Posté : lun. juil. 23, 2007 14:18 pm
par mate
Bonjour a tous,
Une question aux specialistes , j'ai mon installation actuelle a base de 2 vitosol 100 + ballon de 300 L qui est en service depuis Avril est rempli ses bons et loyaux services . Par contre j'ai installé une piscine et j'aimerai encore rajouter soit du panneau et peut etre du tube sous vide.
Question :
Mon instal etant en terrasse j'ai assez de place pour pouvoir rajouter soit 2 panneaux supplémentaires ou l'equivalent en Tubes ... Je pense qu'il n'y a pas de grand soucis a vouloir "accoupler" ces 2 types de panneaux ou si ???
Merci d'avance pour vos reponses .
slt
Christian F6HDP
Posté : lun. juil. 23, 2007 20:22 pm
par Malognes
Bonsoir,
Si tu continues avec le même type de capteur et la même orientation - inclinaison, un seul circuit suffit.
Si tu prens des sous-vides, je ferais un circuit séparé avec son propre circulateur. Ils ne travaillent pas de le même façon sous faible ensoleillement. Tu risquerais d'avoir avec un seul circuit : réchauffement - refroidissement.
A+
Posté : jeu. août 16, 2007 12:34 pm
par r1pelou
je pense que tu peux les mettre sur le meme circuit, mais il te faut ajouter dans les circuit une electro-vanne, sur le circuit capteur plan.
je m'explique :
- tu realise un circuit prioritaire capteur a tube, avec une sonde de t° de declanchement sur la capteur.
- tu ajoute une autre boucle vers tes capteurs plan mais juste avant les capteurs tu installe une electro-vannes, commande par une autre sonde dans un des capteurs plan.
-> donc quand le capteur a tube est a t° de consigne declanchement circulateur (vanne capteur plan fermee)
- > la t° de capteurs plan a consigne ouverture electro-vanne.
attention toute fois je te conseil de mettre en place de anti retour sur les 2 sorti de tes circuit, pour eviter que l'eau chaude du circuit 1 passe dans le 2 et vis versa.
il faut egalement que ton circulateur est un debit suffisant pour qui support ton debit total dans le 2 circuits.
Posté : jeu. août 16, 2007 13:11 pm
par p_bricoleur
Bonjour,
A la saison des piscines, si tes capteurs sont correctement orientés, la différence de rendement entre tubes et plans ne se voit pas (elle n'est significative qu'en basse saison)
Installer des capteurs à tubes pour la piscine n'est donc sans doute pas nécessaire.
Tu pourrais continuer avec le même type de capteur.
A la limite, tant qu'à acheter des tubes, je les ferais marcher toute l'année, et j'utiliserais les plans pour le supplément piscine l'été.
D'autre part, j'imagine que tu ne mets pas d'ECS directement dans ta piscine, donc le circuit de chauffage piscine est différent de celui du ballon d'eau chaude (tu dois avoir un échangeur).
Cordialement
Posté : jeu. août 16, 2007 19:26 pm
par mate
Oui, l'idée etant de me "repiquer " sur le circuit primaire arriavant au ballon et de mettre en serie une electrovanne me permettant ainsi d'isoler l'echangeur piscine quant je n'en aurai pas besoin ...
slt
Christian F6HDP
Posté : jeu. août 16, 2007 20:10 pm
par GRIZLI00
[quote="r1pelou"]je pense que tu peux les mettre sur le meme circuit, mais il te faut ajouter dans les circuit une electro-vanne, sur le circuit capteur plan.
je m'explique :
- tu realise un circuit prioritaire capteur a tube, avec une sonde de t° de declanchement sur la capteur.
- tu ajoute une autre boucle vers tes capteurs plan mais juste avant les capteurs tu installe une electro-vannes, commande par une autre sonde dans un des capteurs plan.
