Bonsoir
j'ai une installation en cours de montage par un artisan : SSC de 6 capteurs sur châssis mural à 65°, région Est
dans la doc des capteurs, il est écrit : "les capteurs doivent être montés peu de temps avant la mise en service de l'installation, cela limite la durée pendant laquelle les capteurs sont chauffés inutilement sans fluide caloporteur"
or les capteurs sont posés depuis 3 semaines, et ils seront mis en service dans plusieurs semaines (l'artisan ne vient pas souvent)
il y a 3 semaines il pleuvait, maintenant c'est le grand beau temps
la température de stagnation des capteurs est indiquée de 210°
je sais que ce n'est pas l'été ni la canicule 2003, mais quel risque y a-t-il à laisser les capteurs 2 mois sans être remplis de fluide ? faut il les bâcher ?
merci
[sos] endommagement capteurs sans fluide
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
leb41
- Stagiaire Solaire

- Messages : 74
- Enregistré le : mer. juin 19, 2013 17:51 pm
- Localisation : Mesland (41150)
salut ,
Y a peut etre pas grand risque mais dans le doute, je serai toi ,je bacherai ,
surtout si c'est marqué dans la doc.
En plus tu verra comment faire si tu a besoin de le faire en urgence quand ca fonctionnera .
Avec un soleil pareil a cette saison je serai degouté que l'artisan fasse trainé le chantier
cordialement louis
Y a peut etre pas grand risque mais dans le doute, je serai toi ,je bacherai ,
surtout si c'est marqué dans la doc.
En plus tu verra comment faire si tu a besoin de le faire en urgence quand ca fonctionnera .
Avec un soleil pareil a cette saison je serai degouté que l'artisan fasse trainé le chantier
cordialement louis