conseil echangeur
bonjour
etant en pleine autoconstruction de chauffage solaire pour ma piscine j aurais besoin de vos conseils
j a 4 panneau thermique de 1,5 m2 que je veux brancher sur un echangeur sur un by pass de la filtration
je ne sais pas trop quel echangeur choisir
je pensais a ça
http://www.ebay.fr/itm/Hrale-Echangeur- ... 2c9902b31d
qu en pensez vous ?
etant en pleine autoconstruction de chauffage solaire pour ma piscine j aurais besoin de vos conseils
j a 4 panneau thermique de 1,5 m2 que je veux brancher sur un echangeur sur un by pass de la filtration
je ne sais pas trop quel echangeur choisir
je pensais a ça
http://www.ebay.fr/itm/Hrale-Echangeur- ... 2c9902b31d
qu en pensez vous ?
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: conseil echangeur
Bonjour JAKO et tous,
On considère qu'il faut de 20 à 30 % se surface d' échange pour un échangeur Tubulaire par rapport à la surface de capteur.
On admet qu'un échangeur à plaque est 2 fois plus efficace .
Dans ton cas 6m2 de capteurs ....> mini 1.2 m2 d' échangeur tubulaire ---> 0.6 m2 de surface d'échange dans le cas d'un échangeur à plaques.
Ce qui correspond au model Présenté
Tout ceci n'est qu'une estimation "à la louche"
Cordialement
Bertrand
On considère qu'il faut de 20 à 30 % se surface d' échange pour un échangeur Tubulaire par rapport à la surface de capteur.
On admet qu'un échangeur à plaque est 2 fois plus efficace .
Dans ton cas 6m2 de capteurs ....> mini 1.2 m2 d' échangeur tubulaire ---> 0.6 m2 de surface d'échange dans le cas d'un échangeur à plaques.
Ce qui correspond au model Présenté
Tout ceci n'est qu'une estimation "à la louche"
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
Re: conseil echangeur
ok donc c est une base de depart
vaut il mieux un echangeur tubulaire en titane style zodiac ou a plaques ?
vaut il mieux un echangeur tubulaire en titane style zodiac ou a plaques ?
Re: conseil echangeur
auriez vous un shema d installation avec vase expension circulateur etc ...
merci d avanace
merci d avanace
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: conseil echangeur
Re,Jako a écrit :ok donc c est une base de depart
vaut il mieux un echangeur tubulaire en titane style zodiac ou a plaques ?
Je ne suis pas spécialiste mais ce que je pense savoir
Pour la résistance au chlore, le titane est le mieux adapté.
L'échangeur Zodiac est tubulaire donc avec moins de pertes de charge.
Mais je pense que les deux modèles ne jouent pas dans la même cour du point de vue tarif
Tu auras surement des avis plus pertinents de possesseurs de piscines.
Quelques pistes ici peut être:
http://www.apper-solaire.org/?Recherche_cr/!filtre9
Tu coches "chauffage d'une piscine" et "envoyer" en bas du formulaire
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
Re: conseil echangeur
merci pour le lien
je pense partir sur un echangeur a plaques vu que j ai prevu un by pass sur la filtration
il me manque juste un shema de branchement des panneaux sur le primaire avec circulateur vase etc
je pense partir sur un echangeur a plaques vu que j ai prevu un by pass sur la filtration
il me manque juste un shema de branchement des panneaux sur le primaire avec circulateur vase etc
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: conseil echangeur
Re,Jako a écrit :merci pour le lien
je pense partir sur un echangeur a plaques vu que j ai prevu un by pass sur la filtration
il me manque juste un shema de branchement des panneaux sur le primaire avec circulateur vase etc
Les schémas d' ERIC devraient t'aiguiller
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
Re: conseil echangeur
vaut il mieux brancher les panneaux en serie pour gagner en temperature ou bien en parallele pour gagner en volume ?
d apres ce que j ai vu c est en paralelle comme ça non ?
