Problème fixation Tubes sous vide Par le soleil
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34
-
- Newbie
- Messages : 1
- Enregistré le : sam. mai 23, 2009 13:18 pm
- Localisation : Belgique - Liège
Bonjour,
Je suis en train d’installer un chauffage solaire avec 48 tubes sous vide de marque par le soleil.
En remplissant les tubes en eau via la station solaire Taconova et le réseau (à 4 bars), les tubes en verre, qui sont simplement entrés dans le collecteur avec des joints serrant, ont exercés une pression sur les supports latéraux en inox.
Ceux-ci avec la pression se sont déformés et ont permis une dilatation telle que les tubes sortent du collecteur et l’eau fuit entre les tubes et le joint.
Je ne sais pas si j’ai commis une erreur de montage (nécessité de purgeur/limiteur de pression ?).
J’ai effectué le remplissage le matin avant 9 h00 donc pas de choc thermique. J’ai essayé à 2 reprises et toujours le même phénomène.
Merci de m’aider.
Cordialement.
Je suis en train d’installer un chauffage solaire avec 48 tubes sous vide de marque par le soleil.
En remplissant les tubes en eau via la station solaire Taconova et le réseau (à 4 bars), les tubes en verre, qui sont simplement entrés dans le collecteur avec des joints serrant, ont exercés une pression sur les supports latéraux en inox.
Ceux-ci avec la pression se sont déformés et ont permis une dilatation telle que les tubes sortent du collecteur et l’eau fuit entre les tubes et le joint.
Je ne sais pas si j’ai commis une erreur de montage (nécessité de purgeur/limiteur de pression ?).
J’ai effectué le remplissage le matin avant 9 h00 donc pas de choc thermique. J’ai essayé à 2 reprises et toujours le même phénomène.
Merci de m’aider.
Cordialement.
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
bonjour, ca va etre dur de t'aider,
peu de gens n du par le soleil ici,
mais, une photo vaut mieux qu'un long discours !
A+
peu de gens n du par le soleil ici,
mais, une photo vaut mieux qu'un long discours !
A+
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
Bonjour.
Précision importante:
Les tubes avec ou sans caloducs ?
Si je lis bien ton message, j'ai l'impression que ton capteur est du type tubes sans caloducs.(tige en cuivre à introduire dans une douille de 14 sur collecteur)
Les tubes sont remplis par de l'eau, si c'est de ceux là dont il s'agit, il ne sont pas fait pour travailler sous pressions,
Pas démontables installe en marche.
J'utilise des tubes de cette marque (avec caloducs) et je tourne à la pression du réseau sans pb pour le moment.
Précision importante:
Les tubes avec ou sans caloducs ?
Si je lis bien ton message, j'ai l'impression que ton capteur est du type tubes sans caloducs.(tige en cuivre à introduire dans une douille de 14 sur collecteur)
Les tubes sont remplis par de l'eau, si c'est de ceux là dont il s'agit, il ne sont pas fait pour travailler sous pressions,
Pas démontables installe en marche.
J'utilise des tubes de cette marque (avec caloducs) et je tourne à la pression du réseau sans pb pour le moment.
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
[quote="needhelp"]
En remplissant les tubes en eau via la station solaire Taconova et le réseau (à 4 bars)[/quote]
Bonjour et bienvenue Needhelp
4 bars, ça paraît beaucoup ... vérifies ce que dit le constructeur.
Et ton vendeur/fournisseur, il dit quoi lui ?
Je sais, il y déjà eu des mots avec cette marque qui n'a pas l'air réputé pour son SAV
En remplissant les tubes en eau via la station solaire Taconova et le réseau (à 4 bars)[/quote]
Bonjour et bienvenue Needhelp
4 bars, ça paraît beaucoup ... vérifies ce que dit le constructeur.
Et ton vendeur/fournisseur, il dit quoi lui ?
Je sais, il y déjà eu des mots avec cette marque qui n'a pas l'air réputé pour son SAV
[quote="needhelp"]Bonjour,
Je suis en train d’installer un chauffage solaire avec 48 tubes sous vide de marque par le soleil.
En remplissant les tubes en eau via la station solaire Taconova et le réseau (à 4 bars),
Merci de m’aider.
Cordialement.[/quote]
Bonjour,
Je suis aussi en train d'installer ce type de capteurs (144 tubes kam-ax-eco ,installation non terminée mise en service dans 1 mois) .La pression de service recommandée pour ces capteurs et de 0.6bars .j'ai choisi de fonctionner en circuit ouvert avec vase d'expansion.
Ch11
Je suis en train d’installer un chauffage solaire avec 48 tubes sous vide de marque par le soleil.
En remplissant les tubes en eau via la station solaire Taconova et le réseau (à 4 bars),
Merci de m’aider.
Cordialement.[/quote]
Bonjour,
Je suis aussi en train d'installer ce type de capteurs (144 tubes kam-ax-eco ,installation non terminée mise en service dans 1 mois) .La pression de service recommandée pour ces capteurs et de 0.6bars .j'ai choisi de fonctionner en circuit ouvert avec vase d'expansion.
Ch11
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
Bonjour.
