Bonjour à tous,
J'ai acheté un groupe de transfert chez Solaire diffusion 4.0SZR :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... ert4ZR.pdf
et, je souhaite l'utiliser sur mon installation en drainback circuit fermé (système Guy DELSOL) ont le circuit est ci-dessous :
Uploaded with ImageShack.us
Le problème est que ce groupe de transfert possède des clapets anti-retour sur les 2 robinets aller et retour ainsi qu'une purge automatique sur le circuit aller.
Ma question est : faut il les supprimer, ainsi que la purge ? (je pense que oui, mais je préfère m'en assurer avant de faire des bétises.
Merci de vos réponses
Jacques
PS : j'avais posé la question sur mon fil de discussion "Schéma minimaliste pour PSD" mais à cause du titre, je n'ai pas eu de réponse.
J'ai acheté un groupe de transfert chez Solaire diffusion 4.0SZR :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... ert4ZR.pdf
et, je souhaite l'utiliser sur mon installation en drainback circuit fermé (système Guy DELSOL) ont le circuit est ci-dessous :
Uploaded with ImageShack.us
Le problème est que ce groupe de transfert possède des clapets anti-retour sur les 2 robinets aller et retour ainsi qu'une purge automatique sur le circuit aller.
Ma question est : faut il les supprimer, ainsi que la purge ? (je pense que oui, mais je préfère m'en assurer avant de faire des bétises.
Merci de vos réponses
Jacques
PS : j'avais posé la question sur mon fil de discussion "Schéma minimaliste pour PSD" mais à cause du titre, je n'ai pas eu de réponse.
Modifié en dernier par jacques33 le ven. déc. 28, 2012 22:58 pm, modifié 1 fois.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Salut Jacques,
Sur les nombreux groupes que j'ai vus et que je connais, tourner les vannes à 45° déconnecte uniquement le clapet AR ou plutôt fait en sorte que celui ci reste en position ouverte que le liquide soit en circulation ou non et cela garde la soupape fonctionnelle.
Où as tu eu cette info ?
A+
Fotourefair
Sur les nombreux groupes que j'ai vus et que je connais, tourner les vannes à 45° déconnecte uniquement le clapet AR ou plutôt fait en sorte que celui ci reste en position ouverte que le liquide soit en circulation ou non et cela garde la soupape fonctionnelle.
Où as tu eu cette info ?
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Oui, en fait, j'ai répondu un peu vite et je viens de revoir la notice :
Côté chaud : 2 positions :
- verticale = position normale de fonctionnement
- horizontale = plus de circulation vers le ballon/échangeur mais circuit ouvert entre le capteur et le groupe de sécurité
Côté froid : 3 positions :
- verticale = position normale de fonctionnement
- horizontale vers la droite = ouverture du remplissage de l'installation côté ballon/échangeur (bas du circuit) et fermeture du côté panneaux solaires
- horizontale à gauche = ouverture du remplissage de l'installation côté panneaux solaires et fermeture côté ballon/échangeur
A+
Jacques
Côté chaud : 2 positions :
- verticale = position normale de fonctionnement
- horizontale = plus de circulation vers le ballon/échangeur mais circuit ouvert entre le capteur et le groupe de sécurité
Côté froid : 3 positions :
- verticale = position normale de fonctionnement
- horizontale vers la droite = ouverture du remplissage de l'installation côté ballon/échangeur (bas du circuit) et fermeture du côté panneaux solaires
- horizontale à gauche = ouverture du remplissage de l'installation côté panneaux solaires et fermeture côté ballon/échangeur
A+
Jacques
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Salut tous.
Observations...
Rappel: en autovidange , circuit fermé ou pas, il faut que à l'arret, l'eau puisse librement retourner "à l'envers", donc aucun frein ou clapet antiretour...
Si ton groupe pose problème, (inconvénient des avantages..), et vu le reste du circuit, tu peux faire un circuit court, (voir fiche) avec un bypass et une vanne 3 voies, au dessus de ton groupe, (sous la reserve.)
La lyre antithermosiphon, est inutile, la bulle, dans la reserve ou les capteurs, empèche ce phénomène.
Cordialement.
Guy
Observations...
Rappel: en autovidange , circuit fermé ou pas, il faut que à l'arret, l'eau puisse librement retourner "à l'envers", donc aucun frein ou clapet antiretour...
Si ton groupe pose problème, (inconvénient des avantages..), et vu le reste du circuit, tu peux faire un circuit court, (voir fiche) avec un bypass et une vanne 3 voies, au dessus de ton groupe, (sous la reserve.)
La lyre antithermosiphon, est inutile, la bulle, dans la reserve ou les capteurs, empèche ce phénomène.
Cordialement.
Guy
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Merci beaucoup Guy pour cette confirmation
Oui la lyre ne sert à rien, c'est un reste de dessin quand je pensais rester en Glycol si mon auto-vidange ne fonctionnerait pas.
Pour la vanne 3 voies, oui c'est la solution si ça ne vidange pas mais en cas de coupure d'électricité (ce qui arrive régulièrement dans la Médoc), il faut une vanne monostable (rappel ressort), et ça coûte très cher.
Donc je vais supprimer tout simplement les clapets et les ressorts, et puis ça fera toujours moins de pertes de charge
Merci encore pour toutes tes contributions
Jacques
Oui la lyre ne sert à rien, c'est un reste de dessin quand je pensais rester en Glycol si mon auto-vidange ne fonctionnerait pas.
Pour la vanne 3 voies, oui c'est la solution si ça ne vidange pas mais en cas de coupure d'électricité (ce qui arrive régulièrement dans la Médoc), il faut une vanne monostable (rappel ressort), et ça coûte très cher.
Donc je vais supprimer tout simplement les clapets et les ressorts, et puis ça fera toujours moins de pertes de charge
Merci encore pour toutes tes contributions
Jacques
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour à tous,
Ca y est, c'est fait, il y avait juste un petit circlips intérieur à faire sauter à l'intérieur de la boule et le ressort et son clapet sont sortis tout seul.
J'ai fais les premiers essais en branchant directement le circulateur sur le 220V et l'auto-vidange fonctionne à merveille 2 à 3 mn pour la vidange et 1mn pour le remplissage.
Je m'amuse à réguler la vanne 3voies du PC à la main et c'est super, tout fonctionne comme dans le livre (ou le Forum).
JE SUIS SUPER CONTENT
Reste plus qu'à mettre au point le programme ...
et à faire le compte rendu ...
Merci à tous, car grâce à ce forum, je suis parti de zéro, sans aucune connaissance en plomberie, ni en solaire.
Amitiés à tous
Jacques
Ca y est, c'est fait, il y avait juste un petit circlips intérieur à faire sauter à l'intérieur de la boule et le ressort et son clapet sont sortis tout seul.
J'ai fais les premiers essais en branchant directement le circulateur sur le 220V et l'auto-vidange fonctionne à merveille 2 à 3 mn pour la vidange et 1mn pour le remplissage.
Je m'amuse à réguler la vanne 3voies du PC à la main et c'est super, tout fonctionne comme dans le livre (ou le Forum).
JE SUIS SUPER CONTENT
Reste plus qu'à mettre au point le programme ...
et à faire le compte rendu ...
Merci à tous, car grâce à ce forum, je suis parti de zéro, sans aucune connaissance en plomberie, ni en solaire.
Amitiés à tous
Jacques
Modifié en dernier par jacques33 le sam. déc. 29, 2012 14:46 pm, modifié 1 fois.