[sos] recherche joint et bouchon capteur giordano [résolu]

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

[sos] recherche joint et bouchon capteur giordano [résolu]

Message par BJ36 »

Bonjour à tous,

j'ai un capteur giordano avec un filetage de 7/8" mâle et femelle.

Je ne trouve pas de bouchon ni de joint en 7/8, j'ai trouver un mamelon 7/8 -> 3/4 MM.

Avez vous un lien pour des bouchons 7/8" et des joints ?
voir les photos

Si vous avez une autre solution, je suis preneur


merci


Edit : finalement commande des bouchons et joint chez giordano (c'est pas donner)
Fichiers joints
l'emplacement du joint
l'emplacement du joint
l'emplacement du bouchon
l'emplacement du bouchon
Modifié en dernier par BJ36 le ven. mai 16, 2014 9:49 am, modifié 2 fois.

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

Salut,
BJ36 a écrit : Avez vous un lien pour des bouchons 7/8" et des joints ?
voir les photos
est ce que ça ferait l'affaire?

http://www.nsbconcept.com/bouchons-jic- ... sh-10.html
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Message par BJ36 »

bonjour AD 44,

C'est un bouchon femelle qu'il me faut, pour la sortie mâle c'est bon j'ai un raccord M7/8 M3/4

merci

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

Ou bien ça alors? :oops:

http://www.nsbconcept.com/bouchons-jic- ... melle.html

y en a qu'un en stock :-?
Modifié en dernier par AD 44 le lun. mai 12, 2014 16:29 pm, modifié 2 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Message par BJ36 »

peut être, c'est pas très visible sur la photo

il faut que je trouve les joints


merci
a+

Avatar du membre
zebra3
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 272
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 19:20 pm
Localisation : la cadiere d azur 83

Message par zebra3 »

bonjour
j'ai eu le meme pb avec des c8 et finalement j'ai trouvé ..chez giordano a aubagne (13) le system de raccord avec leurs joints et tres bien ,aucune fuite
du premier coup :-D

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Message par BJ36 »

bonjour,
zebra3 a écrit :bonjour
j'ai eu le meme pb avec des c8 et finalement j'ai trouvé ..chez giordano a aubagne (13) le system de raccord avec leurs joints et tres bien ,aucune fuite
du premier coup :-D
ils ont un site pour acheter en ligne ?


merci

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Message par BJ36 »

j'ai téléphoner chez Giordano, il m’envoie un devis

a+

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Message par BJ36 »

bonjour,

j'ai reçu le devis :twisted:



Total 56,28 € TTC

Il y a plus de frais que de marchandises

dur dur

a+
Modifié en dernier par BJ36 le ven. mai 16, 2014 9:47 am, modifié 1 fois.

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

bjr,
Peut être leur demander si ils n'ont pas un distributeur de pièces dans le environs de chez toi (brossette /guermont weber etc ...... ) .Logiquement ils ont un réseau de distributeur au minimum pour vendre leur matériel et les pièces en sav
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
zebra3
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 272
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 19:20 pm
Localisation : la cadiere d azur 83

Message par zebra3 »

bonjour
je suis allé directement chez eux ,je suis desolé de ne pas pouvoir aller vous chercher les pieces ,mais je viens d'avoir une tres grosse operation et je ne me deplace pas pour l'instant,,je crois effectivement qu'il m'avait dit etre distribué par brossette, il faut essayer de ce coté la . :-D

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Message par BJ36 »

bonjour,
zebra3 a écrit :bonjour
je suis allé directement chez eux ,je suis desolé de ne pas pouvoir aller vous chercher les pieces ,mais je viens d'avoir une tres grosse operation et je ne me deplace pas pour l'instant,,je crois effectivement qu'il m'avait dit etre distribué par brossette, il faut essayer de ce coté la . :-D
bon rétablissement

Effectivement, je leur est écrit, il sont distribué par brossette, je regarde de ce coté la

Merci

Jul 30
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : ven. juil. 28, 2023 12:10 pm
Localisation : Gard, Roquemaure

Re: [sos] recherche joint et bouchon capteur giordano [résolu]

Message par Jul 30 »

Bonjour
Suite aux tentatives pour remettre en service une installation non entretenue pendant des années, je suis maintenant confronté à des fuites au niveau des raccords des panneaux.
J'ai déjà remplacé 2 joints par des joints aramides 26*34 légèrement redécoupés sur le diamètre extérieur. Ça marche mais pas satisfait de la solution système D. Je cherche donc à remplacer tous les joints des panneaux par de vrais joints prévus à cet effet.

Faut il des joints plats ou toriques ?
Ce type là peut il convenir ?

https://www.amazon.fr/caoutchouc-carbur ... 155&sr=8-7

Merci !

Répondre

Retourner vers « Capteurs plans »