[Discut] Résistance des capteurs vidangés

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Avatar du membre
steraflo
Newbie
Newbie
Messages : 47
Enregistré le : mer. févr. 01, 2006 14:40 pm
Localisation : St Florent-sur-Cher (18)

[Discut] Résistance des capteurs vidangés

Message par steraflo »

Bonjour,

Il est souvent question de vidange automatique mais je n'ai pas trouvé cette info:
Quel est le niveau de résistance des capteurs plans exposés au soleil quand ils sont vidangés ?
ou en d'autre termes:
Y a-t-il un risque à laisser des capteurs plans exposés au soleil quand ils sont vidangés ou avant leur mise en eau (à l'installation) ?

D'avance merci

Jean-Luc

Avatar du membre
Manu25
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 234
Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 16:02 pm
Localisation : Arçon, près de Pontarlier (25)

Message par Manu25 »

Oui il y a un risque. Les capteurs plan sont souvent guarantis pour des T° extrèmes de l'ordre de 230-250°C, et ça y monte vite en plein soleil et sans circulation. Mais, si l'installation est bien faite, ça ne devrait arriver qu'en cas de coupure de courant. Dans ce cas là, une installation sous pression ne sera pas non plus refroidit (ou extrêmement lentement s'il y a un effet thermosyphon), et il est possible que la température monte assez vite également... Quelqu'un à t'il une expérience sur ce sujet avec un système sous pression ?

Manu25

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour,

Ca monte haut mais pas à 250°C.

En effet, plus le capteur est chaud :

1) Plus le delta T entre le capteur et l'air ambiant augmente, et donc les pertes thermiques augmentent en proportion

2) La ré-émission d'énergie par radiation augmente considérablement avec la température du capteur.

Sur un capteur plan, s'il est vide, il chauffe très rapidement de suite.
S'il est rempli de liquide sous pression, la température va monter rapidement au palier de vaporisation du caloporteur (dont la température augmente avec la pression et la proportion de -lène-glycol), se stabiliser un peu le temps que tout vaporise, puis remonte jusqu'à l'équilibre.

Les températures de stagnation se situent entre 150 et 180°C, donc bien en deça des températures limites des capteurs (et c'est heureux !).

Cordialement

Avatar du membre
Yves Guern
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 522
Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
Localisation : Jouques (13)

Message par Yves Guern »

Bonjour,

Très bon sujet!
J'ai un système drain back et je n'ai jamais eu de réponse claire à ce sujet, j'attend l'été prochain avec un peu d'inquiétude...

A P_bricoleur: qu'est ce, au juste, que la température de stagnation, est-ce mesuré avec ou sans liquide ?

Merci

Avatar du membre
steraflo
Newbie
Newbie
Messages : 47
Enregistré le : mer. févr. 01, 2006 14:40 pm
Localisation : St Florent-sur-Cher (18)

Message par steraflo »

Bonjour Yves,

Tu avais écrit:"Bonjour,

Très bon sujet!
J'ai un système drain back et je n'ai jamais eu de réponse claire à ce sujet, j'attend l'été prochain avec un peu d'inquiétude... "

Avec le superbe ensoleillement d'avril, comment ses ont comportés tes capteurs ?

Bye

Jean-Luc

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Salut Yves,

Même dans la norme EN 12975-2 (protocole d'essai des capteurs solaires), ce n'est pas clairement dit, mais il semble bien que le cas drainback n'est pas envisagé.

C'est donc la mesure de la température stabilisée du capteur plein de caloporteur, sous une irradiation constante de 1000 W/m², avec une température extérieure de 30°C.

En fait, cela ne change pas grand chose, car tant qu'il y a du liquide à vaporiser dans les capteurs, la température est limitée par la température de vaporisation du caloporteur.
Une fois que tout le caloporteur est gazeux, on revient au cas de capteurs vides.

La température monte alors jusqu'à ce que la chaleur solaire captée soit compensée par les pertes thermiques.

Donc les capteurs en drainback vont monter plus vite, car il n'y a pas d'inertie d'absorpbtion de chaleur par le caloporteur.
Mais pour un capteur sous pression, une fois les quelques litres de caloporteur vaporisé, la température doit tendre vers la même valeur que pour un capteur vide.

La stagnation pose moins de problèmes hydrauliques dans un système drainback, car elle n'engendre pas de contraintes de pression et de température.
Dans un système sous pression, le caloporteur vaporise puis surchauffe en montant en presssion et il pousse le caloporteur liquide dans les 2 lignes (froide et chaude).
La différence de volume est en principe absorbée par le vase d'expansion s'il a été dimensionné pour, sinon ça monte encore jusqu'à la pression limite de la soupape de décharge.

