Installation chauffage solaire Alliantz
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. août 07, 2007 11:54 am
- Localisation : Caux (34)
Il est vrai et je reconnais que j'ai ete un peu amateuriste dans mon installation, comme ce n'ai pas moi qui l'est faite, j'ai bien parle de surchauffe mais ca n'a pas choque l'installateur, en fait j'aurai mieux fait de lire les forums avant, on fait parfois des betises et c'est en faisant des betises que l'on apprend, mais il vaudrait mieux apprendre avant (ca c'est autre chose !), mais bon je n'ai pas d'autre choix maintenant, l'inclinaison pas possible de plus incliner car ici il y a beaucoup de vent et une structure qui depasse du toit ne tiendra pas longtemps, ou c'est mon toit qui s'envolera.
Pourtant je suis mal oriente, 252° Ouest donc si j'etais plein Sud, qu'est-ce que ca serait, je n'ose y penser !
Pourtant je suis mal oriente, 252° Ouest donc si j'etais plein Sud, qu'est-ce que ca serait, je n'ose y penser !
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 878
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
une question mimichris,
comment se passe cette saison de chauffage,
tes 11m2 t'apporte t'il le bénéfice escompté ?
l'appoint est il suffisant, et comment juge tu l'impact de ta faible inclinaison sur le fonctionnement globale ?
d'avance merci
comment se passe cette saison de chauffage,
tes 11m2 t'apporte t'il le bénéfice escompté ?
l'appoint est il suffisant, et comment juge tu l'impact de ta faible inclinaison sur le fonctionnement globale ?
d'avance merci
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
- enthalpîe
- Technicien Solaire
- Messages : 498
- Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
- Localisation : YERRES 91330
- Contact :
[quote="ametpierre"]je crois personnellement que la premiere des choses qd on dimensionne une installation de chauffage et de traiter les pb de surchauffe.
tt autre cas de figure fait vraiment penser a de l'amateurisme.
Concernat les regules du commerce: elles ne s'emmerdent pas elle arretent tt, de cette manière , ça monte a des températures astronomiques, bien évidemment les capteurs n'apprécient pas du tt et fatiguent énormément, leur durée de vie diminura d'autant !
pour moi c'est encore une manière de prendre le pb a l'envers.
la seule solution acceptable et optimum economiquement et d'incliner tres fortement (plus on met de surface , plus on incline) de manière a dégrader considerablement les perfs en été. Je pense personnellement m'en sortir correctement avec mes 18 m2 de capteurs plans en n'ayant qu'un ballon ECS de 600l (autonomie de 3jrs pour 3 , le jour ensoleillé + 2 mauvais)
qd on ne peut incliner , il faut encore mettre + de surface et penser a gérer la surchauffe, 2 cas:
- on bache (comme le fait mimichris , ce qui me semble le moins bete)
- on met en place une boucle de decharge (la piscine est bien souvent une fausse bonne idée du fait que ds ces conditions en plein été , la piscine est deja chaude !) reste a mettre des radiateurs en facade nord ou à chauffer la terre et faire fonctionner le syteme, ce qui ne me plait guere car cela consomme et oblige a investir ds le mauvais sens.
pierre[/quote]
Bon toujours inquiétant à mon sens mais passons, si la bâche est la bonne solution, ce que j'admets facilement, alors pourquoi aucun constructeur n'a penser à faire ce qui se fait sur les Velux, à savoir un store guidé le long du capteur et qui pourrait même être automatiser c'est quand même plus propre et convaincant ?
tt autre cas de figure fait vraiment penser a de l'amateurisme.
Concernat les regules du commerce: elles ne s'emmerdent pas elle arretent tt, de cette manière , ça monte a des températures astronomiques, bien évidemment les capteurs n'apprécient pas du tt et fatiguent énormément, leur durée de vie diminura d'autant !
pour moi c'est encore une manière de prendre le pb a l'envers.
la seule solution acceptable et optimum economiquement et d'incliner tres fortement (plus on met de surface , plus on incline) de manière a dégrader considerablement les perfs en été. Je pense personnellement m'en sortir correctement avec mes 18 m2 de capteurs plans en n'ayant qu'un ballon ECS de 600l (autonomie de 3jrs pour 3 , le jour ensoleillé + 2 mauvais)
qd on ne peut incliner , il faut encore mettre + de surface et penser a gérer la surchauffe, 2 cas:
- on bache (comme le fait mimichris , ce qui me semble le moins bete)
- on met en place une boucle de decharge (la piscine est bien souvent une fausse bonne idée du fait que ds ces conditions en plein été , la piscine est deja chaude !) reste a mettre des radiateurs en facade nord ou à chauffer la terre et faire fonctionner le syteme, ce qui ne me plait guere car cela consomme et oblige a investir ds le mauvais sens.
pierre[/quote]
Bon toujours inquiétant à mon sens mais passons, si la bâche est la bonne solution, ce que j'admets facilement, alors pourquoi aucun constructeur n'a penser à faire ce qui se fait sur les Velux, à savoir un store guidé le long du capteur et qui pourrait même être automatiser c'est quand même plus propre et convaincant ?

soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
- ametpierre
- Administrateur
- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
pourquoi aucun constructeur n'a penser à faire ce qui se fait sur les Velux, à savoir un store guidé le long du capteur et qui pourrait même être automatiser c'est quand même plus propre et convaincant ?
c'est une bonne question; le réalité est , de mon pt de vue, tres simple:
pour l'instant en chauffage il n'y a personne de vraiment compétent ou trop peu
les constructeurs font avec ce qu'ils ont comme personnes susceptibles de poser:
cela donne des kits cesi tous faits, passes partouts qui au final sont souvent posés de maniere tres peu optimum
c'est de cette maniere que la moitié des credits d'impots disparaissent
en chauffage pour le moment c'est souvent un peu n'importe quoi.
du temps que j'y suis , je vais vous raconter une petite anecdote:
un ami installateur , recois un jr une demande de devis pour du chauffage solaire. il se rend sur place , il trouve un cesi d'un grande marque de chauffage central. il regarde l'installation: pas de pression, il regarde la regule: mal connectée. sur ce il demande a la personne depuis qd elle a ce cesi: elle lui repond ça va faire 2 ans
vous etes content de votre installation ? oui ça marche j'ai de l'Eau chaude
il monte sur le toit et decouvre les capteurs violets rouges !
ces capteurs sont vides depuis logntemps et sont ds un triste état (ce n'était pas un drain back (;-) !
il redescend du toit et analyse le fonctionnement: le cesi n'a probalement jamais fonctionné au solaire et tjrs sur la res d'appoint ...
ce n'est qu'une anecdote...
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. août 07, 2007 11:54 am
- Localisation : Caux (34)
[quote="enthalpîe"]
Bon toujours inquiétant à mon sens mais passons, si la bâche est la bonne solution, ce que j'admets facilement, alors pourquoi aucun constructeur n'a penser à faire ce qui se fait sur les Velux, à savoir un store guidé le long du capteur et qui pourrait même être automatiser c'est quand même plus propre et convaincant ?
[/quote]
Parce que c'est une question de cout et de duree dans le temps de fonctionnement de ces systemes, je sais qu'il y a des problemes avec les stores electriques de Velux ce n'est pas tres fiable surtout quand il y a du givre ou de la glace apres une nuit super froide et humide, perso, je ne monterais pas un tel systeme, je pense que le meilleur systeme est le systeme de vidange, maintenant est-ce que c'est faible dans le temps, est-ce que les capteurs tiennent le coup sans liquide dedans par grosse temperature, rien n'est parfait dans ce domaine, ca tient plutot du bricolage et de l'ingeniosite des uns et des autres mais certainement pas de celle des installateurs qui montent leur systeme avec ce qu'ils ont et c'est tout. Apres debrouilles toi.
Bon toujours inquiétant à mon sens mais passons, si la bâche est la bonne solution, ce que j'admets facilement, alors pourquoi aucun constructeur n'a penser à faire ce qui se fait sur les Velux, à savoir un store guidé le long du capteur et qui pourrait même être automatiser c'est quand même plus propre et convaincant ?

Parce que c'est une question de cout et de duree dans le temps de fonctionnement de ces systemes, je sais qu'il y a des problemes avec les stores electriques de Velux ce n'est pas tres fiable surtout quand il y a du givre ou de la glace apres une nuit super froide et humide, perso, je ne monterais pas un tel systeme, je pense que le meilleur systeme est le systeme de vidange, maintenant est-ce que c'est faible dans le temps, est-ce que les capteurs tiennent le coup sans liquide dedans par grosse temperature, rien n'est parfait dans ce domaine, ca tient plutot du bricolage et de l'ingeniosite des uns et des autres mais certainement pas de celle des installateurs qui montent leur systeme avec ce qu'ils ont et c'est tout. Apres debrouilles toi.
