[projet] 31 - Projet solaire
Posté : lun. janv. 20, 2014 15:41 pm
Bonjour tout le monde,
Ne sachant pas dans quelle rubrique mettre mon post relatif à mon projet solaire, je le mets ici, quitte à ce qu'un modérateur le mette dans une rubrique plus appropriée (merci)
Donc ayant terminé mon schéma d'installation de chauffage solaire avec préchauffage de l'ECS, je le mets en ligne pour avoir votre avis et surtout vos corrections sur mes erreurs.
Mais avant, quelques informations de présentation du projet :
je suis situé au milieu des Pyrénées Centrale (43,087 ° N et 0,571 ° E), département 31, à une altitude de 460 m.
Mon champ de capteurs va être orienté SUD, sans masque, et incliné à 40° (je peux pas plus)
Ces capteurs sont des capteurs de récupération, sans marque, mesurant 190 cm x 47, de surface utile 165 x 40 soit 0,66 m2 ; avec 42 capteur pour 27 m2 au total.
L'eau chauffée sera envoyé dans un ballon tampon de 2000 l, situé à 30 m des capteurs, bas de cuve plus haut que le haut du capteur le plus élevé.
Je compte chauffer 145 m2 de plancher chauffant, d'une épaisseur de 7 cm, fait d'une chape anhydride. Mes besoins actuels en gaz de ville pour le seul chauffage de ma maison sont de 15000 KWH/an (maison de 240 m2 habitable et 200 m2 de surface annexe)
Ma chaudière gaz DEDIETRICH a une puissance de 24 KW, et je dispose d'une piscine de 57 M3 couverte utilisable en décharge.
Tout le système fonctionnera à l'eau glycolée.
A/ CALCUL DEPERDITION MAISON :
Ma maison est récente, de 2005, faite de parpaing ciment de 20 cm d'épaisseur, laine de verre de 9 cm d'épaisseur, placoplatre de 1 cm. L'isolation plafond est fait avec de la laine de verre de 20 cm d'épaisseur, en rouleau. Je viens de faire l'acquisition de ouate de cellulose, que je vais répandre dessus à raison de 15 cm d'épaisseur, soit au total 35 cm d'isolation toiture.
Donc suivant la formule Déperdition=G x Vol x DT
Avec : G=1 Vol = 145m2 x 2,5 = 362 m3 DT = 19-(-6) = 25° (selon tableau p4 book APPER)
Soit Dep=1 x 362 x 25 = 9050 w = 9 KW
B /CALCUL BESOIN ENERGETIQUE :
Dans ma zône, selon la carte p6 des DJU, on a 2300. D'où avec G = 1, Vol = 362 et DJU = 2300, j'ai Bch = 24 x G x Vol x DJU = 19982 Kwh
Les DJU étant calculés pour 18°, pour 19° je rajoute l'énergie nécessaire pour 1°C de plus pendant 232 j de chauffage soit :
Bch 18° - 19° =24 x 1 x 362 x 232 = 2015 KWH.
Donc ma maison consomme pour une température de 19° un total de 19982 + 2015 = 21997 Kw, soit un besoin journalier de :
Bjo = 21997/232 = 95 Kwh par jour pour 145 m2.
Une partie de cette énergie m'est apporté lors des belles journées par les nombreuses et grandes baies vitrées de ma maison, mais je suis incapable de chiffrer cet apport. Ce que je peux dire, c'est quelque soit le mois le plus froid (novembre, décembre, janvier, février ou mars),si je laisse tous les volets roulants ouverts, j'ai 28 ° le soir en rentrant à 18h00 !!!
Ce que je vois, c'est qu'à mi saison, cad octobre/15 Novembre et Mars-Avril, je devrais pouvoir être en autonomie avec le solaire
C/ CAPTEURS PLANS :
Je dispose de 42 capteurs plan ancien, rectangulaire, composé de 4 tube de cuivre 10/12 de 190 cm de long, récupérés gratuitement.
L'installation sera faite sur un talus, sur un support en acier, plein SUD, inclinés à 40° maximum pour une question d'esthétique, car à 56° (inclinaison optimum pour moi), mon épouse quitte le domicile....Et comme elle m'apporte quelques calories pour le chauffage, faut tout prendre en compte....
Je compte faire 3 groupes de capteurs, de 9m2 chacun.
Aucun masque depuis ce week-end : plutot que de calculer l'impact des masques, je les ai coupés et fendus, ils sont en train de sécher pour me chauffer pendant deux bonnes années. De toute façon, je devais couper ces arbres qui n'avaient fait que pousser et me cacher la vue.
Ce champ de capteur est situé à 30 m de mon ballon tampon, le module le plus haut étant plus bas d'un bon mètre (pas encore fait la mesure) que le bas de ma cuve. Cette liaison sera faite en tuyau annelé inox solaire, DN 25 (diam int 27mm), commandé en Chine, et enterré dans des tuyaux PVC.
Pour en revenir à l’inclinaison, en prenant le simulateur CALSOL, je me rend compte que la différence d'apport sur Novembre, Décembre, Janvier et Février ne varie que de 6% selon une inclinaison à 40 ou 56 %.