-> donc quand le capteur a tube est a t° de consigne declanchement circulateur (vanne capteur plan fermee)
- > la t° de capteurs plan a consigne ouverture electro-vanne.
attention toute fois je te conseil de mettre en place de anti retour sur les 2 sorti de tes circuit, pour eviter que l'eau chaude du circuit 1 passe dans le 2 et vis versa.
il faut egalement que ton circulateur est un debit suffisant pour qui support ton debit total dans le 2 circuits.[/quote]
Bonjour,
Ce schéma hydro n'est pas trop conseillé, a chaque phase de changement de la vanne motorisé le capteur n'ayant plsu de débit va remonté en qq minutes quand le soleil sera à 45°/50 ° d'inclinaison de chaque champs de capteur et la montée sera encore + rapide si les champs n'ont que très peu de différence d'orientation solaire , résultat la vannes motorisée va jouer au yoyo en permanence et celle-ci n'est pas prévue pour changer de sens sans cesse , le mieux est comme dit Malogne un circulateur pour chaque champs de capteur et celui le + chaud est enclanché , un circulateur peu démarrer et s'arreter.
Posté : ven. août 17, 2007 7:56 am
par Malognes
bonjour,
[quote="Malognes"]Si tu prens des sous-vides, je ferais un circuit séparé avec son propre circulateur. Ils ne travaillent pas de le même façon sous faible ensoleillement. Tu risquerais d'avoir avec un seul circuit : réchauffement - refroidissement.
[/quote]
Ayant les 2 types de capteurs avec leurs propres lignes de transfert et circulateur, selon la température sonde du capteur, ils peuvent s'enclencher séparément.
Avec une seule ligne de transfert avec son circulateur, tes capteurs sont en parallèles. Lorsque la sonde des sous-vides va enclencher le circulateur en premier par rapport au plan (jamais l'inverse), tes 2 types de capteurs vont échanger les calories.
Par beau soleil, tout chauffe.
Par faible ensoleillement, le sous-vide va chauffer tandis le plan peut, selon les conditions d'ensoleillement, prendre, maintenir mais aussi perdre des calories.
A+
Posté : mar. août 28, 2007 0:09 am
par r1pelou
Bonjour,
Ce schéma hydro n'est pas trop conseillé, a chaque phase de changement de la vanne motorisé le capteur n'ayant plsu de débit va remonté en qq minutes quand le soleil sera à 45°/50 ° d'inclinaison de chaque champs de capteur et la montée sera encore + rapide si les champs n'ont que très peu de différence d'orientation solaire , résultat la vannes motorisée va jouer au yoyo en permanence et celle-ci n'est pas prévue pour changer de sens sans cesse , le mieux est comme dit Malogne un circulateur pour chaque champs de capteur et celui le + chaud est enclanché , un circulateur peu démarrer et s'arreter.[/quote]
en aucun cas il ne faut de vanne motorise, car comme tu le dis elle va faire le yoyo. c'est pour cette raison que je conseil une electro-vanne qui elle va reagir tres vite.
meme si elle clignote 20 fois avant de ce stabiliser, ca n'est pas trees grave.
en tous les cas il faut mettre des anti retour.
Posté : mer. oct. 31, 2007 21:54 pm
par r1pelou
a lire de 1 a 4 pour ceux qui en doutais.
desoler d'avoir mis si longtemps a repondre...
Posté : mer. oct. 31, 2007 21:55 pm
par r1pelou
le dernier
Posté : jeu. nov. 01, 2007 15:42 pm
par mate
Merci bien pour les differents schémas , ca eclaire bien les differentes possibilités de couplage entre ces 2 technologies et cela va m'aider ca je compte commander un capteur U-max ou S-max ( j'hesite encore un peu ...) afin de completer mon instalation a base de vitisol 100 qui fonctionne bien par beau temps mais ont du mal a demmarrer en dehors de ca ...
Je vais etudier attentivement les differentes alternatives .
slt
MATE F6HDP
Posté : jeu. nov. 01, 2007 23:04 pm
par babar
Salut
Mais le problème qui se pose avec ce schéma hydraulique est que le débit ne sera pas idéal dans toutes les solutions. Si que capteurs tubes, le débit sera trop important et si capteurs tubes et capteurs plans, le débit sera trop faible si on considère un débit moyen entre les deux configurations.
Le mieux je pense est deux diviser les deux circuits avec une régulation indépendante.
Posté : lun. nov. 05, 2007 17:14 pm
par r1pelou
dans ce cas il faut prendre un circulateur a vitesse varaible et lorsque l'on "ouvre" le 2em circuit, il suffut d'augmenter le volume d'eau...