Tinox ou Peint ?

Tinox
2
25%
Peint
6
75%
 
Nombre total de votes : 8

flevy
Newbie
Newbie
Messages : 8
Enregistré le : mer. mars 30, 2011 11:09 am
Localisation : Arcueil

[projet] 07 - Cesi résidence secondaire : TINOX ou Peint ?

Message par flevy »

Bonjour à tous,

Je suis sur le point de finaliser ma commande à SD ! mais avant, je veux valider le choix tinox ou peint :

Voila mon projet :
C'est une maison en Ardèche, avec une forte occupation l'été (15p), 4 à 5 p pendant les petites vacances (Noël, février, pâques, Toussaint), et personne le reste du temps.
Actuellement, j'ai un vieux ballon (env. 200 l ?) connecté à une vielle chaudière fioul. Pour éviter qu'elle tourne tous le temps, je lui ai mis un programmateur pour qu'elle ne s'allume que qq heures par jour, et ça suffit pour 15p. l'été.

Je prévoit donc
- 3 capteurs plein sud 35° GM Tinox ou Peint ????
- un ballon de 500 l
- un chauffe eau électrique de 150 l en aval
- et je garde le vieux ballon actuel de 200 l en aval des 2 autres car l'eau n'est pas du tout calcaire (et je l'isole)
Total : 650 à 850 l.

L'idée de fonctionnement :
- l'hiver, je shunte le ballon électrique et, comme la chaudière est en route pour chauffer la maison, elle fait l'appoint pour l'ECS.
- L'été, c'est l'inverse, je coupe la chaudière, le ballon élect assure l'appoint, (pour éviter de chauffer les 500 l), et éventuellement, je shunte le vieux ballon.

En cas de mauvais temps ou de panne, j'ai la chaudière en secours et une résistance dans le ballon 500 l.

Pierre m'a chiffré l'instal avec 3 GM Tinox à 35° plein sud, et ça passe pour 15p avec une couverture de 70% sur l'année et env. 90% sur juillet août.

Ma crainte : en cas d'absence (notamment en juin) risque de surchauffe !
SD me conseille de passer au GM Peints, car max 135°C => plus de pb de surchauffe à gérer, même si j'oublie d'occulter les panneaux.

Sur Calsol, il me semble que ça passe aussi (60% annuel, mais calsol calcule un besoin de 600kWh par mois l'été (850 l'hiver) alors que Pierre trouve plutôt 700kWh toute l'année !)

Qu'en pensez vous ? Tinox ou Peint ?
Risque légionellose ?

Merci d'avance de vos réponses (désolé d'avoir été un peu long)

François

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

salut! :-D

suis pas specialiste et c'est d'autant plus risqué quand on se lance en premier à répondre... :oops:

Pour moi (puisqu' à priori c'est une maison familiale de vacances...), ton instal pourrait servir de mise hors gel lorsque elle n'est pas occupée, avec une isolation " totalement amovible" des 500L (si le stock est situé dans le volume chauffé) , ça ferait un très gros radiateur (trop peut être). Sous réserve de ne pas couper le jus en partant bien entendu.

Sinon ,si cette soluce n'est pas envisageable et que les capteurs sont accessibles... ben... le bâchage et l’arrêt du système avec vidange du ballon, si t'as peur des bébêtes qui pourraient se développer dedans (après qu'en serait il de la corrosion du ballon vide durant plusieurs semaines?).

hop... au suivant... :oops:

EDIT : Comme tu parles de plein sud, 35° c'est donc l'inclinaison?

pas possible d'incliner plus?

Du coup, tu favorises le captage en hiver (pour les vacances de la toussaint, de noël et de février...).
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. févr. 13, 2014 23:01 pm, modifié 2 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

re ,

encore moi :oops:

sinon j'ai pas bien "cesi" :lol: , ton montage 200L puis 500L solaire puis 150L élec?
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

Avatar du membre
GAINDE
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 67
Enregistré le : jeu. avr. 25, 2013 10:47 am
Localisation : 72150 PRUILLE l'éguillé

Message par GAINDE »

Bonjour,
Les peints sont normalement moins chers
Dans le livre de l'apper il parle du comportement dans les 2 cas
Apparemment es peints seraient mieux pour ton utilisation
@+
Thierry
Amitiés Ensoleillées

Thierry
Mon Projet

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1644
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonsoir,

Je pencherai pour des peints, pour ce qui est des problemes de légionellose, il peuvent exister au dessus de 400 L donc limite pour tes 500 L ...

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

flevy
Newbie
Newbie
Messages : 8
Enregistré le : mer. mars 30, 2011 11:09 am
Localisation : Arcueil

Message par flevy »

Merci à tous pour vos réponses !

Oui, 35° c'est l'inclinaison. Comme l'hiver on est moins nombreux, je maximise la production l'été.

Dans l'ordre, ce sera le ballon 500 l, puis le 150 l électrique, puis le 200 l actuel (relié à la chaudière), mais avec des vannes pour avoir une configuration différente l'été (appoint électrique car chaudière éteinte) et l'hiver (l'inverse).

Je penche aussi pour des peints (moins de risque de surchauffe, et en plus moins chers...)

Avatar du membre
tigrou
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 426
Enregistré le : mar. janv. 03, 2006 9:43 am
Localisation : basse-rentgen/lorraine/57/France, ex luxembourg, ex auvergne

Message par tigrou »

salut, je pense que des peint seront tres bien pour toi.

pour ta maison vu que tu n'y es pas souvent, a tu pensé au vidangable, comme cela pas de probleme de surchauffe en cas de coupure ou autre, quand tu n'es pas la.
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein
"le mieux est de trouver le bon compromis entre les deux" tigrou moi-meme

flevy
Newbie
Newbie
Messages : 8
Enregistré le : mer. mars 30, 2011 11:09 am
Localisation : Arcueil

Message par flevy »

Merci Tigrou.

Vu vos réponses à tous, je pense que je vais passer aux GM peints. Pour le système vidangeable, je ne sais pas trop comment cela fonctionne ? Est-ce automatique en cas de surchauffe ? S'il faut vidanger à chaque absence, c'est un peu compliqué...
De plus, la régul peut également être programmée pour refroidir la nuit...(c'est ce que je fais l'été sur mon instal à Arcueil).

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir FLEVY et tous,
En auto Vidange, la regulation s'occupe de tout.
Dès que tu atteints la T° Maximale désirée elle arrête le circulateur et le système se vidange automatiquement par gravité.
Idem en Hors-GEL
Le refroidissement nocturne est aussi possible si tu ne veux pas que les panneaux restent trop longtemps vides au soleil..
(Tu charges jusqu'à ce que le ballon soit à la T° MAXI désirée puis l'installation s'arrête. la nuit refroidissement nocturne pour redémarrage le lendemain.. Petit bémol: la consommation du circulateur pour rien :sad: dans ce cas)

Petit rappel des différents circuits ici:

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf


Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)