- George
- Technicien Solaire
- Messages : 405
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
- Localisation : l'Abadie Saint André 06
Quand on achète une voiture, on est prêts à y mettre de l'essence de temps en temps, verifier le niveau d'huile, la pression des pneus, même changer une ampoule à l'occasion. Et si elle est à l'abri elle s'abimera moins.
Il devrait être de même pour toute installation solaire, question d'information, de compétence et de motivation.
Je vois bien les installateurs proposer un contrat de maintenance avec visite une ou deux fois par an comme pour les chaudières gaz et autres, pour vérifier la pression du circuit, controler qu'il y ait de l'air dans les vases d'expansion, actionner les vannes et dégommer les circulateurs.
Certains sont impressionnés par la complexité d'une installation ECS et chauffage, je leur réponds que c'est comme une voiture, on lui demande de démarrer quand on tourne la clé sans chercher à comprendre ce qui se passe sous le capot.
Désolé pour les comparaisons automobilistiques, mais c'est un mal nécessaire et bien partagé !
Il devrait être de même pour toute installation solaire, question d'information, de compétence et de motivation.
Je vois bien les installateurs proposer un contrat de maintenance avec visite une ou deux fois par an comme pour les chaudières gaz et autres, pour vérifier la pression du circuit, controler qu'il y ait de l'air dans les vases d'expansion, actionner les vannes et dégommer les circulateurs.
Certains sont impressionnés par la complexité d'une installation ECS et chauffage, je leur réponds que c'est comme une voiture, on lui demande de démarrer quand on tourne la clé sans chercher à comprendre ce qui se passe sous le capot.
Désolé pour les comparaisons automobilistiques, mais c'est un mal nécessaire et bien partagé !
- enthalpîe
- Technicien Solaire
- Messages : 498
- Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
- Localisation : YERRES 91330
- Contact :
[quote="mimichris"][referp=17566;quote="enthalpîe"]
Bon toujours inquiétant à mon sens mais passons, si la bâche est la bonne solution, ce que j'admets facilement, alors pourquoi aucun constructeur n'a penser à faire ce qui se fait sur les Velux, à savoir un store guidé le long du capteur et qui pourrait même être automatiser c'est quand même plus propre et convaincant ?
[/quote]
Parce que c'est une question de cout et de duree dans le temps de fonctionnement de ces systemes, je sais qu'il y a des problemes avec les stores electriques de Velux ce n'est pas tres fiable surtout quand il y a du givre ou de la glace apres une nuit super froide et humide, perso, je ne monterais pas un tel systeme, je pense que le meilleur systeme est le systeme de vidange, maintenant est-ce que c'est faible dans le temps, est-ce que les capteurs tiennent le coup sans liquide dedans par grosse temperature, rien n'est parfait dans ce domaine, ca tient plutot du bricolage et de l'ingeniosite des uns et des autres mais certainement pas de celle des installateurs qui montent leur systeme avec ce qu'ils ont et c'est tout. Apres debrouilles toi.[/quote]
m'ouais
je n'ai pas d'expérience de Velux mais j'ai des stores rideaux sur mes fenêtres et pas eu de problèmes. Quand ou cout ? je ne sais pas s'il y a les quantités.
ceci étant si je partage à l'aide de ma faible et débutante expérience votre avis sur les installateurs en France quid de nos voisins Teutons, qui sont au passage les quasi seuls fournisseurs de matos et qui eux ont du solaire en quantité et depuis longtemps ?
bon en tout cas pour mon installation je ferrais sans car cela ne vas pas sortir de suite !! :P
Bon toujours inquiétant à mon sens mais passons, si la bâche est la bonne solution, ce que j'admets facilement, alors pourquoi aucun constructeur n'a penser à faire ce qui se fait sur les Velux, à savoir un store guidé le long du capteur et qui pourrait même être automatiser c'est quand même plus propre et convaincant ?

Parce que c'est une question de cout et de duree dans le temps de fonctionnement de ces systemes, je sais qu'il y a des problemes avec les stores electriques de Velux ce n'est pas tres fiable surtout quand il y a du givre ou de la glace apres une nuit super froide et humide, perso, je ne monterais pas un tel systeme, je pense que le meilleur systeme est le systeme de vidange, maintenant est-ce que c'est faible dans le temps, est-ce que les capteurs tiennent le coup sans liquide dedans par grosse temperature, rien n'est parfait dans ce domaine, ca tient plutot du bricolage et de l'ingeniosite des uns et des autres mais certainement pas de celle des installateurs qui montent leur systeme avec ce qu'ils ont et c'est tout. Apres debrouilles toi.[/quote]
m'ouais
je n'ai pas d'expérience de Velux mais j'ai des stores rideaux sur mes fenêtres et pas eu de problèmes. Quand ou cout ? je ne sais pas s'il y a les quantités.