C'est pour ça que quand la stagnation est le moyen prévu pour gérer la surchauffe (c'est un moyen simple), il faut que le vase d'expansion soit protégé des hautes températures et d'un volume permettant d'absorber une bonne partie de la bouche solaire devenue gazeuse.

Cordialement

guytwo1
Newbie
Newbie
Messages : 11
Enregistré le : lun. janv. 23, 2006 12:11 pm
Localisation : MACHECOUL 44

Message par guytwo1 »

Bonjour à tous,

j'ai mis en service ce weekend mon système panneaux (5m2) + ballon (200l) mais je crains la surchauffe, j'ai donc quelques questions:

- c'est quoi un systeme drain back?
- en cas de ballon > à 90 °c : faut-il arrêter la circulation?
- quel doit être la capacité minimale du vase d'expansion?
- la soupape à 3 bars est-elle suffisante?
et dans ce cas quel risque pour l'installation?

"il faut que le vase d'expansion soit protégé des hautes températures et d'un volume permettant d'absorber une bonne partie de la bouche solaire devenue gazeuse"

- comment protéger le vase d'expansion des hautes temperatures.

- à quelle température monte le panneau sans circulation?

Et tant que j'y suis: quelle position de vitesse pour le circulateur (premier prix de Brico Dépot) avec une installation en tube cuivre de 14/16mm ?

Grand merci pour vos réponses
Guy Clavier

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour Guytwo1,

Ce serait bien si tu mettais à jour ta localisation.
Nous aimons savoir qui d'où vient qui, et pour le solaire ça donne une indication des besoins en énergie et de l'apport solaire.

Bravo si tu es déjà en phase de mise en route.
Nous sommes intéressés par des photos et plus tard ton retour d'expérience.
Cela permet de tirer les leçons les uns des autres.


Quelques éléments de réponse :
- c'est quoi un systeme drain back?
C'est un système où la boucle solaire (capteurs et lignes) ne sont remplis de caloporteur que lorsqu'il y a de la chaleur à collecter.
Quand la collecte se termine, le caloporteur s'écoule par gravité dans un réservoir et la boucle reste vide.

Principaux avantages du système : pas besoin d'antigel (les capteurs sont vides en phase de gel) et pas de gestion de la surchauffe à prévoir (quand le ballon est au maximum, on arrête la collecte).
Pas de soupape de sécurité, pas de vase d'expansion.

Principal inconvénient : la géométrie de la boucle solaire doit permettre sa vidange totale par gravité, donc doit comporter une pente significative des capteurs vers le réservoir.
- en cas de ballon > à 90 °c : faut-il arrêter la circulation?
Il vaut mieux ! La plupart des ballons ne sont pas garantis au dessus.
L'arrêt sur température limite doit faire partie de toute régulation.
Car la limite est atteinte quand il y a peu de tirage, par exemple quand on est partis en week-end ou en vacances.

En théorie, si les 90°C sont mesurés en haut du ballon, cela ne signifie pas qu'il y a 90°C dans tout le ballon.
- quel doit être la capacité minimale du vase d'expansion?
Ca dépend du volume de la boucle solaire et de la gestion de la surchauffe.
Si l'installation ne vaporise jamais (parce qu'on a prévu quelquechose d'autre pour gérer la surchauffe), le vase doit compenser la dilatation du liquide caloporteur. C'est comme pour une installation de chauffage central, mais il faut prendre large car les températures vont beaucoup plus haut (disons 130°C sous pression, au delà ça vaporise).

Si la stagnation est le moyen de gestion de la surchauffe (cas de la plupart des installations commerciales), le vase doit aussi compenser une partie du volume de caloporteur vaporisé, et là le volume est beaucoup plus grand.
- la soupape à 3 bars est-elle suffisante?
et dans ce cas quel risque pour l'installation?
Elle empêche que la pression monte au dessus de 3 bars dans l'installation.
Il ne sert à rien de mettre la boucle solaire sous une pression énorme, cela augmente un peu la température de vaporisation.
1,5 bar permet déjà de monter sur un toit de 10 mètres.

La soupape est justement là pour protéger contre une surpression.
Le vase doit compenser la dilatation jusqu'à 3 bar (à supposer qu'il est correctement gonflé).

