Bonjour à tous,
Pour Lebritish, faut rajouter une pompe avec l'échangeur à plaques + aquastat ou autre régulation.

Pour Lambert tu dis:
"j'ai moi même fais un serpentin d'un diamètre de 10 cm avec du 14/16 cuivre , il faut pour cela le remplir avec du sable fin bien tassé avant cintrage ( cela évite de déformer le cuivre ). C'est un vieux truc de plombier, ensuite chauffe au chalumeau , et cintrage quand le tube est bien rouge sur 6/8 cm . Le mieux est de le cintrer sur un tube de gros diamètre qui sert de gabarit . "
Tu n'as donc pas utilisé sur cuivre recuit en couronne ?
Pas facile de tenir du cuivre chauffé au rouge pour le cintrer en même temps.
Le sable est une bonne idée.
L'idéal, être 2, un qui cintre et l'autre qui chauffe au fur et à mesure dans le cas de cuivre en barre
michoko
Modifié en dernier par MICHOKO le lun. août 17, 2009 10:14 am, modifié 1 fois.
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

fraclo
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
Localisation : corent (63)

Message par fraclo »

Bonjour à tous,

Je n'ai pas trop suivi les échanges mais le probleme avec les échangeurs à plaque, ce sont les prix.
Pour lebritish, Dans ton cas, l'échangeur que tu propose fait 0,2m² pour 59€.
Sachant q'un échangeur d'un ballon solaire (500l par ex) fait 1,3m² pour le supérieur et quasi 2m² pour l'inférieur.

J'ai peur que cette surface de 0,2m² ne soit pas suffisante. le modèle d'au dessus fait 0,3m², ce qui me semble trop faible également.

A+

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonjour a tous,

Attention, l'échange de chaleur dans un échangeur a plaque est beaucoup plus efficace (échange forcé) qu'un échangeur serpentin (convection naturelle).
Je ne connais pas comment on le calcul mais a puissance équivalente, la surface d'échange d'un échangeur a plaque n'a pas besoin d'être aussi grande que la surface d'un serpentin.

Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

Pour Fraclo,

Au niveau dimensionnement apparement ca le fait pour un Chauffe eau.
Y'en a qui on essayé: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... sc&start=0 voir le post de lolo le tournesol

Perso je suis en train de me monter un CES de 450L avec un échangeur légèrement plus gros. D'après les calculs il serait surdimensionné de 450% !!!
J'ai "choisi" cet échangeur car c'est de la récup!

La grosse différence au niveau des échanges de chaleur est que ds un échangeur a plaque le flux de liquide est turbulent et ds un serpentin il est laminaire donc c'est le jour et la nuit...

60€ d'echangeur + 30€ de circulateur c'est pas le bout du monde et bcp moins chi*nt que d'essayer de se faire un serpentin à rentrer au chausse pied.
M'enfin chacun voir midi a sa porte ...
Modifié en dernier par lebritish le mar. août 18, 2009 22:59 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

salut Lebritish,
un échangeur de qualité pour ecs, c'est plutôt 200€ voire plus; à cela il faut rajouter un circulateur avec corps en bronze et ça vaut mini dans les 100€; je n'ai pas trouvé cela en récup alors j'en reviens à la solution 1ère.
merci pour tes remarques
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

si tu as la place tu mets en serie un ballon élec recup poubelle et tu y mets un serpentin dedans
genre ce que j'avais fait ya lgtps:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... album.html
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

Pierre, merci pour le tuyau !
Mais je n'ai pas la place. Alors j'ai 2 solutions pour passer mon ballon solaire en double échangeur, soit acheter un serpentin tout fait (j'ai un devis à 238€ pour 0,97m2 de surface chez solaire-bois) ou bien je le fais en 14 mm mais je n'aurai au mieux que 0,5 m2 de surface car la trappe de visite doit faire maxi 15 cm de diamètre pour une profondeur de 35 cm environ (il faut que je vidange le ballon pour prendre les cotes exactes)
Mon bouilleur ayant une puissance nominale de 9kw, 0,5 m2 seront-ils suffisants ? je n'en sais fichetrement rien.
Là , si un matheux me donne la solution, je prends !
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

alors il te faut utiliser le serpentin du dessous avec V3V (comme te le dit alain)
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

si je choisis cette solution, je pose 2 vannes 3v manuelles et je mets hors service le capteur pendant l'hiver, disons 01/11 au 15/04, c'est à peu près à cette période que je suis autonome en solaire.
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2565
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

salut a tous,

tu n'as pas trouve ton bonheur en inox annele suite a l'offre tres tres interessante de Superplombier ?

Bien a vous tous

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

pourquoi voudrais-tu mettre hors service
soit tu reste en manu et tu bascules ts les jrs une h pour chauffer l'eau dt tu as besoin
sinon tu fais en cde elec d'une V3V
genre de ce que j'ai fait sur:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20solaire
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

Dans le cas que tu me soumets, si j'ai tout compris:
-quand je bascule sur le bouilleur, la pression dans le circuit chauffage est de 1,5 bars et dans l'échangeur solaire également.
-quand la v3v bascule sur solaire (je suis en drain back) cette surpression va dans le circuit solaire et au fur et à mesure, ça va me remplir tout mon circuit....et la pression dans mon circuit chauffage va baisser progressivement; enfin, c'est ce que je pense mais je me trompe peut-être ?
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

j'avais oublié le drain back...
ou alors tu mets tt a l'air libre
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonjour a tous
Sujet interressant , je bosse sur un cas un peu similaire , une solution intermediaire , a voir si ça peut te convenir
Amicalement François
Fichiers joints
Sans titre.jpg
Sans titre.jpg (31.99 Kio) Vu 1673 fois
Amicalement François

Avatar du membre
AlainVar
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 112
Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 17:41 pm
Localisation : Montauroux (VAR)

Message par AlainVar »

Bonjour Francois

Pourquoi un échangeur ? ...Est ce que l'eau du circuit primaire du solaire ne peut pas circuler aussi dans le bouilleur et les radiateurs ....de même pour le circulateur ( ce que je pense etre représenté en rond) ... 1 seul suffit a mon avis ( dans le cas d'un montage sans échangeur).

Alain
Modifié en dernier par AlainVar le mer. août 19, 2009 19:39 pm, modifié 2 fois.