Bonjour,
Actuellement je fais tourner mon circuit avec de l'eau.
De temps en temps, je fais couler l'eau à l’extérieur pour vérifier son état, et je m'aperçois que l'eau contient une espèce de dépôt noir.
est-ce normal?
convient-il de faire un nettoyage avec un produit particulier?
Nettoyage du circuit
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Terran
- Etudiant Solaire
- Messages : 250
- Enregistré le : sam. nov. 26, 2011 17:11 pm
- Localisation : Choisel 78
Même question destinée à des pro.
J'ai un plancher chauffant constitué de tubes métalliques soudés bout à bout (installation des années 70).
Récemment j'ai changé de système et j'en ai profité pour vidanger. Comme Tigal, j'ai constaté que la vieille eau était plus que noire, et même assez épaisse selon les serpentins. C'est sans doute ce qu'on qu'on appelle des boues ?
Bien qu'il ne soit pas conseillé de changer l'eau à cause d'une nouvelle introduction d'oxygène, il m'a semblé raisonnable de le faire, ne serait-ce qu'à cause de la fluidité et donc des pertes de charge occasionnée par la vieille eau, et des risque de gêner le fonctionnement des robinets thermostatiques.
Je me pose la question d'ajouter un produit inhibiteur, genre "hydrochauff alu" dans la nouvelle eau. Certains pro ne sont pas pour, d'autres conseillent d'ajouter du liquide vaisselle ?
Avez-vous des retours d'expérience ?
Merci
J'ai un plancher chauffant constitué de tubes métalliques soudés bout à bout (installation des années 70).
Récemment j'ai changé de système et j'en ai profité pour vidanger. Comme Tigal, j'ai constaté que la vieille eau était plus que noire, et même assez épaisse selon les serpentins. C'est sans doute ce qu'on qu'on appelle des boues ?
Bien qu'il ne soit pas conseillé de changer l'eau à cause d'une nouvelle introduction d'oxygène, il m'a semblé raisonnable de le faire, ne serait-ce qu'à cause de la fluidité et donc des pertes de charge occasionnée par la vieille eau, et des risque de gêner le fonctionnement des robinets thermostatiques.
Je me pose la question d'ajouter un produit inhibiteur, genre "hydrochauff alu" dans la nouvelle eau. Certains pro ne sont pas pour, d'autres conseillent d'ajouter du liquide vaisselle ?
Avez-vous des retours d'expérience ?
Merci
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
queleques pistes
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 9839#89839
un autre topic;
http://forums.futura-sciences.com/habit ... ouches.html
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 9839#89839
un autre topic;
http://forums.futura-sciences.com/habit ... ouches.html