bonjour à tous,
une petite question en passant: la pression de service dans les installations solaires doit être entre 1et 2 bars mais quelle en est la raison principale ? Si on mets moins, que se passe-t'il et quel est le mini à ne pas dépasser ? ( je réfléchis à un vase d'expansion ouvert, donc à la hauteur mini par rapport au circulateur pour éviter la cavitation)
Michoko
une petite question en passant: la pression de service dans les installations solaires doit être entre 1et 2 bars mais quelle en est la raison principale ? Si on mets moins, que se passe-t'il et quel est le mini à ne pas dépasser ? ( je réfléchis à un vase d'expansion ouvert, donc à la hauteur mini par rapport au circulateur pour éviter la cavitation)
Michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !
-
Mallusone
- Maitre Solaire

- Messages : 886
- Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
- Localisation : Angoulême (16)
- Contact :
Moins tu as de pression et plus tu as de cavitation au circulateur.
Celui ci applique une pression sur le fluide dans un sens, ce qui génère une dépression de l'autre côté et le fluide se déplace.
La hauteur d'eau applique une force, qui additionné à la pression atmosphérique donne une pression au circuit.
Par contre, de combien la pression doit être pour éviter la cavitation? C'est je crois fonction aussi de la vitesse du circulateur comme de la pression du circuit.
Les chauffagistes ont peut être des abaques suivant les models de circulateurs?
Celui ci applique une pression sur le fluide dans un sens, ce qui génère une dépression de l'autre côté et le fluide se déplace.
La hauteur d'eau applique une force, qui additionné à la pression atmosphérique donne une pression au circuit.
Par contre, de combien la pression doit être pour éviter la cavitation? C'est je crois fonction aussi de la vitesse du circulateur comme de la pression du circuit.
Les chauffagistes ont peut être des abaques suivant les models de circulateurs?
- babar
- Etudiant Solaire

- Messages : 262
- Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
- Localisation : Brest Finistère 29
Oui c'est bien fonction de la vitesse de rotation mais aussi de la forme et de la taille de "l'hélice", pour éviter la cavitation on va donc passer sur des modèles de roues plus importante de manière à diminuer la vitesse de fluide au contact de celle ci qui conduit à une évaporation brutale de l'eau.
Il y a des abaques pour chaque modèle de pompe, il faut donc d'abord sélectionner la pompe qui va bien.
Il y a des abaques pour chaque modèle de pompe, il faut donc d'abord sélectionner la pompe qui va bien.
- GRIZLI00
- Etudiant Solaire

- Messages : 253
- Enregistré le : jeu. janv. 19, 2006 23:24 pm
- Localisation : Namur 5300 Belgique
La pression du circuit glycol est en général de 4 à 5 bar, d'ailleur c'est la raison pour laquel la soupape de surpression sur les stations solaires (comme sur photo) est taloné pour craché àpartir de 6 bar par rapport à une soupape de surpression traditionnel de chauffage centrale qui crache à 3 bar.
- Fichiers joints
-
- b_36.jpg (11.5 Kio) Vu 2901 fois
- Yves Guern
- Expert Solaire

- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
Bonsoir,
Il y a un autre intérêt (ou plutôt: paramètre) à prendre en compte: lorsque la pression augmente dans le circuit, la température de vaporisation du liquide augmente aussi:
On perd moins (ou moins facilement) de liquide en cas de surchauffe, cela c'est l'avantage. L'incovénient c'est qu'il fait plus chaud dans le capteur. Tout dépend donc comment est gérée la surchauffe.
A+
Il y a un autre intérêt (ou plutôt: paramètre) à prendre en compte: lorsque la pression augmente dans le circuit, la température de vaporisation du liquide augmente aussi:
On perd moins (ou moins facilement) de liquide en cas de surchauffe, cela c'est l'avantage. L'incovénient c'est qu'il fait plus chaud dans le capteur. Tout dépend donc comment est gérée la surchauffe.
A+
- babar
- Etudiant Solaire

- Messages : 262
- Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
- Localisation : Brest Finistère 29
Oui exacte! De manière a ne pas partir en vaporisation trop tot, on va monter la pression du circuit pour arriver à environ 3 bars dans les panneaux, ainsi le caloporteur vaporisera vers 130°C. Il ne faut pas non plus pousser la pression trop haut car après on va vaporiser trop en température sachant que le glycol commence à ce dégrader vers 130/140°C. Donc à 3 bars et 130°C on vaporise mais après on va continuer à monter en température non? Oui mais seulement quelques litres de gaz soit quelques grammes d'eau glycolé, beaucoup mieux que plusieurs litres!
- Jean Chritophe LH
- Stagiaire Solaire

- Messages : 54
- Enregistré le : mer. nov. 07, 2007 23:33 pm
- Localisation : Haudivillers (60510)
- Jean Chritophe LH
- Stagiaire Solaire

- Messages : 54
- Enregistré le : mer. nov. 07, 2007 23:33 pm
- Localisation : Haudivillers (60510)
- GRIZLI00
- Etudiant Solaire

- Messages : 253
- Enregistré le : jeu. janv. 19, 2006 23:24 pm
- Localisation : Namur 5300 Belgique
[quote="gilles13"]j ai lu vos post et je me permet de poser une question peut etre bete mais qui a un rapport avec mon souci la pression de service de ùon instal est de deux bars est ce que sa ne viendrait pas de la que je ne monte pas en temperature?
merci[/quote]
Non, ça viens pas de là, tes 2 bar permettent de garder ton fluide liquide jusqu'à 115/120° mais si la consigne de ta regul est de stopper la circulation du fluide trop bas (ex 80°), le capteur ne recevant plus le retour d'un fluide plus bas en T° , le fluide stagnant à l'intérieur du capteur va trèssss vite monté en T° au delà de 120° et vaporiser résultat le fluide va perdre ça résistance au T° négative .
merci[/quote]
Non, ça viens pas de là, tes 2 bar permettent de garder ton fluide liquide jusqu'à 115/120° mais si la consigne de ta regul est de stopper la circulation du fluide trop bas (ex 80°), le capteur ne recevant plus le retour d'un fluide plus bas en T° , le fluide stagnant à l'intérieur du capteur va trèssss vite monté en T° au delà de 120° et vaporiser résultat le fluide va perdre ça résistance au T° négative .