Au delà, la soupape s'ouvre pour alléger et relache un peu de liquide.
C'est un comportement de sécurité qui ne se produit qu'en cas "d'accident" car ensuite quand la pression retombe, il faut remettre du caloporteur à la main dans le système.

- comment protéger le vase d'expansion des hautes temperatures.
Plus exactement, c'est sa membrane qu'on protège.

- On le connecte sur la ligne froide (celle qui va aux capteurs)
- On met le connecteur vers le haut, car la membrane est ainsi vers le bas. Si on ne peux pas, on fait une bonne lyre anti thermo-siphon.
- On peut éloigner le vase du reste de l'installation (quand il est gros, c'est plus pratique), et le relier par une ligne cuivre non isolée
- à quelle température monte le panneau sans circulation?
Ca dépend des capteurs, c'est une données du fabriquants.
Cette donnée est mesurée lors des essais CSTB ou Solar Keymark.
L'intervalle est entre 150 et 250°C.
Et tant que j'y suis: quelle position de vitesse pour le circulateur (premier prix de Brico Dépot) avec une installation en tube cuivre de 14/16mm ?
Il faut voir la courbe débit/perte de charge du circulateur en question.
En général, sur une petite installation avec des lignes fines, la vitesse basse suffit.
Mais à la bonne saison (maintenant), on voit moins la différence car la puissance permet de chauffer vite.

Si le débit est faible, il y a un fort écart entre le caloporteur qui va aux capteurs et celui qui revient. Cela chauffe l'ECS plus haut, mais le rendement du capteur est moins bon.
=> moins de chaleur, mais à température plus haute

Si le débit est fort, le contraire se produit, le caloporteur chauffe moins dans les capteurs, mais le rendement des capteurs est meilleur
=> plus de chaleur, mais température moyenne

Tiens nous au courant.

Cordialement

thibaud
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : ven. mai 18, 2007 9:28 am
Localisation : montmeyran 26

Message par thibaud »

bonjour
au sujet du systeme drain back y a t'il des disposition particulieres à prendre pour la protection des capteurs lors de l'activation de la pompe
de circulation ( eau froide 30° dans le capteur vide en plein soleil)
faut il une t° mini pour l'activation du circuit ???

projet: 6 m2 de capteur plan avec ballon 800 l +200ecs + serpentin solaire pour production ecs et appoint chauffage printemps et automne
pour l'hiver chaudiere polycombustible

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1421
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Normalement, la circulation se déclenche pour une différence de température entre le capteur et le fluide qu'on cherche la plus faible possible, de manière à exploiter au plus vite les calories disponibles. Donc, il n'y a pas de risque immédiat de choc thermique.
Il pourrait y avoir la situation où la circulation est arrêtée pour température excessive du stock, et celle-ci baisse suite à un tirage. Je pense qu'il faut mettre aussi une limite haute pour la température des capteurs au-dessus de laquelle le circulateur ne se mettra pas en route.

Yves

thibaud
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : ven. mai 18, 2007 9:28 am
Localisation : montmeyran 26

Message par thibaud »

c'est bien ce qui me semblait il faut prendre des precotions
avez vous des temperature indicative à me donner
t° de mise en route de la pompe
diffentiel de t° maxi en capteur et eau lors du démarage de la pompe.

Malognes
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 732
Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
Localisation : Mons Belgique

Message par Malognes »

[quote="steraflo"]Quel est le niveau de résistance des capteurs plans exposés au soleil quand ils sont vidangés ?
ou en d'autre termes:
Y a-t-il un risque à laisser des capteurs plans exposés au soleil quand ils sont vidangés ou avant leur mise en eau (à l'installation) ?
[/quote]

Le premier problème serait le vieillissement prématuré du revêtement sélectif.
A vérifier.
Essayez d'avoir un morceau d'absorbeur et demandez à votre boulanger s'il veut bien le placer dans son four à pains. Il ne vous reste plus qu'a attendre chaque mois pour vérifier.
La température du four correspondrait à la température finale de surchauffe qui est température de stagnation plus 30° (température ambiante).

Le second problème serait s'il y à une isolation polyuréthane. Quel est son comportement?

A+

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour,

Le Tinox est garantit pour 250°C de manière continue, et jusqu'à des pics de 300°C pendant 5 minutes.
Au delà, le fabriquant ne dit pas ce qui se passe, mais j'imagine qu'il peut y avoir des dégradations irréversibles des caractéristiques.

Les fabriquants font des essais et un capteur doit pouvoir être exposé de manière fréquente à sa température de stagnation, sans dégradation.

Cordialement

Répondre

Retourner vers « Capteurs plans »