Bonjour Jean-Matthieu,
J'ai tourné plusieurs années en auto-vidange sans soucis, et il fait -10 à -25°C l'hiver.
Plusieurs chose à vérifier:
- isolation capteur: n'aurais-tu pas un soucis?
- diamètre des tuyaux: si trop petit, plus de chance de geler rapidement
- vitesse de circulation: si trop faible...
A+
Manu
J'ai tourné plusieurs années en auto-vidange sans soucis, et il fait -10 à -25°C l'hiver.
Plusieurs chose à vérifier:
- isolation capteur: n'aurais-tu pas un soucis?
- diamètre des tuyaux: si trop petit, plus de chance de geler rapidement
- vitesse de circulation: si trop faible...
A+
Manu
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour Manu,
Merci pour ces indications, je conais bien les températures du Jaura parfois inférieures à l'Alsace !
- Isolation capteurs : OK
- diamètre des tubes 18/16 mm vers les capteurs, mais capillaire internes de 10/8mm !
- Vitesse de circulation maxi au début, maintenue 1 min après l'amorçage.
Je vais sécuriser l'installation par des processus sur la commande de régualtion.
Jean-Matthieu
Merci pour ces indications, je conais bien les températures du Jaura parfois inférieures à l'Alsace !
- Isolation capteurs : OK
- diamètre des tubes 18/16 mm vers les capteurs, mais capillaire internes de 10/8mm !
- Vitesse de circulation maxi au début, maintenue 1 min après l'amorçage.
Je vais sécuriser l'installation par des processus sur la commande de régualtion.
Jean-Matthieu
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonjour,
Depuis la mise en route de mon install en 2006 je n'y ai pas fait grand chose.
Les capteurs commencent à souffrir de la condensation permanente, le revêtement est attaqué par endroit et les vitrages ont besoin d'un bon coup de nettoyage.
Donc ce matin ouverture du premier capteur et comme prévu la laine de verre du bas est gorgée d'eau. Pourtant, des 6, c'est celui qui condensait le moins.
Depuis la mise en route de mon install en 2006 je n'y ai pas fait grand chose.
Les capteurs commencent à souffrir de la condensation permanente, le revêtement est attaqué par endroit et les vitrages ont besoin d'un bon coup de nettoyage.
Donc ce matin ouverture du premier capteur et comme prévu la laine de verre du bas est gorgée d'eau. Pourtant, des 6, c'est celui qui condensait le moins.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
bonjour Patrick,
J'ai interrogé SD au sujet du sens des panneaux, et en réponse on m'a dit que l'isolant avait été supprimé de la partie basse des capteurs il y a 2 ou 3 ans ,pour éviter que la condensation soit retenue dans les capteurs et qu'elle s'évacue mieux.
Peut être qu'après nettoyage , il serait bien d'enlever la LDV sur le bas des panneaux avant remontage... Je sais pas mais c'est peut être une piste intéressante.
J'ai interrogé SD au sujet du sens des panneaux, et en réponse on m'a dit que l'isolant avait été supprimé de la partie basse des capteurs il y a 2 ou 3 ans ,pour éviter que la condensation soit retenue dans les capteurs et qu'elle s'évacue mieux.
Peut être qu'après nettoyage , il serait bien d'enlever la LDV sur le bas des panneaux avant remontage... Je sais pas mais c'est peut être une piste intéressante.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Voui, j'avais vu l'info concernant le retrait de la LDV au bas des capteurs.
Ça me plait moyen de ne rien y mettre.
Je vais la remplacer par du liège, vu la quantité, 6 fois 110x5x10cms, ça ne va pas chercher bien loin niveau $$$.
Ça me plait moyen de ne rien y mettre.
Je vais la remplacer par du liège, vu la quantité, 6 fois 110x5x10cms, ça ne va pas chercher bien loin niveau $$$.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Bonjour,
Y a t'il une ventilation haute et basse dans les capteurs ?
La ventilation haute est t'elle protégé de la pluie?
moi j'ai fabriqué pour ECS avec multi couche réfléchissant en fond de coque + LdV de protection au dessus pour éviter de faire fondre le multi couche
D'origine K =3,5w/°C pas terrible , 50mm LdV s'est faiblard pour des capteurs qui sont à l'exterrieur.
Coté vitrage on ne peut pas faire grand chose sauf protéger du vent j'envisage un petit pare vent, déflecteur.
Personnellement j'envisage d'isoler mes futurs Tinox par l'exterrieur.
Y a t'il une ventilation haute et basse dans les capteurs ?
La ventilation haute est t'elle protégé de la pluie?
moi j'ai fabriqué pour ECS avec multi couche réfléchissant en fond de coque + LdV de protection au dessus pour éviter de faire fondre le multi couche
D'origine K =3,5w/°C pas terrible , 50mm LdV s'est faiblard pour des capteurs qui sont à l'exterrieur.
Coté vitrage on ne peut pas faire grand chose sauf protéger du vent j'envisage un petit pare vent, déflecteur.
Personnellement j'envisage d'isoler mes futurs Tinox par l'exterrieur.
Modifié en dernier par ventura le jeu. sept. 19, 2013 17:11 pm, modifié 1 fois.
Bonsoir a tous...
Je me suis depuis longtemps posé la question de l'intérêt ou non d'isoler le dos des GM Tinox...donc par manque de motivation et sans idée sur la réelle efficacité d'un tel travail, je n'ai jamais rien fait...
