bonsoir,

ton installation à du point de vue pertes thermiques quelques point faibles:
-le piquage de l'ecs doit partir vers le bas et descendre d'environ 30 cm pour éviter les pertes dans le reseau de distribution . cad:faire une lyre.
-il faut à mon sens faire une lyre également sur l'entrée (haute) de l'échangeur , cela ne génera pas la vidange des capteurs. Tu peux le faire en sortie d'échangeur aussi. Quelques coups de coupe tube et qq coudes, pas besoin de cintreuse
-Compte tenu de la surisolation de tes ballons , je ne vois plus qu'un point faible:la ligne chaude ballon- reserve Je ne sais pas ce qu'est l'insultube, mais ça doit pas etre terrible. Pour info ma ligne solaire en 22 mm est isolée en 30 mm de laine de roche(30+22+30).C'est sans doute là le gros de tes pertes +le piquage ecs (mets la main dessus pour voir si c'est chaud en l'absence de tirage)

yves
Modifié en dernier par yves35 le mar. août 06, 2013 0:50 am, modifié 3 fois.

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonjour,
En complément du message de yves 35 : ne pas oublier d'enlever l'isolant
en partie basse de la lyre ou du siphon ( point froid qui évite l'amorçage d'une
circulation parasite).
A+