Il y aura juste la surchauffe à gérer, par décharge dans la piscine de 57 m3 et masquage de 1 ou 2 champs de capteur, très facile à faire puisqu'au sol.
D/ BALLON COMBINE :
Partant du principe qu'il faut grosso modo 80 litres de réserve par m2 de capteurs, j'ai trouvé un ancien ballon tampon de 2000 l, qui a l'avantage de mesurer hors tout 1,95 m de haut (pour une HSP de 2,10m donc impec) pour 1,25 m de diamètre. La stratification ne sera pas des meilleures mais travaillant en basse température pour mon PC, cela n'aura je pense que peu d'influence négative.
Je vais faire 3 échangeurs : un bas, relié aux capteurs, en tuyau annelé inox DN25, de 60 ml, et le même en haut, pour un départ vers le PC et/ou l'échangeur piscine. (8,76 m2 d'échange chacun soit 30 % surface capteurs, ceci pour que la température de retour vers les capteurs soit la plus basse possible, proche de la température du bas de cuve, pour augmenter le rendement capteurs)
Et tant qu'à ouvrir la cuve, j'installe un petit échangeur de 30 ml en DN16 sur la partie haute pour un préchauffage de l'ECS.
Ce n'était pas prévu au départ, car j'ai un ballon thermodynamique qui me fait le chauffage ECS, mais bon, à y être....
Tout ce tuyau annelé, DN 25 et DN 16 commandé directement en Chine.
L'isolation sera faite avec 15 m2 de laine de verre de 20 cm, que l'on m'a donné, et pour le dessus et le haut, un matelas bultex découpé, récupéré à la décharge ;
E/ LIAISONS HYDROLIQUES CHAMP CAPTEURS :
Les 4 tubes CU de chacun de mes capteurs étant en DN 12(10/12 et A=0,78 cm2), je compte faire les 6 collecteurs (chaud et froid) de mes 3 groupes en DN18(16/18 et A=2 cm2), puis les deux collecteurs chaud et froid des 6 collecteurs en DN28(26/28 et A=5,3 cm2), et le retour jusqu'au BT avec le DN25 isolé solaire (27/32 et A=5,72cm2)
F/ REGULATION SOLAIRE :
Alors là, c'est la grande inconnue, j'ai parcourue la partie dédiée et les différents posts, vraiment pas d'idée précise. Je sais par contre ce que je veux comme fonctionnement, peut être la DELTA SOL M, mais à voir. La aussi, je vais avoir besoin de vos avis éclairés.
Ne sachant pas dans quelle rubrique mettre mon post relatif à mon projet solaire, je le mets ici, quitte à ce qu'un modérateur le mette dans une rubrique plus appropriée (merci)
Donc ayant terminé mon schéma d'installation de chauffage solaire avec préchauffage de l'ECS, je le mets en ligne pour avoir votre avis et surtout vos corrections sur mes erreurs.
Mais avant, quelques informations de présentation du projet :
je suis situé au milieu des Pyrénées Centrale (43,087 ° N et 0,571 ° E), département 31, à une altitude de 460 m.
Mon champ de capteurs va être orienté SUD, sans masque, et incliné à 40° (je peux pas plus)
Ces capteurs sont des capteurs de récupération, sans marque, mesurant 190 cm x 47, de surface utile 165 x 40 soit 0,66 m2 ; avec 42 capteur pour 27 m2 au total.
L'eau chauffée sera envoyé dans un ballon tampon de 2000 l, situé à 30 m des capteurs, bas de cuve plus haut que le haut du capteur le plus élevé.
Je compte chauffer 145 m2 de plancher chauffant, d'une épaisseur de 7 cm, fait d'une chape anhydride. Mes besoins actuels en gaz de ville pour le seul chauffage de ma maison sont de 15000 KWH/an (maison de 240 m2 habitable et 200 m2 de surface annexe)
Ma chaudière gaz DEDIETRICH a une puissance de 24 KW, et je dispose d'une piscine de 57 M3 couverte utilisable en décharge.
Tout le système fonctionnera à l'eau glycolée.
A/ CALCUL DEPERDITION MAISON :
Ma maison est récente, de 2005, faite de parpaing ciment de 20 cm d'épaisseur, laine de verre de 9 cm d'épaisseur, placoplatre de 1 cm. L'isolation plafond est fait avec de la laine de verre de 20 cm d'épaisseur, en rouleau. Je viens de faire l'acquisition de ouate de cellulose, que je vais répandre dessus à raison de 15 cm d'épaisseur, soit au total 35 cm d'isolation toiture.
Donc suivant la formule Déperdition=G x Vol x DT
Avec : G=1 Vol = 145m2 x 2,5 = 362 m3 DT = 19-(-6) = 25° (selon tableau p4 book APPER)
Soit Dep=1 x 362 x 25 = 9050 w = 9 KW
B /CALCUL BESOIN ENERGETIQUE :
Dans ma zône, selon la carte p6 des DJU, on a 2300. D'où avec G = 1, Vol = 362 et DJU = 2300, j'ai Bch = 24 x G x Vol x DJU = 19982 Kwh
Les DJU étant calculés pour 18°, pour 19° je rajoute l'énergie nécessaire pour 1°C de plus pendant 232 j de chauffage soit :
Bch 18° - 19° =24 x 1 x 362 x 232 = 2015 KWH.