Je suis content de voir que d'autres se posent la même question..je vais donc profiter de ce post pour me forger une idée valable ...
Merci donc pour les commentaires et retours d'expérience à venir
Bonne soirée
Gipno
Je me suis depuis longtemps posé la question de l'intérêt ou non d'isoler le dos des GM Tinox...donc par manque de motivation et sans idée sur la réelle efficacité d'un tel travail, je n'ai jamais rien fait...
Je suis content de voir que d'autres se posent la même question..je vais donc profiter de ce post pour me forger une idée valable ...
Merci donc pour les commentaires et retours d'expérience à venir
Bonne soirée
Gipno
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Hello Partick,
Tu n'aurais pas une micro-fuite dans ton capteur ?
...je vois une soudure sur le collecteur du bas ?
Peux te le tester en pression ?
Tu n'aurais pas une micro-fuite dans ton capteur ?
...je vois une soudure sur le collecteur du bas ?
Peux te le tester en pression ?
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Hi Jean-Mathieu,
Ce qu'on voit sur la photo n'est qu'une coulure de flux de soudure. Les tubes de collecteur n'étaient pas peints sur ces modèles: 1er grpt, tubes absorbeur en 8/6mm.
Demain je vais voir si je peux trouver quelques bouts de liège vers chez moi...
Ce qu'on voit sur la photo n'est qu'une coulure de flux de soudure. Les tubes de collecteur n'étaient pas peints sur ces modèles: 1er grpt, tubes absorbeur en 8/6mm.
Demain je vais voir si je peux trouver quelques bouts de liège vers chez moi...
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
- gregory92
- Etudiant Solaire
- Messages : 172
- Enregistré le : sam. avr. 08, 2006 18:01 pm
- Localisation : Trespoux (46)
bonsoir à tous
patrick tu as utilisé quoi comme ventouse pour enlever la vitre....?
nous n'avons pas pu le faire encore à la maison....les ventouses achetées par mon père ne valaient rien!!!! le caoutchouc chinois !!!!
et en plus il a vu et il confirme...laine de verre et non de roche....
c'est vraiment grappiller sur pas grand chose de la part du constructeur...
la laine de roche en bas en remplacement? non? pas possible?
la tête du paternel quand il va savoir ça!!!
bye a plus
salutations greg
patrick tu as utilisé quoi comme ventouse pour enlever la vitre....?
nous n'avons pas pu le faire encore à la maison....les ventouses achetées par mon père ne valaient rien!!!! le caoutchouc chinois !!!!
et en plus il a vu et il confirme...laine de verre et non de roche....
c'est vraiment grappiller sur pas grand chose de la part du constructeur...
la laine de roche en bas en remplacement? non? pas possible?
la tête du paternel quand il va savoir ça!!!
bye a plus
salutations greg
Support Technique installation de gegef6fsk à Trespoux (46), basé à Toulouse (31)...6kva photovoltaïque en vente totale.
gestion pl.chauffant avec M2 PID .
gestion pl.chauffant avec M2 PID .
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Salut Gregory,
Ben justement, j'en ai acheté 2 à Leclerc hier, qualité chinoise tu t'en doutes. Pas encore essayées.
Mais le verre s'enlève sans ça, il est juste légèrement collé par l’adhérence du joint sur le cadre alu. Le plus dur est de commencer à décoller une baguette dans un angle sans tout plier, après il faut jouer de la spatule.
Par contre pour la repose c'est indispensable. Les baguettes de finition sont emboitées entre une nervure du cadre et le joint EPDM du vitrage. Si celui-ci n'est pas positionné correctement les baguettes vont être difficiles à remonter, d'autant qu'elles se tordent très facilement.
Ben justement, j'en ai acheté 2 à Leclerc hier, qualité chinoise tu t'en doutes. Pas encore essayées.
Mais le verre s'enlève sans ça, il est juste légèrement collé par l’adhérence du joint sur le cadre alu. Le plus dur est de commencer à décoller une baguette dans un angle sans tout plier, après il faut jouer de la spatule.
Par contre pour la repose c'est indispensable. Les baguettes de finition sont emboitées entre une nervure du cadre et le joint EPDM du vitrage. Si celui-ci n'est pas positionné correctement les baguettes vont être difficiles à remonter, d'autant qu'elles se tordent très facilement.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2566
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Bonjour a tous,
si besoin, je possede une ventouse "triple" professionnelle, avec poignee et tout et tout; pour info sur la "bete", je m'en suis servis voila 2 ou 3 ans pour soulever au palan une vitre blindee d'1 m² et de 40mm d'epaisseur posee a plat sur un caveau publicitaire.
Je peux vous faire parvenir la ventouse via la poste en la deposant en France puisque je suis frontalier. Une fois que le premier a fini avec, il la fait passer au suivant ... je n'en ai pas besoin pour le moment, elle peut donc rester en attente chez vous.
Bien a vous tous
si besoin, je possede une ventouse "triple" professionnelle, avec poignee et tout et tout; pour info sur la "bete", je m'en suis servis voila 2 ou 3 ans pour soulever au palan une vitre blindee d'1 m² et de 40mm d'epaisseur posee a plat sur un caveau publicitaire.
Je peux vous faire parvenir la ventouse via la poste en la deposant en France puisque je suis frontalier. Une fois que le premier a fini avec, il la fait passer au suivant ... je n'en ai pas besoin pour le moment, elle peut donc rester en attente chez vous.
Bien a vous tous