bonjour,
je me suis présenté il y a quelques années et depuis ya eu un peu de chemin de fait comme pour tout le monde, de poireau en plomberie, je me suis lancé ds l'installation de chauffe solaire, pour moi d'abord pour tester et pis depuis peu pour des amis qui veulent moins dépenser d'électricité pour l'eau chaude,
donc je vais devoir installer un ballon 300l avec deux capteurs plans grand modèle en façade et l'un au dessus de l'autre.
les sorties sont radiales, mais je me demandais si pour deux capteurs, il était nécessaire de boucler en tickelman ou si la série pouvait être correct.
sur the bible, il disent que c'est quand on dépasse 2 capteurs qui faut tickelmaniser
j'ai dessiner deux crobar aux crayons de couleur, effectivement, en série le capteur du haut va travailler beaucoup plus que celui du bas, ya pas besoin d'être aller a l'école pour le voir, mais j'ai lu aussi que d'être en série permettais d'avoir une eau de sortie plus chaude!
je pinaille parce que je suis dèjà un peu juste au niveau rendement, donc je ferais le branchement le plus coherent
et pis en serie ça fait moins de liaison
@+
je me suis présenté il y a quelques années et depuis ya eu un peu de chemin de fait comme pour tout le monde, de poireau en plomberie, je me suis lancé ds l'installation de chauffe solaire, pour moi d'abord pour tester et pis depuis peu pour des amis qui veulent moins dépenser d'électricité pour l'eau chaude,
donc je vais devoir installer un ballon 300l avec deux capteurs plans grand modèle en façade et l'un au dessus de l'autre.
les sorties sont radiales, mais je me demandais si pour deux capteurs, il était nécessaire de boucler en tickelman ou si la série pouvait être correct.
sur the bible, il disent que c'est quand on dépasse 2 capteurs qui faut tickelmaniser
j'ai dessiner deux crobar aux crayons de couleur, effectivement, en série le capteur du haut va travailler beaucoup plus que celui du bas, ya pas besoin d'être aller a l'école pour le voir, mais j'ai lu aussi que d'être en série permettais d'avoir une eau de sortie plus chaude!
je pinaille parce que je suis dèjà un peu juste au niveau rendement, donc je ferais le branchement le plus coherent
et pis en serie ça fait moins de liaison
@+
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
oui, c'est les GM tinox du groupement d'achat.
en réfléchissant un peu,quitte a faire un peu plus long en liaison, y me semble plus logique de faire travailler les deux capteur de la même façon, c'est a dire en parrallele et en équilibrant les longueurs.
mais je voulais quand même avoir un autre avis que le mien.
même si le forum m'apprends plein de chose je suis encore un newbie
a+
en réfléchissant un peu,quitte a faire un peu plus long en liaison, y me semble plus logique de faire travailler les deux capteur de la même façon, c'est a dire en parrallele et en équilibrant les longueurs.
mais je voulais quand même avoir un autre avis que le mien.
même si le forum m'apprends plein de chose je suis encore un newbie
a+
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Vu que tu n'as que 2 capteurs, autant les monter en série.
Tu y gagnera en température, tu te complique bien les choses pour gagner une misère en rendement.
Ce que tu vas gagner en les plaçant en parallèle tu le perdra dans les liaisons
Avis perso
A+
Vu que tu n'as que 2 capteurs, autant les monter en série.
Tu y gagnera en température, tu te complique bien les choses pour gagner une misère en rendement.
Ce que tu vas gagner en les plaçant en parallèle tu le perdra dans les liaisons
Avis perso
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
pour être plus précis, je ne calculais pas le branchement en fonction du seul paramètre température, mais plutôt en usure de matériel, le capteur du haut allant être soumis a une plus forte température et dégradation que celui du dessous si montage série.
mais c'est vrai qu'il vont être en façade à 90°, ça explique aussi votre point de vu je pense!
je joins le croquis en série, si ya une grosse boulette? corriger moi
je vais rajouter le kit purgeur solaire vendu en option sur le kit plug & play de chez solaire diffusion, ça doit faciliter le remplissage et la purge de l'ensemble.
d'ailleurs, je cherche sur le forum, des infos ou un CR d' install qui n'aurait pas été monter avec une purge haute
salut
mais c'est vrai qu'il vont être en façade à 90°, ça explique aussi votre point de vu je pense!
je joins le croquis en série, si ya une grosse boulette? corriger moi
je vais rajouter le kit purgeur solaire vendu en option sur le kit plug & play de chez solaire diffusion, ça doit faciliter le remplissage et la purge de l'ensemble.
d'ailleurs, je cherche sur le forum, des infos ou un CR d' install qui n'aurait pas été monter avec une purge haute
salut
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Désolé de contre dire notre Momie préférée
Pour de l'ECS , en série ce serait mieux
effectivement pour du chauffage je ne dis pas
Avis perso bien sur
A+
Désolé de contre dire notre Momie préférée
Pour de l'ECS , en série ce serait mieux
effectivement pour du chauffage je ne dis pas
Avis perso bien sur
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur