Page 1 sur 2
[sos] 34 - connexion capteurs
Posté : mar. sept. 02, 2014 12:51 pm
par françois34
Bonjour à tous,
D'un seul coup le doute m'habite

.
J'ai cinq capteurs verticaux avec chacun deux entrées à gauche et deux entrées à droite.
Comment dois-je les connecter en tickelman:
- tous reliés en parrallele avec une entrée en bas à gauche et une sortie en haut à droite ( + deux bouchons )
- ou bien une entrée chacun en bas à gauche et une sortie chacun en haut à droite ( + 10 bouchons )
?
Posté : mar. sept. 02, 2014 13:44 pm
par Balajol
françois34 a écrit :Bonjour à tous,
D'un seul coup le doute m'habite

.
J'ai cinq capteurs verticaux avec chacun deux entrées à gauche et deux entrées à droite.
Comment dois-je les connecter en tickelman:
- tous reliés en parrallele avec une entrée en bas à gauche et une sortie en haut à droite ( + deux bouchons )
- ou bien une entrée chacun en bas à gauche et une sortie chacun en haut à droite ( + 10 bouchons )
?
Bonjour François et tous,
Peut être un petit schéma à main levé avec la position des collecteurs à l'intérieur des capteurs pour être certain de parler de la même chose
Cordialement
Bertrand
Posté : mar. sept. 02, 2014 18:08 pm
par françois34
BALAJOL a écrit :
Bonjour François et tous,
Peut être un petit schéma à main levé avec la position des collecteurs à l'intérieur des capteurs pour être certain de parler de la même chose
Cordialement
Bertrand
J'en sais trop rien, j'ai pas accès à l'intérieur des capteurs...

Posté : mar. sept. 02, 2014 18:19 pm
par Balajol
Re,
Par transparence tu ne voie pas le diamètre et le cheminement des tuyauteries?
Sur des capteurs à échelles, les collecteurs sont de plus gros diamètre et doivent correspondre à tes raccords.
Une photo bien nette peut suffire
Cdlt
Bertrand
Posté : mar. sept. 02, 2014 18:31 pm
par françois34
Non je vois rien, il y a un film bleu foncé.
Mais à priori ce sont des capteurs à echelle...
Posté : mar. sept. 02, 2014 18:49 pm
par Balajol
[quote="françois34"]Non je vois rien, il y a un film bleu foncé.
Mais à priori ce sont des capteurs à echelle...[/quote]
Une photo de la plaque constructeur?
B.
Posté : mar. sept. 02, 2014 18:53 pm
par françois34
Alliantz Fk7220 et Roth Heliostar 252
Posté : mar. sept. 02, 2014 20:37 pm
par Balajol
[quote="françois34"]Alliantz Fk7220 et Roth Heliostar 252[/quote]
Re,
Pour les modeles Aliantz,
http://outilssolaires.com/vente+panneau ... 0+322.html
Dessin Montage Parrallèle
Pour Heliostar 252, on dirait bien des capteurs à serpentin
Pas Bon pour le Drain back
http://www.roth-usa.com/PDF_Download_Fi ... ioStar.pdf
Cdlt
Bertrand
Posté : mer. sept. 03, 2014 8:30 am
par françois34
[quote="BALAJOL"]Pour Heliostar 252, on dirait bien des capteurs à serpentin
Pas Bon pour le Drain back
http://www.roth-usa.com/PDF_Download_Fi ... ioStar.pdf
Cdlt
Bertrand[/quote]
Bonjour Bertrand et tous,
Comment arrive-tu à voir que ce sont des serpentins sur la doc?
Posté : mer. sept. 03, 2014 9:43 am
par nicolas34
Hello François, Bertrand et tous
je dirais plutôt echelle si c'est le modèle S4
trouvé sur l'avis cstb
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5972,d.d2s
en page 5:
echelle, Ø tube 8*0,4, Ø collecteur: 18*08
même si page 11 il y a une coupe absorbeur qui est marqué serpentin
à plus tard.
Posté : mer. sept. 03, 2014 18:05 pm
par Balajol
[/quote]
Bonjour Bertrand et tous,
Comment arrive-tu à voir que ce sont des serpentins sur la doc?[/quote]
Bonjour François et tous,
Sur la Doc de montage, il ya seulement 2 raccords de représentés et sur le même côté

Plutôt caractéristique d'un serpentin
C'est la raison pour la quelle je t'ai demandé une photo de la plaque constructeur, quel model as tu précisément?
@Nicolas, Malheureusement, la présence de 2 collecteurs ne garanti pas que l'échangeur soit une échelle
Chez Viessman il existe des capteurs à serpentin avec des collecteurs internes pour les brancher en parallèle.
http://www.viessmann.fr/content/dam/int ... _100-f.pdf
La deuxième info sur le dessin (serpentin) pourrait bien confirmer la chose
Enfin, sans connaître le model exact nous ne faisons que spéculer
Cordialement
Bertrand
Posté : mer. sept. 03, 2014 19:14 pm
par françois34
[quote="BALAJOL"]
Sur la Doc de montage, il ya seulement 2 raccords de représentés et sur le même côté

Plutôt caractéristique d'un serpentin

[/quote]
Non, il y a quatre sorties...
Posté : mer. sept. 03, 2014 19:44 pm
par Balajol
[quote="françois34"][referp=105907;quote="BALAJOL"]
Sur la Doc de montage, il ya seulement 2 raccords de représentés et sur le même côté

Plutôt caractéristique d'un serpentin

[/quote]
Non, il y a quatre sorties...[/quote]
Re,
Et la reference est bien Heliostar 252 sans indice supplémentaire ?
Cdlt
Bertrand
Edit: En regardant dans le collecteur avec une lampe de poche tu dois bien voir si c'est une échelle (plusieurs trous) ou un serpentin (un seul trou dans chaque collecteur)
Posté : mer. sept. 03, 2014 20:03 pm
par françois34
[quote="BALAJOL"]
Re,
Et la reference est bien Heliostar 252 sans indice supplémentaire ?
Cdlt
Bertrand
Edit: En regardant dans le collecteur avec une lampe de poche tu dois bien voir si c'est une échelle (plusieurs trous) ou un serpentin (un seul trou dans chaque collecteur)[/quote]
Oui seulement 252.
Très bonne idée la lampe, j'ai regardé les deux sont à echelles...

Posté : mer. sept. 03, 2014 20:16 pm
par Balajol
[quote="françois34"][referp=105909;quote="BALAJOL"]
Re,
Et la reference est bien Heliostar 252 sans indice supplémentaire ?
Cdlt
Bertrand
Edit: En regardant dans le collecteur avec une lampe de poche tu dois bien voir si c'est une échelle (plusieurs trous) ou un serpentin (un seul trou dans chaque collecteur)[/quote]
Oui seulement 252.
Très bonne idée la lampe, j'ai regardé les deux sont à echelles...

[/quote]
Re,
ouf on avance
Pour la connexion des capteurs tu as le schéma dans le premier lien, Montage "Parallèles", Collecteurs Bas reliés ensembles, collecteurs Hauts relies également.
Entrée en bas (Bouchon en extremite) Sortie à l'opposé en haut avec un bouchon du côté de l'entrée Basse..
Cdlt
Bertrand