INSTALLAION CAPTEUR A TUBES INOPERANTE

Messagepar ROCHA 84 » Mar Mai 22, 2018 19:36 pm

Bonjour

UN ami de très longue date de GIGI lui fait part de ses interrogations concernant le fonctionnement de son CESI capteurs tubes de type caloduc, couplé à un chauffe-eau thermodynamique + résistance et, en qualité d'utilisateur lambda il suspecte un dysfonctionnement pourtant il ne manque pas d'eau chaude.Pour info : l'installateur a disparu.
Nous décidons donc avec GIGI d'aller ausculter l'installation. Je passe les sur les vérifications d'usage pour en arriver directement au principal symptôme : transmission de la chaleur par le caloduc n'atteignant pas le collecteur, résultat :température de la sonde capteur ne dépassant pas plus de 35 °C (conditions météo :Alternance nuages /éclaircies) Constat: la transmission de chaleur par le caloduc s'arrête à 30 cms du collecteur. La raison est probablement la porosité du cuivre qui au fil du temps a, à mon avis laissé s'échapper une partie du liquide contenu dans le caloduc
D'autres avis ?
Modifié en dernier par ROCHA 84 le Ven Mai 25, 2018 18:00 pm, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 550
Enregistré le: Sam Jan 19, 2008 21:52 pm
Localisation: ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: INSTALLAION CAPTEUR A TUBES INOPPERANTE

Messagepar lebritish » Mar Mai 22, 2018 21:46 pm

Bjr,

L'inclinaison du panneau est elle suffisante ?

A+

Thierry

lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2162
Enregistré le: Sam Mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation: LYON
Âge: 43

Re: INSTALLAION CAPTEUR A TUBES INOPPERANTE

Messagepar ROCHA 84 » Mar Mai 22, 2018 23:49 pm

Bonsoir

Environ 18° comme la majorité des toits provencaux
Avatar de l’utilisateur
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 550
Enregistré le: Sam Jan 19, 2008 21:52 pm
Localisation: ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: INSTALLAION CAPTEUR A TUBES INOPPERANTE

Messagepar guy delsol » Mer Mai 23, 2018 10:39 am

viewtopic.php?t=6531
Pas vu grand chose sur le vieillissement des caloducs..
CDLT.
Guy
Avatar de l’utilisateur
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1205
Enregistré le: Mer Juil 30, 2008 18:16 pm
Localisation: rousson 30

Re: INSTALLAION CAPTEUR A TUBES INOPPERANTE

Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Mer Mai 23, 2018 10:49 am

bonjour, moi non plus (je compte en poser, effectivement...)

Par contre, une inclinaison de 18° me paraît bien juste, il faut que le fluide chaud (nouvellement condensé...) puisse retrouver le bas du tube au plus vite, et à mon sens 18 degrés est peu... (Vaut mieux un retour franc que mou...). En fonction de l'architecture intérieure du tube, cela peut avoir une grande influence sur l'éfficience.

voir le § 3.3 là-dedans...

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00245040/document

Bonne lecture !

YWB
Avatar de l’utilisateur
YELLOW WHEELY BIN
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
 
Messages: 337
Enregistré le: Jeu Nov 20, 2014 23:31 pm
Localisation: Plérin (22)

Re: INSTALLAION CAPTEUR A TUBES INOPPERANTE

Messagepar Bernard (Lyon) » Mer Mai 23, 2018 20:57 pm

Bonjour

+1 avec Yellow

voici ce que dit wikipédia :

. Après condensation le liquide redescend par gravité, ce qui nécessite que le tube soit positionné avec une pente minimale.

à lire ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_sous_vide

Bernard (Lyon)
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 551
Enregistré le: Sam Déc 24, 2005 19:47 pm
Localisation: St Pierre la Palud (69 Lyon)

Re: INSTALLAION CAPTEUR A TUBES INOPPERANTE

Messagepar lebritish » Mer Mai 23, 2018 22:52 pm

effectivement 18° cela semble un peu juste par "petit temps":
viewtopic.php?f=52&t=1129

lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2162
Enregistré le: Sam Mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation: LYON
Âge: 43

Re: INSTALLAION CAPTEUR A TUBES INOPPERANTE

Messagepar ROCHA 84 » Ven Mai 25, 2018 17:54 pm

Bonjour,

Nouvelle vérification hier par grand soleil : lecture température sonde capteur: seulement 45°C, soit 10°c de plus que par un ensoleillement mitigé C''est une installation qui a 10 ans environ, si la faible inclinaison était la cause de ce dysfonctionnement cela signifie que le capteur n'a jamais fonctionné et que c'est le thermodynamique qui s'est chargé du boulot seul. l'installateur aurait donc mis en service une installation qui n'a jamais fonctionné correctement. Il y a dans le sud de la France une multitude d'installations avec des capteurs à tubes caloduc avec architecture oblige, des toits à 18° d'inclinaison, seraient ils tous inopérants ?
En retirant plusieurs tubes, j'ai constaté que non seulement les caloducs présentaient par leur couleur des traces de surchauffe mais aussi de déformation (n'étant plus rectilignes) Donc ils ont déjà fonctionné, voire même en stagnation

En termes de référence, j 'ai en mémoire l'installation personnelle de Frédéric Mykieta réalisée avec un capteur Sunrain du groupement APPER dont le toit avait sensiblement la même inclinaison dont on ne peut soupçonner qu'elle ne fonctionnait pas.
Avatar de l’utilisateur
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 550
Enregistré le: Sam Jan 19, 2008 21:52 pm
Localisation: ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: INSTALLAION CAPTEUR A TUBES INOPERANTE

Messagepar Bernard (Lyon) » Sam Mai 26, 2018 8:43 am

Bonjour Roger. Toujours sur wikipedia il est mentionné qu'il faut un collecteur froid pour que l'échange thermique se fasse par condensation. Quand caloducs et collecteur sont à même température le point d'ébullition augmente mais sans possibilité de transfert.