Nouvelle installation en Picardie

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

Par contre Alain, peux tu m'envoyer ton adresse mail en mp pour que je puisse te transmettre la doc
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

Avatar du membre
papoune47
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 385
Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
Localisation : agen 47

Message par papoune47 »

Bonsoir Alain
peut- etre en page 10 sur la doc

http://www.viessmann.com/web/belgium/be ... _08-07.pdf

plus détaillé, choisi ton type
http://www.viessmann.com/web/belgium/be ... d=13.5.1.5

il faut copier toute la ligne, il n'y a pas d'espace entre dokumentenart! et open
sinon
http://www.viessmann.com/web/belgium/be ... _04-07.pdf
Modifié en dernier par papoune47 le mer. oct. 24, 2012 22:49 pm, modifié 6 fois.

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

Bonjour,

Je n'ai pas le même numéro de doc (sans doute parce que celles de papoune sont les docs belges mais je ne vois pas de différences...
Pour le montage, idem sur les deux docs, avec raccordement du même côté ou inversé, aucun problème...
Attention aux liaisons entre les capteurs, bien les enduire de graisse silicone sinon aie aie aie les joints toriques et là c'est la galère....
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

Avatar du membre
fpyfu
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 809
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 21:50 pm
Localisation : Valréas 84600

Message par fpyfu »

salut les hommes
c'est exactement ce que l'on cherchait
vous êtes les meilleurs, mais ça vous le savez déjà :cool:
encore merci
YAPUKA :cool:

Avatar du membre
papoune47
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 385
Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
Localisation : agen 47

Message par papoune47 »

Bonsoir,
merci pour les compliments :oops:
chez wiessmann belgique il y a pas mal de docs!
Excuse moi fotourefair, de t'avoir coupé l'herbe sous le pied, les liens pourront servir pour d'autres.
cdt dd

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

Salut Papoune,

Pas de problème, j'avais les docs français sous le coude que j'avais compilé avant de me lancer et que j'ai gardé.

Pour Alain, bon courage, le meilleur est à venir...
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

Avatar du membre
fpyfu
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 809
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 21:50 pm
Localisation : Valréas 84600

Message par fpyfu »

coucou
bon c'est monté, j'ai assisté mon voisin.
pour placer les capteurs sur le toit ils étaient asser nombreux j'ai fait des photos pour le compte rendu.
surprise ce soir en branchant la station Vitolic j'ai comme message: erreur de sonde KOL 88.88 j'en déduit sonde colleteur non conforme (jais mis une PT100.
Âpres bien des recherches l semble qui faudrait une PT500, font pas simple chez Wisseman<.
il y a t'il une bonne âme qui peut me confirmer qu'il faut bien une pt500 pour le capteur (régulation Vitolic)
cordialement (et vive l'autoconstruction, pas de contrainte)

une adresse? pour trouver le matériel (pt 500) on a masquer les capteurs dur :-x
sinon c'est pret a tourner, et cette semaine il devrai y avoir du soleil :cry:
Modifié en dernier par fpyfu le dim. nov. 11, 2012 2:27 am, modifié 2 fois.

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

Salut Alain,

Si c'est une vitosolic 200 avec trois boutons (donc SD1) il faut des PT500 sinon si c'est la SD2, c'est encore pire c'est des NTC10k et NTC20k
Comme tu dis ils font pas simple chez viessmann et accroche toi bien ils te vendent la sonde entre 103€ et 122€.. Si ça c'est pas du foutage de g...
A moins qu'elles ne soient en or ? :twisted:
A+
Fotoruefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Quand on regarde les courbes des PT100 et PT1000 il y a tout simplement un rapport de 1 à 10 sur toute la courbe. Donc pour la PT500 la progression est identique car la formule est la même.
Si tu as 2 PT1000 et de la place dans le capteur, tu les mets en // en attendant.
Rémi

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

bjr,

effectivement ils font pas simple chez Viessmann.
pr les PT 500 ici : http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=pt50 ... acat=65460
pr les NTC ici: http://stores.ebay.de/Sensoren-Messtech ... 34.c0.m322

tu devrais t'en sortir pr moins de 10€ la sonde mais avec un peu de délai ...

Avatar du membre
fpyfu
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 809
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 21:50 pm
Localisation : Valréas 84600

Message par fpyfu »

Bonsoir
les commandes sont lancée.
je vous tiens au courant Merci
toutes façon il y pas de soleil :cry:
Modifié en dernier par fpyfu le lun. nov. 12, 2012 23:27 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
fpyfu
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 809
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 21:50 pm
Localisation : Valréas 84600

Message par fpyfu »

bonjour a tous
bon ça y est ça marche :cool:
on a mis en route dimanche et fait 7KW/h
depuis...... pluie et brouillard pour affiner les réglages faudra attendre.
je suis surpris du rendement de ces capteurs, c'est vraiment de la bonne qualité.

surtout qu'il sont placé sur un toit a 35° , d'un autre coté 5m2 pour 300L c'est pas mal
on a prévu un tampon de décharge de 300 autre litres pour cet été parce que avec un angle comme cela ça va donner l'été, et puis ça augmentera la réserve.
sinon la Régulation est pas mal foutue c'est assez ouvert et paramétrable, bref du bon matos.
Au fait que du bonheur pas de thermosyphon dans les capteurs.
voila merci a tous, maintenant des qu'il pleut plus je fait quelques photos, mais les canalisations sont déjà isolées
Modifié en dernier par fpyfu le jeu. nov. 29, 2012 0:08 am, modifié 1 fois.

Avatar du membre
fpyfu
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 809
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 21:50 pm
Localisation : Valréas 84600

Message par fpyfu »

bonjour
en attendant un compte rendu, quelques photos.... acrobatiques
ici
https://picasaweb.google.com/1182960794 ... directlink
ps, avec le purgeur accessible depuis le velux: le rêve :cool:

Avatar du membre
fpyfu
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 809
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 21:50 pm
Localisation : Valréas 84600

Message par fpyfu »

bonjour

Petite intervention:
pose d'une sonde sur le départ et une sur le retour pour régler au mieux le débit
visible en direct ici
http://solairenoailles.free.fr/
...... a suivre

Répondre

Retourner vers « Capteurs plans »