Téléchargé 110 fois
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
bonsoir
la solution 3 était bien avec alimentation centrale
j'ai pas pu copier le fichier pour faire un dessin
il faut alimenter par le milieu et organiser l'aller retour dans chaque panneau
pour pas avoir des panneaux toujours froid et d'autres toujours chaud
regarde l'installation de patoche
http://forum.apper-solaire.org/album.php?user_id=440
c'est sa galerie de photo
la solution 3 était bien avec alimentation centrale
j'ai pas pu copier le fichier pour faire un dessin
il faut alimenter par le milieu et organiser l'aller retour dans chaque panneau
pour pas avoir des panneaux toujours froid et d'autres toujours chaud
regarde l'installation de patoche
http://forum.apper-solaire.org/album.php?user_id=440
c'est sa galerie de photo
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Re,
J'ai pas vu la photo en question sur la galerie de Patoche ???
Ne pas oublier que je veux faire de l'auto-vidange avec un Drainbloc. Il y aura donc toujours les derniers panneaux (les plus bas) qui seront plus chaud que les premiers (les plus hauts).
J'ai peut-être manqué quelque-chose ?
A+
Jacques
J'ai pas vu la photo en question sur la galerie de Patoche ???
Ne pas oublier que je veux faire de l'auto-vidange avec un Drainbloc. Il y aura donc toujours les derniers panneaux (les plus bas) qui seront plus chaud que les premiers (les plus hauts).
J'ai peut-être manqué quelque-chose ?
A+
Jacques
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
BONJOUR
ben y a qu'a attendre qu'il passe par la
ou lui envoyer un mp il doit avoir autre chose a faire ces temps çi
car en plus il est en drain back
c'est quand meme étonnant j'ai pas donné la bonne adresse pour regarder sa galerie
essaie encore
http://forum.apper-solaire.org/album.php?user_id=440
si ça marche pas
cherche patoche sur le forum et tape sur profil en bas
dans son profil il y a galerie photos
ben y a qu'a attendre qu'il passe par la
ou lui envoyer un mp il doit avoir autre chose a faire ces temps çi
car en plus il est en drain back
c'est quand meme étonnant j'ai pas donné la bonne adresse pour regarder sa galerie
essaie encore
http://forum.apper-solaire.org/album.php?user_id=440
si ça marche pas
cherche patoche sur le forum et tape sur profil en bas
dans son profil il y a galerie photos
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Les premiers travaux ont débutés, je suis tout excité, la charpente prend forme
Shot at 2012-06-27
Désolé pour l'inclinaison de la photo, je ne sais pas comment la pivoter de 90°
Amitiés à tous
Jacques
Shot at 2012-06-27
Désolé pour l'inclinaison de la photo, je ne sais pas comment la pivoter de 90°
Amitiés à tous
Jacques
Modifié en dernier par jacques33 le mer. juin 27, 2012 20:55 pm, modifié 1 fois.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour à tous,
Merci Greg.
Oui Remi, tu as bien lu.
Il faut dire qu'on chauffe toujours à 20° (ma femme garde des enfants en bas ages)
De plus, la pièce principale (salon, SaM, cuisine) est sous rampants ce qui augmente le volume, et donc, les besoins en chauffage ( Oui, je sais, ce n'est pas très bioclimatique, mais ma femme aime beaucoup, et si femme dit ..... )
Dans les besoins en chauffage j'ai compté tout le volume de la maison, y compris le garage, soit 240m2 au sol.
Cordialement
Jacques
Merci Greg.
Oui Remi, tu as bien lu.
Il faut dire qu'on chauffe toujours à 20° (ma femme garde des enfants en bas ages)
De plus, la pièce principale (salon, SaM, cuisine) est sous rampants ce qui augmente le volume, et donc, les besoins en chauffage ( Oui, je sais, ce n'est pas très bioclimatique, mais ma femme aime beaucoup, et si femme dit ..... )
Dans les besoins en chauffage j'ai compté tout le volume de la maison, y compris le garage, soit 240m2 au sol.
Cordialement
Jacques
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour à tous,
Mon projet avance petit à petit, à mon rythme (car je 'occupe de 2 associations en plus de mon métier). J'ai fixé les panneaux et je suis en-train d'assembler entre eux les absorbeurs :
Uploaded with ImageShack.us
Afin de faire le collecteur central, j'aurais besoin de réaliser des rondelles en laiton décolleté dont le plan est ci-dessous :
Uploaded with ImageShack.us
Quelqu'un du forum serait-il équipé pour me faire un devis de réalisation des 8 pièces au tour ?
Merci de vos réponses
Jacques
Mon projet avance petit à petit, à mon rythme (car je 'occupe de 2 associations en plus de mon métier). J'ai fixé les panneaux et je suis en-train d'assembler entre eux les absorbeurs :
Uploaded with ImageShack.us
Afin de faire le collecteur central, j'aurais besoin de réaliser des rondelles en laiton décolleté dont le plan est ci-dessous :
Uploaded with ImageShack.us
Quelqu'un du forum serait-il équipé pour me faire un devis de réalisation des 8 pièces au tour ?
Merci de vos réponses
Jacques
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour à tous,
mon projet avance bien, ce week-end, j'ai relié les panneaux entre eux, détartrage et épreuve sous 10 bars. Tout semble OK..
Dans un premier temps et dans un souci de simplification, j'avais pensé acheter un Drainpaw mais le fournisseur est dans l'impossibilité de les approvisionner. J'ai donc décidé de passer sous glycol. Mais aux vues de la facilité avec laquelle je suis arrivé à vidanger mes panneaux lors des différentes phases de rinçage après le détartrage à l'acide, je me demande si ça vaut pas le coup de me faire ma propre cuve de drainback en circuit fermé. Et puis ça m'économise l'achat d'un vase d'expansion de 55 litres.
J'ai la possibilité d'avoir une cuve inox de 28 litres de 1,10m de long et 18cm de diamètre.
Les pro du drainback pourraient-ils me rassurer quand aux questions que je me pose :
- le volume de la cuve de 28 litres est il suffisant pour un circuit primaire de 22 litres ?
- le circulateur du groupe de transfert "TRANS 4.0 SZR" vendu par solaire diffusion sera-t-il suffisant pour remplir les panneaux sans faire de poche d'air ?
- j'ai mis des vannes sous les 4 purgeurs automatiques qu'il faudra donc que je ferme en drainback circuit fermé, ne va-t-il pas se former une poche d'air dans les panneaux ?
ci dessous le plan avec les hauteurs des différents éléments et quelques photos de mon installation
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
Merci de vos réponses
Jacques
mon projet avance bien, ce week-end, j'ai relié les panneaux entre eux, détartrage et épreuve sous 10 bars. Tout semble OK..
Dans un premier temps et dans un souci de simplification, j'avais pensé acheter un Drainpaw mais le fournisseur est dans l'impossibilité de les approvisionner. J'ai donc décidé de passer sous glycol. Mais aux vues de la facilité avec laquelle je suis arrivé à vidanger mes panneaux lors des différentes phases de rinçage après le détartrage à l'acide, je me demande si ça vaut pas le coup de me faire ma propre cuve de drainback en circuit fermé. Et puis ça m'économise l'achat d'un vase d'expansion de 55 litres.
J'ai la possibilité d'avoir une cuve inox de 28 litres de 1,10m de long et 18cm de diamètre.
Les pro du drainback pourraient-ils me rassurer quand aux questions que je me pose :
- le volume de la cuve de 28 litres est il suffisant pour un circuit primaire de 22 litres ?
- le circulateur du groupe de transfert "TRANS 4.0 SZR" vendu par solaire diffusion sera-t-il suffisant pour remplir les panneaux sans faire de poche d'air ?
- j'ai mis des vannes sous les 4 purgeurs automatiques qu'il faudra donc que je ferme en drainback circuit fermé, ne va-t-il pas se former une poche d'air dans les panneaux ?
ci dessous le plan avec les hauteurs des différents éléments et quelques photos de mon installation
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
Merci de vos réponses
Jacques
Modifié en dernier par jacques33 le dim. nov. 04, 2012 21:47 pm, modifié 1 fois.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour à tous,
Voila, ça avance toujours doucement, j'ai profité de ces quelques jours de pont pour presque finir la plomberie.
Je ne résiste pas à vous montrer quelques photos car je suis assez fiers, moi qui n'avais jamais braser à l'argent !
D'abord, le ballon du drainback, placé dans les combles (son isolation n'est pas terminée) :
Uploaded with ImageShack.us
Puis en descendant vers la buanderie : la station solaire, le vanne 3 voies (TOR) pour l'ECS ou le PC et au dessous le chaudière électrique
Uploaded with ImageShack.us
Puis, toujours en descendant, mon usine à gaz (comme dit ma femme), l'échangeur, les 2 vannes 3 voies (l'une pour la régul température PC, l'autre en tout ou rien pour sélectionner le PC de la maison ou le PC de la piscine)
Uploaded with ImageShack.us
Suite au prochain numéro !
Jacques
Voila, ça avance toujours doucement, j'ai profité de ces quelques jours de pont pour presque finir la plomberie.
Je ne résiste pas à vous montrer quelques photos car je suis assez fiers, moi qui n'avais jamais braser à l'argent !
D'abord, le ballon du drainback, placé dans les combles (son isolation n'est pas terminée) :
Uploaded with ImageShack.us
Puis en descendant vers la buanderie : la station solaire, le vanne 3 voies (TOR) pour l'ECS ou le PC et au dessous le chaudière électrique
Uploaded with ImageShack.us
Puis, toujours en descendant, mon usine à gaz (comme dit ma femme), l'échangeur, les 2 vannes 3 voies (l'une pour la régul température PC, l'autre en tout ou rien pour sélectionner le PC de la maison ou le PC de la piscine)
Uploaded with ImageShack.us
Suite au prochain numéro !
Jacques
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour à tous,
Je me pose une question sur le drainback :
Ma station solaire (TRANS 4.0 SZR de chez Solaire Diffusion) dispose de clapets anti-retour à ressort sur les deux lignes aller et retour.
Je pense que l'eau aura du mal à passer ces clapets lors de l'auto-vidange, faudrait-il que je les supprime (je suis presque sur que oui, mais je préfère demander) ?
Merci de vos réponses
Jacques
Je me pose une question sur le drainback :
Ma station solaire (TRANS 4.0 SZR de chez Solaire Diffusion) dispose de clapets anti-retour à ressort sur les deux lignes aller et retour.
Je pense que l'eau aura du mal à passer ces clapets lors de l'auto-vidange, faudrait-il que je les supprime (je suis presque sur que oui, mais je préfère demander) ?
Merci de vos réponses
Jacques
Modifié en dernier par jacques33 le jeu. déc. 27, 2012 23:28 pm, modifié 2 fois.