ceci étant si je partage à l'aide de ma faible et débutante expérience votre avis sur les installateurs en France quid de nos voisins Teutons, qui sont au passage les quasi seuls fournisseurs de matos et qui eux ont du solaire en quantité et depuis longtemps ?
bon en tout cas pour mon installation je ferrais sans car cela ne vas pas sortir de suite !! :P
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
- GRIZLI00
- Etudiant Solaire
- Messages : 253
- Enregistré le : jeu. janv. 19, 2006 23:24 pm
- Localisation : Namur 5300 Belgique
[quote="mimichris"]
Parce que c'est une question de cout et de duree dans le temps de fonctionnement de ces systemes, je sais qu'il y a des problemes avec les stores electriques de Velux ce n'est pas tres fiable surtout quand il y a du givre ou de la glace apres une nuit super froide et humide, perso, je ne monterais pas un tel systeme, je pense que le meilleur systeme est le systeme de vidange, maintenant est-ce que c'est faible dans le temps, est-ce que les capteurs tiennent le coup sans liquide dedans par grosse temperature, rien n'est parfait dans ce domaine, ca tient plutot du bricolage et de l'ingeniosite des uns et des autres mais certainement pas de celle des installateurs qui montent leur systeme avec ce qu'ils ont et c'est tout. Apres debrouilles toi.[/quote]
Rotex fonctionne en drainback et leur sysètme est impeccable et ce n'est pas du bricolage, faut pas faire de généralité, moi je préfère sous glycol mais ce n'est que mon choix, pour velux ?? pas fiable, leur kit électrique de volet et basculement automatique électrique est très bien fait, j'en ai installé , au démarrage , le moteur test et est progressif et stop si problème , possibilité d'ouvrir le velux avec volet fermé même complètement en cas de pluie la sonde ferme le velux ainsi pas d'inondation, j'en suis très content.
leur panneaux solaire intégré sont dans les même dimensions que leur fenêtre donc en théorie les volets deceux-ci sont adaptable sur les panneaux, reste juste le prix de leur panneaux solaire mais d'une finition impeccable.
Parce que c'est une question de cout et de duree dans le temps de fonctionnement de ces systemes, je sais qu'il y a des problemes avec les stores electriques de Velux ce n'est pas tres fiable surtout quand il y a du givre ou de la glace apres une nuit super froide et humide, perso, je ne monterais pas un tel systeme, je pense que le meilleur systeme est le systeme de vidange, maintenant est-ce que c'est faible dans le temps, est-ce que les capteurs tiennent le coup sans liquide dedans par grosse temperature, rien n'est parfait dans ce domaine, ca tient plutot du bricolage et de l'ingeniosite des uns et des autres mais certainement pas de celle des installateurs qui montent leur systeme avec ce qu'ils ont et c'est tout. Apres debrouilles toi.[/quote]
Rotex fonctionne en drainback et leur sysètme est impeccable et ce n'est pas du bricolage, faut pas faire de généralité, moi je préfère sous glycol mais ce n'est que mon choix, pour velux ?? pas fiable, leur kit électrique de volet et basculement automatique électrique est très bien fait, j'en ai installé , au démarrage , le moteur test et est progressif et stop si problème , possibilité d'ouvrir le velux avec volet fermé même complètement en cas de pluie la sonde ferme le velux ainsi pas d'inondation, j'en suis très content.
leur panneaux solaire intégré sont dans les même dimensions que leur fenêtre donc en théorie les volets deceux-ci sont adaptable sur les panneaux, reste juste le prix de leur panneaux solaire mais d'une finition impeccable.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. août 07, 2007 11:54 am
- Localisation : Caux (34)
Sauf que le prix d'une telle installation est faramineux, non ?
Mes panneaux sont grand, 160cm x 115cm, je ne me vois pas mettre un velux de cette grandeur, ca ne fonctionnera pas c'est trop grand et peut etre que ca n'existe meme pas, je ne veux pas m'embeter avec ce systeme mes baches iront parfaitement, il suffit simplement d'un echelle, de monter sur le toit, il n'y a pas de probleme, de plus quand on bache un capteur c'est pour un Ete complet.
C'est vrai que dans le Sud, meme si il pleut l'energie est tellement importante que meme a travers des nuages pas trop epais, ca chauffe bien.
