Bonjour vous tous,

Plus on s'approche de la réalisation de son projet, plus on doute, on hésite !

Mon installation va comporter 6 panneaux GM peint qui seront montés en 2x3.

Ces panneaux sont maintenant proposés (solaire Diffusion) avec un montage en "échelle" et des tubes de Phi 24 mm pour le collecteur haut et bas et du Phi 12,7 (?) pour les 10 capillaires.

Suite à la lecture du livre : Installer un chauffage solaire de P.A et ..., je lis page 38, Boucle de Tickelman :
"qu'il est nécessaire que les tuyaux d'alimentation soit suffisamment grand pour que la perte de charge des tubes d'alimentation soit inférieure (d'un facteur au moins de 3)". Cela voudrait il dire qu'il faut alimenter les panneaux avec 3x12,7 = Phi 38 mm ?

Ensuite : montage classique ou montage série ou // (toujours sur le livre)
"Ce montage fonctionne très bien dès lors que le diamètre des collecteurs soit trois fois supérieur à celui des échangeurs (??)".

Sur les différents post du site, je n'ai jamais lu qu'un appérien avait branché ses panneaux en phi 38mm... ou pas su le trouver....

En fait, Je pensais installer mes panneaux comme sur la figure 3,10 page 39, en les alimentant en 20/22, mais maintenant, je doute, je ne sais plus !!

Que faut il faire, pourriez vous m'aider ?
Merci

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir,

mais non, il ne faut pas multiplier le diamètre pare 3 :cry:
mais la section.
ce qui nous donne pour 3 tubes de 17.7 un section de 379.84 :-D
ce qui correspond à une section de tube de 22 :-D
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
Rosellini
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 66
Enregistré le : dim. mai 09, 2010 17:43 pm
Localisation : Toulouse 31

Message par Rosellini »

Ouf !!
Merci Bernard, mais sur le bouquin de l'apper ils parlent de diamètre et étant néophyte; je lis bêtement ce qui est indiqué ... et je pose les questions ... et heureusement d'ailleurs; la preuve !!
Merci

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
Rappel :cool: : section = surface d'un cercle : r x r x Pi = Pi r²
Dans notre cas tube de 12,7 = 1/2" avec l'épaisseur du tube ça doit donner un diamètre intérieur de 10,7 mm donc un rayon de ... 5,35 mm
Donc calcul : 5,35² x 3,14 soit environ 89,875 mm².
Si on multiplie par 3 ça nous fait en gros 270 mm² soit 2,7 cm² :cool:
On recommence à l'envers : 270 / 3,14 = pas loin de 86 d'où on extrait la racine qui nous donne le rayon : env. 9,27 mm x 2 pour un diamètre de ~ 18,5 mm
Comme dit Bernard tube de 22 mm ext ça baigne, mais on doit pouvoir mettre du 18/20. A voir.
Bon, j'vais m'coucher, les calculs ça m'crève ... :urgence:
@ +
M.You - 49

Avatar du membre
Rosellini
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 66
Enregistré le : dim. mai 09, 2010 17:43 pm
Localisation : Toulouse 31

Message par Rosellini »

merci M You
J'avais prévu les liaisons en20/22 donc tout baigne et plus façile à trouver sur internet type b.coi