Mon installation (auto-construction) est la suivante :
Capteur sur toiture exposée Sud-Ouest à Toulouse (sans ombre).
Capteur 30 tubes caloduc, inclinaison 27°, orientation 30° Ouest.
Ballon 300l, circulateur standard, drainback.
Régulation Arduino avec enregistrement donnée sur carte SD.
Le ballon sert de près-chauffage à ma chaudière.
Le tout fonctionne correctement, mais je m'interroge sur la production.
Par exemple, mesures du 5 Mai 2014 :
Grand beau temps.
Elévation moyenne de température du ballon : 22°C
Temps de fonctionnement du circulateur : 10 h environ
Un rapide calcul donne une production : 7.6 kWh
Cela me semble peu
Note : une simulation sur INES / CALSOL : donne IGP : 5.97 kWh/m² par jour
Avez-vous un explication ?
Merci.