Lignes de transferts enterrées

Fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34

Répondre
Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Calmes-toi Gégé, tu vas nous péter un... câble !!! :lol:

Marcb03, tu peux trouver du câble multipaires blindé pou réseau dans la plupart des grandes surfaces de bricolage. C'est exactement le même que le câble téléphonique sauf qu'il a en plus un feuillard alu de blindage et un fil conducteur de mise à la terre. Et, cerise sur le MacDo, il est au même prix ou presque...

:wink:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

marcb03
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 99
Enregistré le : ven. oct. 19, 2007 17:17 pm
Localisation : Saint-Pourçain-sur-Sioule (03)

Message par marcb03 »

Bonjour,

Désolé, GéGé! Ca devait pas être le jour.
Ma réponse n'était que celle d'un néophyte qui essaie de comprendre des trucs de technicien.
Moi je ne suis ni radio-amateur, ni électronicien ... alors c'est souvent un peu dur de vous suivre tous.
Alors je suis vraiment très contant qd des gens se mettent à ma portée.

Merci Patrick07 pour ta réponse.

[quote="gegef6fsk"]
du multi brins torsadé et blindés
de préférérence....avec la moindre résistivité....donc sur un càble informatique a 4 paires ou 5 paires.... coupler des paires pour faire 2 fils et conserver le blindage pour ou a la terre ou en l'air d'un coté comme dans les amplis bf...tout dépendra des interférences radio.[/quote]

Ca par exemple, j'ai pas compris.

Merci

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

bonsoir

dans les câbles blindés, il y a un feuillard qui enrobe les fils et en plus il y a il fil nu qui sert bien souvent en tirant dessus a couper l'enveloppe pour dénuder plus vite;....bref
le feuillard et le fil nu sont le blindage....que l'on met a la terre
des deux cotés....pas facile
d'un coté avec la terre des appareils...plus facile
ou des fois on le laisse en l'air comme dans certains amplis bf
tous dépend des longueurs de leurs aplications et des interférences.
bon les apmlis bf ???????on s'éloigne un petit peu...
a part d'en faire un avec une sirene déclanché par le millénium en cas de surchauffe.....ou de gel.
le millénium peu tout faire ............eh!!!!dédé?
mais du fil de téléphone ça marche aussi ....mais ce n'est pas blindé.

cordialement gérard

marcb03
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 99
Enregistré le : ven. oct. 19, 2007 17:17 pm
Localisation : Saint-Pourçain-sur-Sioule (03)

Message par marcb03 »

OK Merci GéGé

Cette fois, ça me cause mieux : le blindage sert à capter les éventuelles interférences radio-électriques et les évacue à la terre pour ne pas perturber ce qui passe sur les fils.

Effectivement, pas forcément facile de le mettre à la terre aux deux bouts.
Et pourtant, je suppose que c'est mieux surtout sur de grandes distances de câble.

Cordialement,

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

bonjour,

non pas forcément
le point de terre doit etre le meme pour tout et tres bien fait .

ici chez moi , j'ai 2 terres bien séparées une pour l'installation électrique et une pour la radio.......c'est particulier!

donc en bout en s'en fous....

par contre en fonction de se qui peut arriver par constatations a l'usage

on peut etre ammené a relier le bout coté capteurs....mais vraiment si c'est nécessaire (pour essais)
sinon des fois on laisse en l'air le blindage des deux cotés§§!!!!
rare mais ça existe surtout dans les amplis bf.

voilà excuses pour mon coup de gueule l'autre jour...

si tu n'as pas d'interférences radio électriques dans ton coin...si tu n'en crée pas non plus....si tu n'est pas sous une ligne a haute tension....
tout devrait bien se passer ,mais comme le dit patrick vu le prix ...;vaut mieux mettre du câble blindé dès le départ

a plus gérard

marcb03
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 99
Enregistré le : ven. oct. 19, 2007 17:17 pm
Localisation : Saint-Pourçain-sur-Sioule (03)

Message par marcb03 »

Bien,

Merci à tous!

Pour info, je soumettrai bientôt sur le forum le schéma de mon projet d'instal encore à l'étude.

@+

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonjour,

Tout d'abord mes salutations à Gégé mon voisin du grand Nord. :wink:

Pour march03 quelques précisions:

- Câbler les sondes avec du câble blindé.
- Côté sonde laisser le fil de blindage en l'air, l'enrouler de quelques spires
sur l'isolant.
- Côté automate, passer les câbles dans des gaines distinctes des circuits de puissance.
- Sur l'automate raccorder les sondes , raccorder les fils de
blindage sur une borne ou un "domino" Masse des données .
Nota: les masses sont raccordées en étoile et toutes au même potentiel.
- Vérifier s'il nexiste pas une borne sur l'automate dédiée à ce raccordement.
- Si pas de borne relier le domino à la terre.

Remarque: Vu le prix d'un API ou d'un régulateur, si vous êtes dans une
zone exposée aux orages (Allier zone très exposée ),ne pas oublier de raccorder en complément de la protection parafoudre générale et en amont de l'API sur le 220 V une protection fine pour matériel sensible du
genre SP 208 S de chez Hager.

Bon courage.
A+

marcb03
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 99
Enregistré le : ven. oct. 19, 2007 17:17 pm
Localisation : Saint-Pourçain-sur-Sioule (03)

Message par marcb03 »

Bonjour,

Merci de ces conseils précis.

[quote="jyf82"]Remarque: Vu le prix d'un API ou d'un régulateur, si vous êtes dans une
zone exposée aux orages (Allier zone très exposée ),ne pas oublier de raccorder en complément de la protection parafoudre générale et en amont de l'API sur le 220 V une protection fine pour matériel sensible du
genre SP 208 S de chez Hager.[/quote]

J'ai déja une protection parafoudre en amont de l'installation électrique.
La protection supplémentaire, c'est un disjoncteur en qq sorte ?
Ca se place dans l'armoire électrique ?

@+

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonsoir,

march03 a écrit:
J'ai déja une protection parafoudre en amont de l'installation électrique.
La protection supplémentaire, c'est un disjoncteur en qq sorte ?
Ca se place dans l'armoire électrique ?


- S'installe dans l'armoire ou le coffret sur le rail Din comme un petit
disjoncteur .
Voir un grossiste en matériel électrique qui vous conseillera (Legrand- Hager- Merlin Gérin ).
A+

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonjour,

Évitez comme la peste de relier les masses (0V) de vos entrées analogiques ou données à la terre !!!

Le blindage sert à empêcher les parasites d'atteindre les conducteurs à l'intérieur du câble. Une fois ces parasites captés il faut les éliminer... direction la terre et non la masse du circuit qui elle doit au contraire rester le plus "tranquille" possible.

Je conseille plutôt de ne relier qu'un côté du câble à la terre, du côté où elle a la résistance la plus faible: capteurs si ceux-ci sont au sol sur support métallique avec ancrage profond ou maison avec si possible une terre spécifique séparée de celle de l'installation électrique.

:wink:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Répondre

Retourner vers « Capteurs sous vide »