Démarrage SUNRAIN 3 Dans l'Oise
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
Bonjour Vile-coyote.
Ma sonde est placé en bout de capteur et prend la mesure du fluide.
Elle est en contact direct dans l'eau.
La mesure est maintenant à mon avis cohérente.
L'isolation extérieure du collecteur est totalement réalisée, mon objectif principal avant pluie et froid.
Mon second champ capteur descend de même, voir plus vite.
Celui-ci ne peut en aucun cas faire du thermosiphon pour cause de fermeture d'électrovannes sur la boucle aller/retour à l'arrêt du circulateur.
J'ai contrôlé hier soir, je perds 1° toutes les 6 minutes en moyenne.
Les Sunrain sont à 5m du sol, pas à l'abri du vent.
Hier arrêt à 52°, T° dehors 13° max.
Plus je descend en T° plus le temps de perte s'allonge.
expl, 52° perte de 1° en 4mn.
à 30° perte de 1° en 9mn.
ci-dessous ma sonde.
le purgeur est remplacé par 1 vanne d'arrêt et le tout isolé
Ma sonde est placé en bout de capteur et prend la mesure du fluide.
Elle est en contact direct dans l'eau.
La mesure est maintenant à mon avis cohérente.
L'isolation extérieure du collecteur est totalement réalisée, mon objectif principal avant pluie et froid.
Mon second champ capteur descend de même, voir plus vite.
Celui-ci ne peut en aucun cas faire du thermosiphon pour cause de fermeture d'électrovannes sur la boucle aller/retour à l'arrêt du circulateur.
J'ai contrôlé hier soir, je perds 1° toutes les 6 minutes en moyenne.
Les Sunrain sont à 5m du sol, pas à l'abri du vent.
Hier arrêt à 52°, T° dehors 13° max.
Plus je descend en T° plus le temps de perte s'allonge.
expl, 52° perte de 1° en 4mn.
à 30° perte de 1° en 9mn.
ci-dessous ma sonde.
le purgeur est remplacé par 1 vanne d'arrêt et le tout isolé
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Tu as vu que tu as gaffé sur la taille de la photo Pascall ... c'est bien mais pourquoi ne rectifies-tu pas le tir tout de suite ?
Je passe sur le français limite vulgaire pour m'intéresser à la technique.
Gérer le débit par la vitesse impose de connaître parfaitement un certain nombre de choses comme les pertes de charge, la courbe de fonctionnement et le point de fonctionnement du circulateur.
Autant d'à-peu-près qui s'ils donnent une approximation "acceptable" sont loins de la précision que nécessite une démonstration irréprochable => ce vers quoi on doit tendre si on veut que le forum soit crédible.
Un débitmètre, comme indiqué, est la plupart du temps intégré aux (bonnes) stations courantes.
Et là pas de mystère, on sait de quoi on parle, il y a juste à lire.
Si jamais le débitmètre n'y est pas, ça coûte deux francs six sous
Voilà ce qu'on peut en [s]foutre[/s] faire
Tu dis souvent Gégé : "nous sommes lus, faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites ... le forum doit garder un peu de sérieux ... être une référence ..."gegef6fsk a écrit :oui j'ai oublié de préciser que je n'avait pas de débit mètre sur mon installation
pour quoi foutre???
Je passe sur le français limite vulgaire pour m'intéresser à la technique.
Gérer le débit par la vitesse impose de connaître parfaitement un certain nombre de choses comme les pertes de charge, la courbe de fonctionnement et le point de fonctionnement du circulateur.
Autant d'à-peu-près qui s'ils donnent une approximation "acceptable" sont loins de la précision que nécessite une démonstration irréprochable => ce vers quoi on doit tendre si on veut que le forum soit crédible.
Un débitmètre, comme indiqué, est la plupart du temps intégré aux (bonnes) stations courantes.
Et là pas de mystère, on sait de quoi on parle, il y a juste à lire.
Si jamais le débitmètre n'y est pas, ça coûte deux francs six sous
Voilà ce qu'on peut en [s]foutre[/s] faire
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2564
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonjour a tous,
je peux comprendre qu'on puisse se passer du debimetre une fois que l'install est totalement operationnelle et que l'ensemble des reglabes et modif sont termines. Mais s'en passer pour la phase de reglage et "peaufinage" ... je m'y vois mal !
