Bonjour,
Tout d'abord mes salutations à Gégé mon voisin du grand Nord.
Pour march03 quelques précisions:
- Câbler les sondes avec du câble blindé.
- Côté sonde laisser le fil de blindage en l'air, l'enrouler de quelques spires
sur l'isolant.
- Côté automate, passer les câbles dans des gaines distinctes des circuits de puissance.
- Sur l'automate raccorder les sondes , raccorder les fils de
blindage sur une borne ou un "domino"
Masse des données .
Nota: les masses sont raccordées en étoile et toutes au même potentiel.
- Vérifier s'il nexiste pas une borne sur l'automate dédiée à ce raccordement.
- Si pas de borne relier le domino à la terre.
Remarque: Vu le prix d'un API ou d'un régulateur, si vous êtes dans une
zone exposée aux orages (Allier zone très exposée ),ne pas oublier de raccorder en complément de la protection parafoudre générale et en amont de l'API sur le 220 V une protection fine pour matériel sensible du
genre SP 208 S de chez Hager.
Bon courage.
A+