Page 2 sur 2

Re: capteur chauffe pas

Posté : ven. mai 12, 2017 18:40 pm
par flen42
T'as mis quoi en parametres de pompe ?

He ? Vitesse min et max.

Re: capteur chauffe pas

Posté : dim. mai 14, 2017 7:47 am
par didier07
donc j'ai repris mes reglage pompe:he
caracteristique pompe :aa
vitesse mini :0.3litre/m
vitesse max :2 litre/m
temperature max panneau :130
temperature mini :20
dpart temperature difference :7k
arret temperature difference :3k
voila maintenant j'attend le soleil on verras bien.bonne journée a tous

Re: capteur chauffe pas

Posté : dim. mai 14, 2017 11:05 am
par guy delsol
Bonjour.
Il me semble.....
Ton instal , bien que petite, parait correcte, les réglages aussi, et tu vas avoir de l'eau chaude cet été....
Mais faut pas t'attendre à des miracles..
Je veux dire : le rapport volume -ballon, et surface capteurs..
Point parfois négligé.
Tu as donc 2m2, et 160 l, soit 80 l au m2.
Considérant les facteurs...: localisation, météo, climat, latitude ( nord-sud) orientation, exposition. un versant nord des Cévennes, à 500m de distance, n'a rien à voir avec le versant sud.. ..et je ne parle pas de la qualité du matériel...( finance et volume ).
Le rapport peut être de 50 l / m2, à 80 l /m2, selon...
En général, on fait une salade des facteurs ci dessus, et on conçoit son instal....
Faut encore ajouter ce qu'on en attend.. objectif final. besoins, usages, (nombre d'usagers, ) eau chaude ou-et chauffage...
Perso, un exemple, pas forcément un modèle ...
. 6 capteurs, 800 l, soit 65 l/m2. dans le Gard, bien exposé plein sud..etc..
Me permet une participation au chauffage l'hiver, ballon à 40-60°, la chaudière en profite..1000 l de fuel économisé des la 1 ere année.
Beaucoup trop l'été, ballon à 80°, tombe à 60-65° après usage, et remonte à 80° en 3 h .
Arrêt le reste du temp, autovidange...(abandon du projet chauffage piscine.)
OK, ça se discute.. mais je me satisfait de ce choix...depuis 9 ans..

De quoi réfléchir si tu veux agrandir et profiter plus du soleil.

Cordialement.
Guy