Il est vrai qu'un "compteur rouge" a 2 balles fait l'affaire et qu'il risque de "chanter" avec le temps (plusieurs on fait cette constatation dans leur CR). Mais on peut toujours le court-circuiter avec un bypass et une vanne ... c'est en tout cas ce que j'ai prevu de faire !
Bien a vous tous
je peux comprendre qu'on puisse se passer du debimetre une fois que l'install est totalement operationnelle et que l'ensemble des reglabes et modif sont termines. Mais s'en passer pour la phase de reglage et "peaufinage" ... je m'y vois mal !
Il est vrai qu'un "compteur rouge" a 2 balles fait l'affaire et qu'il risque de "chanter" avec le temps (plusieurs on fait cette constatation dans leur CR). Mais on peut toujours le court-circuiter avec un bypass et une vanne ... c'est en tout cas ce que j'ai prevu de faire !
Bien a vous tous
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
Bonjour
J'ai ce type de compteur dont un est en service depuis 2006 sur mon installe Ecs, pas de pb jusqu'à maintenant.
De plus ce matériel se trouve facilement, je n'ai aucune idée de ce que peut valoir un débitmètre.
Après il faut voir le rapport prix entre les deux.
Ce matin j'ai tracé la puissance de mon installe,
- Une par calcul automatique donné par l'automate en fonction du débit relevé sur le compteur.
- L'autre par la calculatrice suivant le delta T° (Affichage T°sonde ballon-T° de départ)*volume du ballon*1.16
Sur une puissance globale d'environ 5500 w acquise au cours du fonctionnement, je n'ai pas un écart de 100 watts entre les 2 méthodes.
Donc ce type de compteur pour mon utilisation semble juste.
Si un débitmètre est moins cher, pourquoi pas un débitmètre.
Si le compteur est à deux balles, et le débimètre à 1 balle, mon choix se porte sur le débitmètre sans hésiter.
Money is money.
J'ai ce type de compteur dont un est en service depuis 2006 sur mon installe Ecs, pas de pb jusqu'à maintenant.
De plus ce matériel se trouve facilement, je n'ai aucune idée de ce que peut valoir un débitmètre.
Après il faut voir le rapport prix entre les deux.
Ce matin j'ai tracé la puissance de mon installe,
- Une par calcul automatique donné par l'automate en fonction du débit relevé sur le compteur.
- L'autre par la calculatrice suivant le delta T° (Affichage T°sonde ballon-T° de départ)*volume du ballon*1.16
Sur une puissance globale d'environ 5500 w acquise au cours du fonctionnement, je n'ai pas un écart de 100 watts entre les 2 méthodes.
Donc ce type de compteur pour mon utilisation semble juste.
Si un débitmètre est moins cher, pourquoi pas un débitmètre.
Si le compteur est à deux balles, et le débimètre à 1 balle, mon choix se porte sur le débitmètre sans hésiter.
Money is money.
bonjour
je me mets au gout du jour dans le langage
entendu à la télé....
de la bouche de notre ravissante secrétaire d'état aux affaires étrangères Rama Yade, en répondant au journaliste récemment en visite aux états unis:
"non pas le mac do ici c'est dégueulasse!"
fin de citation.
alors quoi en faire ou quoi en foutre ...ce doit etre un effet du cahors!!!!
au fait à ce sujet grosse boulette dans le cr de la rencontre chez patoche...
veuillez lire "un petit coup de cahors 2002" et non 1982...
sur ce..ramsès mis à part avoir le temps et etre à la maison, j'ai peaufiné mon installation sans débit mètre....j'insiste ....il suffit d'avoir des sondes bien placées et de faire des relevés.....quand on à le temps .....vive la retraite
au plaisir...mais toujours pas de schéma...pour voir s'il n' y avait pas d'autre solution....au fait un clapet en 3/4.....tu as des lignes en 18*1?......alors le débit-mètre ne doit pas etre tres serré!
gérard
je me mets au gout du jour dans le langage
entendu à la télé....
de la bouche de notre ravissante secrétaire d'état aux affaires étrangères Rama Yade, en répondant au journaliste récemment en visite aux états unis:
"non pas le mac do ici c'est dégueulasse!"
fin de citation.
alors quoi en faire ou quoi en foutre ...ce doit etre un effet du cahors!!!!
