Bonjour jhbhth et tous,jhbhth a écrit :Si le fabricant refuse de changer la logique de sa régulation on peut faire deux choses :
Débrancher la commande de la vanne d inversion et travailler a 100% en échangeur bas, voilà comment j'aurai dépensé de l'argent pour des équipements inutiles
Ou alors retirer la commande de la vanne motorisée à la régulation et la brancher sur un automate programmable qui se contenterait de tester la température haute du ballon, avec une sonde en haut de ce dernier (ça en fera 3)
Peut on basculer une vanne d inversion sans arrêter la pompe solaire ?
Quel automate basique permettrait de faire cette manœuvre ?
Merci
Si la vanne trois voies est une vanne classique, commande 230V,un simple thermostat différentiel avec 2 sondes fera l'affaire.
En cherchant sur le BC tu devrai trouver ton BONHEUR (type vitosolic 100, ou alors ceux de PATRICK07.)
Cordialement