température très variable dans les capteurs
Posté : mar. août 28, 2018 20:56 pm
Bonsoir
mon installation de 2014, 6 capteurs De Dietrich pro 2.5, fixés au mur & inclinés à 65°, 2300 litres de ballon (qui sert aussi de tampon à une chaudière à bois, évidemment éteinte), régulation Diemasol C :
en été, donc faible demande de chaleur, la température oscille entre un minimum d'environ 75° et un maxi d'environ 115°, sans que je puisse comprendre pourquoi.
exemple samedi 25/08/18 entre 14:30 et 15:30 : un beau soleil mais pas de canicule (temp ext 24°)
capteur 87° - 114 - 82 - 110 - 78 - 110 - 79 - 88
station solaire avec 2 thermomètres mécaniques qui mesurent l'entrée et la sortie du serpentin dans le ballon, sur le même laps de temps :
76/56 - 108/59 - 89/55 - 80/58 - 92/58 - 72/62 - 102/62 - 86/71
la vanne d'inversion serpentin haut/serpentin bas est programmée pour passer du bas en haut à 80°, on ne sait pas quand elle redescend et j'ai constaté qu'elle repasse en bas vers 105° :
je pense avoir raté des changements, la direction notée était serpentin haut - bas - haut - bas - haut - bas - haut
lorsque la température est élevée, l'installation "gargouille", mais ne le fait pas à basse température (environ moins de 80 ou 85°), cela signifierait donc qu'il y a des bulles d'air
la pression mise dans le circuit en 2014 était de 2 bars, elle l'est toujours, sauf pendant les gargouillis où elle tremblote entre 1.5 et 2 bars environ
quelqu'un a une explication ? y a-t-il des choses à changer (paramètres de la régul, purge de l'air, etc) ?
mon installation de 2014, 6 capteurs De Dietrich pro 2.5, fixés au mur & inclinés à 65°, 2300 litres de ballon (qui sert aussi de tampon à une chaudière à bois, évidemment éteinte), régulation Diemasol C :
en été, donc faible demande de chaleur, la température oscille entre un minimum d'environ 75° et un maxi d'environ 115°, sans que je puisse comprendre pourquoi.
exemple samedi 25/08/18 entre 14:30 et 15:30 : un beau soleil mais pas de canicule (temp ext 24°)
capteur 87° - 114 - 82 - 110 - 78 - 110 - 79 - 88
station solaire avec 2 thermomètres mécaniques qui mesurent l'entrée et la sortie du serpentin dans le ballon, sur le même laps de temps :
76/56 - 108/59 - 89/55 - 80/58 - 92/58 - 72/62 - 102/62 - 86/71
la vanne d'inversion serpentin haut/serpentin bas est programmée pour passer du bas en haut à 80°, on ne sait pas quand elle redescend et j'ai constaté qu'elle repasse en bas vers 105° :
je pense avoir raté des changements, la direction notée était serpentin haut - bas - haut - bas - haut - bas - haut
lorsque la température est élevée, l'installation "gargouille", mais ne le fait pas à basse température (environ moins de 80 ou 85°), cela signifierait donc qu'il y a des bulles d'air
la pression mise dans le circuit en 2014 était de 2 bars, elle l'est toujours, sauf pendant les gargouillis où elle tremblote entre 1.5 et 2 bars environ
quelqu'un a une explication ? y a-t-il des choses à changer (paramètres de la régul, purge de l'air, etc) ?