[projet] Capacité d'un circuit

Posté : ven. sept. 13, 2013 8:26 am
par Tigal
Bonjour,
J'ai actuellement 2 panneaux Sonnenkraft, 15m de liaison DN16 et un ballon.
Je voudrais remplir mon installation avec un nouveau fluide caloporteur.
Comment savoir la quantité à prévoir?
Merci de votre aide

Posté : ven. sept. 13, 2013 8:48 am
par AD 44
bonjour,

Dans les caractéristiques techniques fournies par les constructeurs, doivent probablement apparaitre le volume du serpentin du ballon et le volume de liquide pour les panneaux.

Pour la liaison inox ben c'est comme calculer le volume d'un cylindre de 16mm de diam sur 15mètres de haut. Les 15mètres représentent la totalité du circuit ou c'est 15m x 2?

A ça tu rajoutes quelques litres pour remplir les divers éléments sur le circuit et pour les pertes éventuelles lors du remplissage et pour la montée en pression.

Là tu auras le volume total à prévoir (eau+glycol). Ensuite si tu fais une dilution à tant de % , tu trouveras la quantité de glycol à prévoir.

Posté : ven. sept. 13, 2013 11:30 am
par Tigal
Bonjour,
Merci pour cette réponse, malheureusement je n'ai pas la doc. des panneaux!
N'y a t'il pas moyen de savoir a peut près la quantité de produit nécessaire?
C'est 15m par 2.
merci

Posté : ven. sept. 13, 2013 11:52 am
par domwood
bonjour

si tu tiens à ce que les autres fassent les recherches avec google, faudrait donner les références des panneaux, du ballon... :roll:

pour les tuyaux pi multiplié par r² multiplié par 30 mètres donc 6 litres environ.

Posté : ven. sept. 13, 2013 12:46 pm
par Tigal
Bonjour et merci de ta réponse,

Non, je ne tiens pas à ce que les autres fassent une recherche à ma place...
Simplement je ne retrouve pas la doc. de mon installation et mes recherche chez Sonnenkraft ont été infructueuses.
Voilà, je voulais simplement savoir si quelqu'un avait le même type d'installation pour qu'il me dise si je devais acheter 20l ou 40l de produit.
Le produit qui m’intéresse est conditionné en bidon de 20l!!!
Merci

Posté : ven. sept. 13, 2013 12:50 pm
par domwood
pas de référence sur les capteurs ? (je dis ça, si c'est inaccessible en toiture, on n'est pas avancés :-? )

Posté : ven. sept. 13, 2013 12:54 pm
par dopra
donne un peu plus de détails stp
taille des panneaux, type du ballon, (marque, capacité), taille du vase d'expansion etc....

Posté : ven. sept. 13, 2013 13:19 pm
par totoche
si ce sont des capteurs plats non intégrés, il s'agit certainement de SK500; contenance 1.6l : http://thema-sa.be/skf_pdf/cdc/sk500n.pdf

si ce sont des capteurs tubes ils'agit certainement de VK25, contenance 2.3l : http://www.eas-solutions.fr/upload/Ecla ... nkraft.pdf

:-D

Posté : ven. sept. 13, 2013 13:21 pm
par AD 44
Oui c'est ça , mesures tes panneaux, avec les cotes relevées tu retrouveras le modele sur le site de sonnen... Et de là tu auras leur contenance. De toute façon ça doit pas varier du simple au triple pour une surface équivalente.

Quant au ballon , y'a bien un sticker quelque part...

Posté : ven. sept. 13, 2013 13:24 pm
par AD 44
Déja avec 20litres t'a de quoi faire, dilué même à 50% (c'est déja beaucoup), tu peux remplir 40litres (à priori largement suffisant pour 15m A-R , deux panneaux et un serpentin).

Posté : ven. sept. 13, 2013 13:38 pm
par Tigal
Merci beaucoup à tous pour toutes vos réponses.
Ce sont bien des panneaux SK500N de 1,6l
Le vase fait 24l
En revanche je n'ai aucune infos sur le ballon, je pense qu'il fait a peut près 100l

Posté : ven. sept. 13, 2013 13:39 pm
par Tigal
Je voudrais utiliser un produit Bio prêt à l'emploi -25°

Posté : ven. sept. 13, 2013 14:05 pm
par Tigal
Pour info, si quelqu'un connait ce produit:

http://www.climalife.dehon.fr/greenway- ... how/id/616

C'est ce que je vais mettre dans mon circuit.

Posté : ven. sept. 13, 2013 14:17 pm
par AD 44
100litres? c'est vraiment petit... avec sa hauteur et son diamètre, tu auras déja une idée de sa contenance à quelques litres près.

Posté : ven. sept. 13, 2013 14:22 pm
par Tigal
il fait 0,56 de diamètre et 1m de haut.
Comment compte le vase?