au fait à ce sujet grosse boulette dans le cr de la rencontre chez patoche...
veuillez lire "un petit coup de cahors 2002" et non 1982...
sur ce..ramsès mis à part avoir le temps et etre à la maison, j'ai peaufiné mon installation sans débit mètre....j'insiste ....il suffit d'avoir des sondes bien placées et de faire des relevés.....quand on à le temps .....vive la retraite
au plaisir...mais toujours pas de schéma...pour voir s'il n' y avait pas d'autre solution....au fait un clapet en 3/4.....tu as des lignes en 18*1?......alors le débit-mètre ne doit pas etre tres serré!
gérard
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
salut Gégé.
Ne t'impatiente pas pour le schéma, c'est du tout classique.
Un capteur en haut, un ballon en bas, une descente lyre de 20 cm+ clapet à battant sur l'entrée du serpentin chaud.
Un groupe compteur, circulateur + clapet a ressort en 20*27 sur la ligne froide.
Mes lignes en 14*20 polyéthyléne adduction eau potable.
Compte rendu + schéma il y aura, tu as sans doute remarqué que j'ai déjà envoyé des cr et proposé une fiche technique sur les doigts de gants en auto-construction.
Je profite du groupement d'achat, donc la moindre des choses pour moi, c'est
de publier ce que je fais, c'est ma petite contribution au système.
Pour le moment, je suis en fin d'installe, pas trop le temps pour l'informatique.
Disons que pour courant octobre tu verras un schéma.
Ne t'impatiente pas pour le schéma, c'est du tout classique.
Un capteur en haut, un ballon en bas, une descente lyre de 20 cm+ clapet à battant sur l'entrée du serpentin chaud.
Un groupe compteur, circulateur + clapet a ressort en 20*27 sur la ligne froide.
Mes lignes en 14*20 polyéthyléne adduction eau potable.
Compte rendu + schéma il y aura, tu as sans doute remarqué que j'ai déjà envoyé des cr et proposé une fiche technique sur les doigts de gants en auto-construction.
Je profite du groupement d'achat, donc la moindre des choses pour moi, c'est
de publier ce que je fais, c'est ma petite contribution au système.
Pour le moment, je suis en fin d'installe, pas trop le temps pour l'informatique.
Disons que pour courant octobre tu verras un schéma.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
Bonjour.
Merci Gégé.
J'ai galéré un peu pour la supression, c'est la première fois que je fais ce type de manip.
Tes explications m'ont été utiles.
Promis, je ne montrerai plus les grains de sable de ma façade.
La prochaine fois je passe en pdf, à priori moins de souci.
Le schéma est en cours de réalisation.
Si tout va bien je l'édite pour la fin de semaine.
Critiques bien venues.
Pour preuve la solution du clapet anti-retour à ressort.
plus de pb depuis la pose.
Aujourd'hui très peu de prod, insignifiant, ciel gris, bouché, pluie, un vrai mois de novembre.
Merci Gégé.
J'ai galéré un peu pour la supression, c'est la première fois que je fais ce type de manip.
Tes explications m'ont été utiles.
Promis, je ne montrerai plus les grains de sable de ma façade.
La prochaine fois je passe en pdf, à priori moins de souci.
Le schéma est en cours de réalisation.
Si tout va bien je l'édite pour la fin de semaine.
Critiques bien venues.
Pour preuve la solution du clapet anti-retour à ressort.
plus de pb depuis la pose.
Aujourd'hui très peu de prod, insignifiant, ciel gris, bouché, pluie, un vrai mois de novembre.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
Bonsoir .
Je n'ai pas seulement enlevé la photo, mais j'ai aussi supprimé les purgeurs auto au profit de vannes à boisseau sphérique.
Pour les essais pression(photos mois de juin), je n'avais pas de vannes sous la main.
Depuis 1 semaine, tout est rentré dans l'ordre.
A la mise sous pression, et essai pour les fuites, je n'avais pas franchement envie de monter à l'échelle des 2 cotés du groupe pour effectuer les purges.
Je suis toujours à 4 bar sur le serpentin pour voir si pas de pb, mais c'est une pression qui va aussi redescendre à la normale à la fin de la semaine.
Qui peut le plus peut le moins.
Je n'ai pas seulement enlevé la photo, mais j'ai aussi supprimé les purgeurs auto au profit de vannes à boisseau sphérique.
