Bonjour.je posede un panneau solaire de 120 w un convertisseur 12v 220v 2000 wat je
Voudrai alimenter un frigo normal sans congel que faut il comme batterie
Merci
panneau solaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Newbie
- Messages : 1
- Enregistré le : sam. juin 08, 2013 4:15 am
- Localisation : venissieux 69200
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Une batterie au plomb accepte une charge de 1/10 des ses amperes
ton panneau fait 120w donc 10A Max sous 12volt voir moins le plus souvent
Avec une batterie de 100A tu ne prendra pas de risque
100A en 12volt te donne une puissance continue de 1200watt sur 1 heure
a ceci tu retranche la perte du régulateur solaire qui charge la batterie et la perte de l'onduleur 220volt
Ce qui fait que pour charger tes 100A dans la batterie il faudra largement plus que 10 heures
De plus le frigo ne devra pas consommer plus de 1200watt sur 24 heures
Pas évident comme projet
A+
Une batterie au plomb accepte une charge de 1/10 des ses amperes
ton panneau fait 120w donc 10A Max sous 12volt voir moins le plus souvent
Avec une batterie de 100A tu ne prendra pas de risque
100A en 12volt te donne une puissance continue de 1200watt sur 1 heure
a ceci tu retranche la perte du régulateur solaire qui charge la batterie et la perte de l'onduleur 220volt
Ce qui fait que pour charger tes 100A dans la batterie il faudra largement plus que 10 heures
De plus le frigo ne devra pas consommer plus de 1200watt sur 24 heures
Pas évident comme projet
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonsoir,
Il faut absolument utiliser des batteries stationnaires à décharge profonde, et ne pas les décharger en dessous de 50% sinon la durée de vie diminue fortement. Cela revient à doubler leur capacité et donc le prix du stockage.
Ne pas employer de batteries voiture, elles ne feraient pas long feu. Celles-ci ne sont prévues que pour délivrer quelques dizaines de Wh au démarrage.
Petit calcul pour ceux qui auraient des doutes: 12V x 600A = 7200W, pendant 3 secondes => 7200 x 3 /3600 = 6Wh !!!
Il faut absolument utiliser des batteries stationnaires à décharge profonde, et ne pas les décharger en dessous de 50% sinon la durée de vie diminue fortement. Cela revient à doubler leur capacité et donc le prix du stockage.
Ne pas employer de batteries voiture, elles ne feraient pas long feu. Celles-ci ne sont prévues que pour délivrer quelques dizaines de Wh au démarrage.
Petit calcul pour ceux qui auraient des doutes: 12V x 600A = 7200W, pendant 3 secondes => 7200 x 3 /3600 = 6Wh !!!
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Oui exact Patrick mais vu que le projet était très peu réalisable je n'avais pas développé cette partie concernant les batteries
100A c'est trop peu et un panneau de 120w ne chargera guère plus dans une journée
A+
Oui exact Patrick mais vu que le projet était très peu réalisable je n'avais pas développé cette partie concernant les batteries
100A c'est trop peu et un panneau de 120w ne chargera guère plus dans une journée
A+