Bonjour,
je suis entrain de réfléchir à mon schéma pour une installation solaire.
J'attend vos remarques avec impatience.
Merci de vos aides
schéma solaire + PAC + ECS
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34
- r45v
- Expert Solaire
- Messages : 701
- Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
- Localisation : Orléans (45)
Bonjour fruffieux,
Dans ton schéma quand tu n'as pas de soleil, tu es obligé de chauffer ton ballon de 150l par ta résistance. Ce qui est cas assez fréquent en hiver et c'est dommage quand on a une pac qui peut avoir bon cop
la solution c'est de réchaufer dans ce cas avec la PAC l'ECS.
Avec un simple balon simple serpentin et un échangeur tu peux faire beaucoup mieux à mon sens pour ton ECS. Regarde page 37 par exemple. Il faut dans ce cas que ton échangeur soit corrctement dimentionner. C'est simple et très efficace.
Pour le chauffage, un simple ballon tampon voir page 48 mais cela nécessite de mettre derrière ton ballon tampon une vanne mélangause pour le plancher chauffant.
C'est a mon sens beaucoup plus efficase et surtout dans le cas Viessmann c'est même en standard dans la régulation de la pac. Je ne sais pas si c'est le cas chez Budérus
Tu peux demander à Gièmbè http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4832 il a peut-être de la doc sur cette machine
ou dernière solution un seul ballon page 64 comme l'installation de Esine57 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4750 il existe même un nouveau ballon chez Viessmann pour cela le vitocell 353 je crois
Dans ton schéma quand tu n'as pas de soleil, tu es obligé de chauffer ton ballon de 150l par ta résistance. Ce qui est cas assez fréquent en hiver et c'est dommage quand on a une pac qui peut avoir bon cop

la solution c'est de réchaufer dans ce cas avec la PAC l'ECS.
Avec un simple balon simple serpentin et un échangeur tu peux faire beaucoup mieux à mon sens pour ton ECS. Regarde page 37 par exemple. Il faut dans ce cas que ton échangeur soit corrctement dimentionner. C'est simple et très efficace.
Pour le chauffage, un simple ballon tampon voir page 48 mais cela nécessite de mettre derrière ton ballon tampon une vanne mélangause pour le plancher chauffant.
C'est a mon sens beaucoup plus efficase et surtout dans le cas Viessmann c'est même en standard dans la régulation de la pac. Je ne sais pas si c'est le cas chez Budérus
Tu peux demander à Gièmbè http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4832 il a peut-être de la doc sur cette machine
ou dernière solution un seul ballon page 64 comme l'installation de Esine57 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4750 il existe même un nouveau ballon chez Viessmann pour cela le vitocell 353 je crois

- Fichiers joints
-
- notice pour l'?tude.pdf
- notice pour l'?tude
- (1.34 Mio) Téléchargé 170 fois
Cordialement RV45 

- r45v
- Expert Solaire
- Messages : 701
- Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
- Localisation : Orléans (45)
Bonsoir,
Classiquement les pacs fonctionnent jusqu'a 55°C.
Donc tu l'as fait fonctionner pour ton plancher à 30° C pas de problème et quand tu la fait fonctionner pour ton ECS tu fait monter ton eau ECS à 43°C par exemple entre ton ballon ecs et ta pac tu as bien évidament une vanne 3 voies. comme sur les schémas joints.
C'est quoi ta pac?
Classiquement les pacs fonctionnent jusqu'a 55°C.
Donc tu l'as fait fonctionner pour ton plancher à 30° C pas de problème et quand tu la fait fonctionner pour ton ECS tu fait monter ton eau ECS à 43°C par exemple entre ton ballon ecs et ta pac tu as bien évidament une vanne 3 voies. comme sur les schémas joints.
C'est quoi ta pac?
Cordialement RV45 

-
- Newbie
- Messages : 14
- Enregistré le : mar. sept. 04, 2007 11:29 am
- Localisation : Fribourg Suisse
[quote="r45v"]Bonsoir,
Classiquement les pacs fonctionnent jusqu'a 55°C.
Donc tu l'as fait fonctionner pour ton plancher à 30° C pas de problème et quand tu la fait fonctionner pour ton ECS tu fait monter ton eau ECS à 43°C par exemple entre ton ballon ecs et ta pac tu as bien évidament une vanne 3 voies. comme sur les schémas joints.
C'est quoi ta pac?[/quote]
Merci pour vos réponses.
Ma pac est une Buderus WPS90 avec sondes géothermiques
A+
Fabrice
Classiquement les pacs fonctionnent jusqu'a 55°C.
Donc tu l'as fait fonctionner pour ton plancher à 30° C pas de problème et quand tu la fait fonctionner pour ton ECS tu fait monter ton eau ECS à 43°C par exemple entre ton ballon ecs et ta pac tu as bien évidament une vanne 3 voies. comme sur les schémas joints.
C'est quoi ta pac?[/quote]
Merci pour vos réponses.
Ma pac est une Buderus WPS90 avec sondes géothermiques
A+
Fabrice
- r45v
- Expert Solaire
- Messages : 701
- Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
- Localisation : Orléans (45)
bon apparament ton model de pac n'a pas de problème pour monter en température regarde cette installation par exemple:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4832
donc pas de problème pour mettre une vanne tois voies et faire ton ecs avec.
Tu n'as pas de documentation de ton matériel?
Ton installateur ne sait pas te renseigner dessus?
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4832
donc pas de problème pour mettre une vanne tois voies et faire ton ecs avec.
Tu n'as pas de documentation de ton matériel?
Ton installateur ne sait pas te renseigner dessus?
Cordialement RV45 