Pour les essais pression(photos mois de juin), je n'avais pas de vannes sous la main.
Depuis 1 semaine, tout est rentré dans l'ordre.
A la mise sous pression, et essai pour les fuites, je n'avais pas franchement envie de monter à l'échelle des 2 cotés du groupe pour effectuer les purges.
Je suis toujours à 4 bar sur le serpentin pour voir si pas de pb, mais c'est une pression qui va aussi redescendre à la normale à la fin de la semaine.
Qui peut le plus peut le moins.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
Bonsoir.
Un pdf sur l'installe solaire et son bouclage sur le chauffage.
Pas de chauffage en route pour le moment.
Le matin le ballon se décharge dans le circuit chauffage. phase 3 du pdf.
Cela tourne impec pour le moment.
Le bruleur vu les T° extérieur ne bronche pas.
La semaine passée, 3 jours ou la prod est inexistante, c'était aussi le cas de mes proches collègues régionaux.
Quand le soleil fait son apparition elle est très réactive.
Pas trop de temps pour tout suivre, je suis accaparé par d'autres travaux dans la maison.
Un pdf sur l'installe solaire et son bouclage sur le chauffage.
Pas de chauffage en route pour le moment.
Le matin le ballon se décharge dans le circuit chauffage. phase 3 du pdf.
Cela tourne impec pour le moment.
Le bruleur vu les T° extérieur ne bronche pas.
La semaine passée, 3 jours ou la prod est inexistante, c'était aussi le cas de mes proches collègues régionaux.
Quand le soleil fait son apparition elle est très réactive.
Pas trop de temps pour tout suivre, je suis accaparé par d'autres travaux dans la maison.
- Fichiers joints
-
- théorie.pdf
- (394.29 Kio) Téléchargé 115 fois
bonsoir
boudiou!!! ces dessins que du beau!!
fais moi plaisir pascal mets les pointes des triangles qui sont censés représenter les circulateurs ...la pointe dans les sens du passage du liquide...
pour les yeux ça aide énormément à la compréhension, merci ... gentil pascal!...pas la tête....
pas tout déchiffré ...pas le temps
tu as fais ces dessins avec quoi?logiciels
tu vas avoir les félicitations du jury...et une demande pressante de pierre pour le cr......est -tu d'accord pour le faire passer pour lecture au comité qui n'existe pas encore .....car pierre n'a pas le temps de corriger les fautes ...s'il y en a ou un sens de phrase .....pour meilleure compréhension.
si oui, envois moi le fichier texte ...je ferais suivre à michel you...
si on corrige on te renvoi pour accord et c'est bon....tu feras suivre ...
ma requête à ce sujet étant restant sans réponse..sur le forum..on ne peu pas continuer à avoir des texte de cr qui sont plein de fautes d'accord ....de la rigueur que diable.
et petit coup de sonnette....encore pour ceux qui ont la main ...remettre les bons pm2 ou pm3 à la place de ceux qui sont corrompus...donc inutilisables.
un site ça se surveille et s'entretient.
cordialement gérard
boudiou!!! ces dessins que du beau!!
fais moi plaisir pascal mets les pointes des triangles qui sont censés représenter les circulateurs ...la pointe dans les sens du passage du liquide...
pour les yeux ça aide énormément à la compréhension, merci ... gentil pascal!...pas la tête....
pas tout déchiffré ...pas le temps
tu as fais ces dessins avec quoi?logiciels
tu vas avoir les félicitations du jury...et une demande pressante de pierre pour le cr......est -tu d'accord pour le faire passer pour lecture au comité qui n'existe pas encore .....car pierre n'a pas le temps de corriger les fautes ...s'il y en a ou un sens de phrase .....pour meilleure compréhension.
si oui, envois moi le fichier texte ...je ferais suivre à michel you...
si on corrige on te renvoi pour accord et c'est bon....tu feras suivre ...
ma requête à ce sujet étant restant sans réponse..sur le forum..on ne peu pas continuer à avoir des texte de cr qui sont plein de fautes d'accord ....de la rigueur que diable.
et petit coup de sonnette....encore pour ceux qui ont la main ...remettre les bons pm2 ou pm3 à la place de ceux qui sont corrompus...donc inutilisables.
un site ça se surveille et s'entretient.
cordialement gérard