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: conseil echangeur
Bonjour,Jako a écrit :merci je vais partir sur le shema 1 en remplaçant le ballon par l echangeur
vaut il mieux brancher les panneaux en serie pour gagner en temperature ou bien en parallele pour gagner en volume ?
d apres ce que j ai vu c est en paralelle comme ça non ?
Tes panneaux sont bien à échelles et non à serpentins ?
Le cas échéant Quel est le diamètre des collecteurs ?
Si c'est le cas, En effet comme le schéma a) ce qui correspond à un montage Tickelman afin que toutes les différentes branches entre départ et retour aient la meme longueur, donc mêmes pertes de charge (avec des diamètres de tuyauteries identiques). Ce qui permet d'avoir sensiblement le même débit dans chaque branche.
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
Re: conseil echangeur
Oui c est exactement ça c est bien des panneaux a echelles
J ai recuperer un vase d expension par contre pour le circulateur quelle taille choisir ?
J en ai un a 3 vitesses mais je ne sais pas si il va suffir
J ai recuperer un vase d expension par contre pour le circulateur quelle taille choisir ?
J en ai un a 3 vitesses mais je ne sais pas si il va suffir
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: conseil echangeur
Ré,
pour la puissance du circulateur, il faudrait le schéma complet avec les distances, sections des conduites,courbes des pertes de charge échangeur et..
Cdt. .
bertrand
pour la puissance du circulateur, il faudrait le schéma complet avec les distances, sections des conduites,courbes des pertes de charge échangeur et..
Cdt. .
bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
Re: conseil echangeur
Les capteurs seront pose sur toit de mon local qui est un petit chalet en bois
la distance entre circulateur et panneau environ 3 m et la hauteur 1,5m donc juste au dessus de l installation .
echangeur circulateur et regulation seront tous dans le chalet a 1,5 m sous les panneaux
Par contre les 2 pans sont expose l un a l est et l autre a l ouest lequel est le moins pire ?
Je vais mettre des photos ce sera plus parlant
la distance entre circulateur et panneau environ 3 m et la hauteur 1,5m donc juste au dessus de l installation .
echangeur circulateur et regulation seront tous dans le chalet a 1,5 m sous les panneaux
Par contre les 2 pans sont expose l un a l est et l autre a l ouest lequel est le moins pire ?
Je vais mettre des photos ce sera plus parlant
Re: conseil echangeur
Le chalet et un panneau
- Fichiers joints
-
- 20150531_162708.jpg (141.54 Kio) Vu 2597 fois
Re: conseil echangeur
Un panneau les autres sont en cours de revision
- Fichiers joints
-
- 20150531_162052.jpg (201.34 Kio) Vu 2596 fois
- zebra3
- Etudiant Solaire
- Messages : 272
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 19:20 pm
- Localisation : la cadiere d azur 83
Re: conseil echangeur
bonjour
pour avoir une idée simplement , je suis dans le midi a cote du castellet
je chauffe ma piscine 80m3 env avec 25 m2 de capteurs (2510 du groupement ,c8 et c2 giordano)
un echangeur 40 plaques du groupement (qui met a genoux les capteurs )
un circu grundfos alpha + pour le circuit filtration,echangeur, piscine
en été les capteurs chauffent aussi 2 ballons soit 450 l
cette année ,meilleur que les precedentes/
1er bain le 15 avril ap-midi 24.5
aujourd'hui 26.2
le vent refroidi rapidement la piscine
perte aussi la nuit si pas couverte
bon bain
pour avoir une idée simplement , je suis dans le midi a cote du castellet
je chauffe ma piscine 80m3 env avec 25 m2 de capteurs (2510 du groupement ,c8 et c2 giordano)
un echangeur 40 plaques du groupement (qui met a genoux les capteurs )
un circu grundfos alpha + pour le circuit filtration,echangeur, piscine
en été les capteurs chauffent aussi 2 ballons soit 450 l
cette année ,meilleur que les precedentes/
1er bain le 15 avril ap-midi 24.5
aujourd'hui 26.2
le vent refroidi rapidement la piscine
perte aussi la nuit si pas couverte
bon bain