Voilà la réponse, bien vu CH11.
Si ce sont ceux-la, pas ou peu de pression dans le circuit.
Pour avoir parcouru le site de cet importateur il y a déjà quelque temps, il me semble bien que c'était précisé en clair sur les pages de documentation.
Des capteurs orientés vers chauffage piscine je crois .( sous toutes réserves).
Personnellement je ne connais pas d'utilisateurs de ce type d'installation,
Mais CH11 tiens nous au courant lors de ton démarrage, et fais nous passer
Photos et description de ton installe.
Voilà la réponse, bien vu CH11.
Si ce sont ceux-la, pas ou peu de pression dans le circuit.
Pour avoir parcouru le site de cet importateur il y a déjà quelque temps, il me semble bien que c'était précisé en clair sur les pages de documentation.
Des capteurs orientés vers chauffage piscine je crois .( sous toutes réserves).
Personnellement je ne connais pas d'utilisateurs de ce type d'installation,
Mais CH11 tiens nous au courant lors de ton démarrage, et fais nous passer
Photos et description de ton installe.
[quote="pascall60@yahoo.fr"]Bonjour.
Personnellement je ne connais pas d'utilisateurs de ce type d'installation,
Mais CH11 tiens nous au courant lors de ton démarrage, et fais nous passer
Photos et description de ton installe.[/quote]
bonjour,
Pas de problème,dés que ça fonctionnera.
ch11
Personnellement je ne connais pas d'utilisateurs de ce type d'installation,
Mais CH11 tiens nous au courant lors de ton démarrage, et fais nous passer
Photos et description de ton installe.[/quote]
bonjour,
Pas de problème,dés que ça fonctionnera.
ch11
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
Bonsoir Hervé.
Je suis allé sur le site, en apparence, ce n'est plus au catalogue.
ou peut être je n'ai pas su trouver.
Bonne nuit, ici c'est orage, tonnerre, pluie abondante, après une journée hyper chaude.
On à même pris de la grêle en début de soirée.
Pas été voir les tubes, si tubes cassés, Pascal pleurer!!!
Je suis allé sur le site, en apparence, ce n'est plus au catalogue.
ou peut être je n'ai pas su trouver.
Bonne nuit, ici c'est orage, tonnerre, pluie abondante, après une journée hyper chaude.
On à même pris de la grêle en début de soirée.
Pas été voir les tubes, si tubes cassés, Pascal pleurer!!!
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
- fpyfu
- Maitre Solaire
- Messages : 809
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 21:50 pm
- Localisation : Valréas 84600
bonjour
c'est la protection d'urgence avec les duvets du chien en cas de grêle.
hier grêlon jusqu'a 38 mm
gouttière percée mais tube intact gace a l'install provisoire: a tout malheur est bon!
ça y est je viens de trouver l'excuse imparable pour mon installe qui traine en provisoire depuis.... heu disons trop longtempsPas été voir les tubes, si tubes cassés, Pascal pleurer!!!
c'est la protection d'urgence avec les duvets du chien en cas de grêle.
hier grêlon jusqu'a 38 mm
gouttière percée mais tube intact gace a l'install provisoire: a tout malheur est bon!
- Fichiers joints
-
- IMG_5260 [640x480].jpg (50.29 Kio) Vu 2293 fois
-
- IMG_5257 [].jpg (68.85 Kio) Vu 2294 fois
-
- IMG_5259 [].jpg (74.74 Kio) Vu 2295 fois
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Bonsoir tous
Petit à petit, je suis en train de "convertir" quelques-uns de mes collègues de formation au solaire thermique.
Au gré de quelques visites de groupe sur le forum, les esprits "géo-trouvetout" se manifestent ... et sur ce problème de grêle, un camarade m'a pondu un détecteur de grêle
Principe :
- deux plaques avec de "petits ressorts" entre les deux
- un interrupeteur à lame souple (ILS) également entre les deux
- les ressorts doivent être légèrement plus durs que l'ILS
- les grêlons tombent, font bouger la plaque supérieur qui active l'ILS
- cet interrupeteur commande la tombée d'un relais relié à la commande du fameux système de rideau à électro-aimant => le rideaux se ferme
- le réarment ne peut pas être automatique (sinon yoyo)
Reste un "détail" à voir : comment interdire aux piafs de se poser sur la plaque de détection ?
Petit à petit, je suis en train de "convertir" quelques-uns de mes collègues de formation au solaire thermique.
Au gré de quelques visites de groupe sur le forum, les esprits "géo-trouvetout" se manifestent ... et sur ce problème de grêle, un camarade m'a pondu un détecteur de grêle
Principe :
- deux plaques avec de "petits ressorts" entre les deux
- un interrupeteur à lame souple (ILS) également entre les deux
- les ressorts doivent être légèrement plus durs que l'ILS
- les grêlons tombent, font bouger la plaque supérieur qui active l'ILS
- cet interrupeteur commande la tombée d'un relais relié à la commande du fameux système de rideau à électro-aimant => le rideaux se ferme
- le réarment ne peut pas être automatique (sinon yoyo)
Reste un "détail" à voir : comment interdire aux piafs de se poser sur la plaque de détection ?