debit sur tubes
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34
- kroutchef
- Expert Solaire

- Messages : 686
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
- Localisation : ALBI (81)
- Contact :
Le débit courrament preconisé est de 0,1l à 0,2l/min/tube...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
- vile-coyote
- Maitre Solaire

- Messages : 878
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
bonsoir a tous,
au passage une question
cela est valable qu'elle que soit le montage, série ou parallele ?
au passage une question
cela est valable qu'elle que soit le montage, série ou parallele ?
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
- lebritish
- Maitre Solaire

- Messages : 2846
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Salut Allonsbon,
Tu viens de mettre le doit sur un des gros problèmes des circulateurs de chauffage. Le débit n'est pas entièrement proportionnel a sa vitesse de rotation , le débit dépend bcp des pertes de charge. Donc soit il faut connaitre les pertes de charge ds ton install pr retrouver le débit grâce au abaques, soit il faut mettre un débitmètre kkpart sur la ligne.
Attention si tu as des vannes thermostatiques par exemple les pertes de charge n'arrêtent pas de changer...
Eh oui pas simple!
Tu viens de mettre le doit sur un des gros problèmes des circulateurs de chauffage. Le débit n'est pas entièrement proportionnel a sa vitesse de rotation , le débit dépend bcp des pertes de charge. Donc soit il faut connaitre les pertes de charge ds ton install pr retrouver le débit grâce au abaques, soit il faut mettre un débitmètre kkpart sur la ligne.
Attention si tu as des vannes thermostatiques par exemple les pertes de charge n'arrêtent pas de changer...
Eh oui pas simple!
Modifié en dernier par lebritish le dim. mars 15, 2009 10:51 am, modifié 1 fois.
-
allonsbon
- Stagiaire Solaire

- Messages : 114
- Enregistré le : mar. janv. 20, 2009 10:40 am
- Localisation : Nantes 44
Ce qui me chiffonne c'est que les abaques donnent le débit en fonction de la vitesse 1 2 ou 3 et de la hauteur manometrique. Or sur vitesse 1 et hauteur 5 m on a un debit nul
mon install est pour le primaire solaire donc pas de robinet thermostatique
mon install est pour le primaire solaire donc pas de robinet thermostatique
Kit 36 tubes + ballon double serpentins 300 l- Coleos (casto-brico)
- lebritish
- Maitre Solaire

- Messages : 2846
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
[quote="allonsbon"]débit en fonction de la vitesse 1 2 ou 3 et de la hauteur manometrique.[/quote]
C'est bien ce que je dis. "Le débit n'est pas entièrement proportionnel a sa vitesse de rotation , le débit dépend bcp des pertes de charge."
[referp=34719;quote="allonsbon"]Or sur vitesse 1 et hauteur 5 m on a un debit nul
[/quote]
La hauteur manométrique de 5m c'est une autre façon de parler des pertes de charges. Hm de 5m = 0.5 bars de pertes de charge. Donc si tu as une perte de charge de 0.5 bar en vitesse 1 il n'y aura plus de débit.
C'est bien ce que je dis. "Le débit n'est pas entièrement proportionnel a sa vitesse de rotation , le débit dépend bcp des pertes de charge."
[referp=34719;quote="allonsbon"]Or sur vitesse 1 et hauteur 5 m on a un debit nul
La hauteur manométrique de 5m c'est une autre façon de parler des pertes de charges. Hm de 5m = 0.5 bars de pertes de charge. Donc si tu as une perte de charge de 0.5 bar en vitesse 1 il n'y aura plus de débit.
-
pascall60@yahoo.fr
- Etudiant Solaire

- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
Bonjour a tous.
je viens de brancher en série un compteur d'eau sur mon circuit et en fermant la vanne centrale je peu réduire le débit. Actuellement ce matin j'ai un débit de 0.7l/mn sur une longeur de 50ml en 14 int. Différance de t° 10° entre les panneaux et le bas du ballon. Ce circuit fonctionne t'il bien d'après les expers.
merci
je viens de brancher en série un compteur d'eau sur mon circuit et en fermant la vanne centrale je peu réduire le débit. Actuellement ce matin j'ai un débit de 0.7l/mn sur une longeur de 50ml en 14 int. Différance de t° 10° entre les panneaux et le bas du ballon. Ce circuit fonctionne t'il bien d'après les expers.
merci
- lebritish
- Maitre Solaire

- Messages : 2846
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
[quote="jb"]. Actuellement ce matin j'ai un débit de 0.7l/mn sur une longeur de 50ml en 14 int. [/quote]
Cela me parait très faible, mais tu nous dis pas le nb de m² de panneaux que tu as ou le nb de tubes.
Il faut environ 1l/min pour 1m² de panneau plan ou 0.1à 0.2 l/min par tube.
Donc a moins que tu n'ai que 0.7m² de panneau, sinon ton débit est trop faible (à mon avis).
Cela me parait très faible, mais tu nous dis pas le nb de m² de panneaux que tu as ou le nb de tubes.
Il faut environ 1l/min pour 1m² de panneau plan ou 0.1à 0.2 l/min par tube.
Donc a moins que tu n'ai que 0.7m² de panneau, sinon ton débit est trop faible (à mon avis).