Donc ma maison consomme pour une température de 19° un total de 19982 + 2015 = 21997 Kw, soit un besoin journalier de :
Bjo = 21997/232 = 95 Kwh par jour pour 145 m2.
Une partie de cette énergie m'est apporté lors des belles journées par les nombreuses et grandes baies vitrées de ma maison, mais je suis incapable de chiffrer cet apport. Ce que je peux dire, c'est quelque soit le mois le plus froid (novembre, décembre, janvier, février ou mars),si je laisse tous les volets roulants ouverts, j'ai 28 ° le soir en rentrant à 18h00 !!!
Ce que je vois, c'est qu'à mi saison, cad octobre/15 Novembre et Mars-Avril, je devrais pouvoir être en autonomie avec le solaire
C/ CAPTEURS PLANS :
Je dispose de 42 capteurs plan ancien, rectangulaire, composé de 4 tube de cuivre 10/12 de 190 cm de long, récupérés gratuitement.
L'installation sera faite sur un talus, sur un support en acier, plein SUD, inclinés à 40° maximum pour une question d'esthétique, car à 56° (inclinaison optimum pour moi), mon épouse quitte le domicile....Et comme elle m'apporte quelques calories pour le chauffage, faut tout prendre en compte....
Je compte faire 3 groupes de capteurs, de 9m2 chacun.
Aucun masque depuis ce week-end : plutot que de calculer l'impact des masques, je les ai coupés et fendus, ils sont en train de sécher pour me chauffer pendant deux bonnes années. De toute façon, je devais couper ces arbres qui n'avaient fait que pousser et me cacher la vue.
Ce champ de capteur est situé à 30 m de mon ballon tampon, le module le plus haut étant plus bas d'un bon mètre (pas encore fait la mesure) que le bas de ma cuve. Cette liaison sera faite en tuyau annelé inox solaire, DN 25 (diam int 27mm), commandé en Chine, et enterré dans des tuyaux PVC.
Pour en revenir à l’inclinaison, en prenant le simulateur CALSOL, je me rend compte que la différence d'apport sur Novembre, Décembre, Janvier et Février ne varie que de 6% selon une inclinaison à 40 ou 56 %.
Il y aura juste la surchauffe à gérer, par décharge dans la piscine de 57 m3 et masquage de 1 ou 2 champs de capteur, très facile à faire puisqu'au sol.
D/ BALLON COMBINE :
Partant du principe qu'il faut grosso modo 80 litres de réserve par m2 de capteurs, j'ai trouvé un ancien ballon tampon de 2000 l, qui a l'avantage de mesurer hors tout 1,95 m de haut (pour une HSP de 2,10m donc impec) pour 1,25 m de diamètre. La stratification ne sera pas des meilleures mais travaillant en basse température pour mon PC, cela n'aura je pense que peu d'influence négative.
Je vais faire 3 échangeurs : un bas, relié aux capteurs, en tuyau annelé inox DN25, de 60 ml, et le même en haut, pour un départ vers le PC et/ou l'échangeur piscine. (8,76 m2 d'échange chacun soit 30 % surface capteurs, ceci pour que la température de retour vers les capteurs soit la plus basse possible, proche de la température du bas de cuve, pour augmenter le rendement capteurs)
Et tant qu'à ouvrir la cuve, j'installe un petit échangeur de 30 ml en DN16 sur la partie haute pour un préchauffage de l'ECS.
Ce n'était pas prévu au départ, car j'ai un ballon thermodynamique qui me fait le chauffage ECS, mais bon, à y être....
Tout ce tuyau annelé, DN 25 et DN 16 commandé directement en Chine.
L'isolation sera faite avec 15 m2 de laine de verre de 20 cm, que l'on m'a donné, et pour le dessus et le haut, un matelas bultex découpé, récupéré à la décharge ;
E/ LIAISONS HYDROLIQUES CHAMP CAPTEURS :
Les 4 tubes CU de chacun de mes capteurs étant en DN 12(10/12 et A=0,78 cm2), je compte faire les 6 collecteurs (chaud et froid) de mes 3 groupes en DN18(16/18 et A=2 cm2), puis les deux collecteurs chaud et froid des 6 collecteurs en DN28(26/28 et A=5,3 cm2), et le retour jusqu'au BT avec le DN25 isolé solaire (27/32 et A=5,72cm2)
F/ REGULATION SOLAIRE :
Alors là, c'est la grande inconnue, j'ai parcourue la partie dédiée et les différents posts, vraiment pas d'idée précise. Je sais par contre ce que je veux comme fonctionnement, peut être la DELTA SOL M, mais à voir. La aussi, je vais avoir besoin de vos avis éclairés.