Page 1 sur 1
Geminox GS 260 et FK 7250 => auto vidangeable = NON
Posté : jeu. févr. 23, 2017 19:41 pm
par Cy69
Bonsoir,
je ne trouve pas beaucoup d'information sur ces capteur Geminox GS 260
je voudrais savoir s'ils sont compatible pour faire un circuit auto vidangeable ?
(C'est pour mon projet de CESI 300l)
En espérant que ce lien fonctionne.
Merci .
https://www.dropbox.com/s/uxxmm0n5y9elv ... 1.pdf?dl=0
Re: Capteur Geminox GS 260 => auto vidangeable ?
Posté : jeu. févr. 23, 2017 20:40 pm
par m_you49
Bonsoir
En voyant la photo des capteurs sur les documents et le branchement schématisé, l'arrivée et la sortie des capteurs sont en haut. Les fournitures sont pour un circuit sous pression.
Pour l'auto vidangeable, arrivée en bas et sortie en haut avec pente pour vider. Donc, sceptique pour que ça fonctionne avec ces capteurs.
@ + MY
Re: Capteur Geminox GS 260 => auto vidangeable ?
Posté : jeu. févr. 23, 2017 22:40 pm
par loulou2626
Pour l'autovidange éliminer sans réfléchir les panneaux avec les sorties que d'un côté. Ils ne peuvent pas être autovidangeables. C'est contraire aux lois de la physique
Re: Capteur Geminox GS 260 => auto vidangeable ?
Posté : jeu. févr. 23, 2017 23:30 pm
par Cy69
Je prends note, Merci.
Je viens de recouper avec une autre référence similaire les capteurs Capteur FK7250
Avis Technique 14+5/04-924*05 Ext Extension de l’Avis Technique 14+5/04-924 "Capteur Solaire FK 7250"
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/OF040924_05E.PDF
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/OF040924.PDF
Cela me semble la même production, le même capteur mais sous une référence différente.
On pourrait peut-être les poser en paysage, mais dans mon cas je ne dois pas pouvoir....
Re: Capteur Geminox GS 260 => auto vidangeable ?
Posté : ven. févr. 24, 2017 11:24 am
par guy delsol
Ces panneaux , bien qu'en échelle,, ne peuvent fonctionner en autovidange...
En effet, le collecteur principal est " pincé" sur le milieu , obligeant l'eau à aller à l'autre collecteur par 8 petits tuyaux, et revenir vers le 1 er par les 8 autres.
D'où, l'entrée sortie sur le même collecteur.
Le fonctionnement circulation est correct, mais impossible d'avoir une vidange totale, quelle que soit la position, ou pente..
Hélas pour toi....
CDLT.
Guy
Re: Capteur Geminox GS 260 => auto vidangeable ?
Posté : ven. févr. 24, 2017 13:16 pm
par Cy69
Merci Guy de cette petite précision mais qui fait toute la différence.
J'ai compris et j'ai compris pourquoi.
Comme cela il y a un post qui traite de ces capteurs Geminox GS 260 et autres références Capteur FK7250