Mes panneaux sont grand, 160cm x 115cm, je ne me vois pas mettre un velux de cette grandeur, ca ne fonctionnera pas c'est trop grand et peut etre que ca n'existe meme pas, je ne veux pas m'embeter avec ce systeme mes baches iront parfaitement, il suffit simplement d'un echelle, de monter sur le toit, il n'y a pas de probleme, de plus quand on bache un capteur c'est pour un Ete complet.
C'est vrai que dans le Sud, meme si il pleut l'energie est tellement importante que meme a travers des nuages pas trop epais, ca chauffe bien.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. août 07, 2007 11:54 am
- Localisation : Caux (34)
Bilan de mon installation solaire, comme j'avais depuis deux ans une fuite interne entre le ballon ECS et le ballon chauffage SSC (l'eau ESC sentait l'eau du chauffage central et (ou) la pression montait dans l'eau du chauffage) et que mon installateur a disparu, j'ai réussi à trouver un plombier qui a bien voulu faire le SAV et changer le ballon, seul je ne pouvais pas car ça pèse lourd ces ballons, Alliantz paye le ballon puisqu'il est sous garantie.
J'ai donc décider de changer le ballon de 550/150l SSC contre un seul ballon ESC de 300l puisque ensemble SSC ne fonctionne pas ou très mal avec mon chauffage, il est donc inutile d'avoir un ballon de 550l qui tient de la place, mais peut être serais-je obligé d'enlever deux capteurs, je verrai cela au printemps si il y a vraiment de la surchauffe.
Mon plombier est prêt à me reprendre deux capteurs.
J'ai donc décider de changer le ballon de 550/150l SSC contre un seul ballon ESC de 300l puisque ensemble SSC ne fonctionne pas ou très mal avec mon chauffage, il est donc inutile d'avoir un ballon de 550l qui tient de la place, mais peut être serais-je obligé d'enlever deux capteurs, je verrai cela au printemps si il y a vraiment de la surchauffe.
Mon plombier est prêt à me reprendre deux capteurs.
-
- Newbie
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. sept. 30, 2023 7:37 am
Re: Installation chauffage solaire Alliantz
Bonjour à tous.
Je pense acheter d'occasion un cumulus solaire de marque Alliantz. Simple échangeur et résistance électrique, 200 litres.
Qui peut me dire comment est l'intérieur de ces cumulus, céramique ? autre ?
Leur fiabilité ?
Merci pour vos réponses
Guy
PS : surchauffe en absence : pour mon installation précédente, 20 M2, au sol, de 2010 à 2023, j'ai occulté les capteurs avec des bâches (puis des plaques OSB 8mm, car les bâches plastiques se dégradent rapidement et ce n'est pas très bon pour l' environnement)) lors de nos absences répétées et assez longues parfois. Sans aucun problème.
Je pense acheter d'occasion un cumulus solaire de marque Alliantz. Simple échangeur et résistance électrique, 200 litres.
Qui peut me dire comment est l'intérieur de ces cumulus, céramique ? autre ?
Leur fiabilité ?
Merci pour vos réponses
Guy
PS : surchauffe en absence : pour mon installation précédente, 20 M2, au sol, de 2010 à 2023, j'ai occulté les capteurs avec des bâches (puis des plaques OSB 8mm, car les bâches plastiques se dégradent rapidement et ce n'est pas très bon pour l' environnement)) lors de nos absences répétées et assez longues parfois. Sans aucun problème.
Re: Installation chauffage solaire Alliantz
Je n'ai pas d'infos exactes sur les cumulus Alliantz, mais généralement, ces modèles ont un intérieur émaillé ou parfois en inox, plutôt que céramique. Leur fiabilité dépend de l'entretien, mais avec les bons soins, ils peuvent durer longtemps. Pour la surchauffe, ton système d'occultation est une bonne idée, effectivement. Ça protège bien, surtout si tu es souvent absentGuy Catalo2 a écrit : ↑dim. janv. 12, 2025 8:46 amBonjour à tous.
Je pense acheter d'occasion un cumulus solaire de marque Alliantz. Simple échangeur et résistance électrique, 200 litres.
Qui peut me dire comment est l'intérieur de ces cumulus, céramique ? autre ?
Leur fiabilité ?
Merci pour vos réponses
Guy
PS : surchauffe en absence : pour mon installation précédente, 20 M2, au sol, de 2010 à 2023, j'ai occulté les capteurs avec des bâches (puis des plaques OSB 8mm, car les bâches plastiques se dégradent rapidement et ce n'est pas très bon pour l' environnement)) lors de nos absences répétées et assez longues parfois. Sans aucun problème.