Page 1 sur 2
Posté : dim. mai 07, 2006 11:35 am
par françois34
Bonjour à tous,
A l'approche de la mise en route, une question m'obsede.
Comment faites vous pour envoyer le fluide caloporteur dans le circuit solaire?
Si vous utilisez une pompe, de quel type est-elle?
Merci d'avance
Posté : dim. mai 07, 2006 11:48 am
par AlainVar
Bonjour François34
Personnellement j'ai utilisé un pulvérisateur à pression de 5l ...modifié au
niveau de la sortie ..Je l'utilise aussi pour rajouter de l'additif au plancher chauffant.
Posté : dim. mai 07, 2006 12:39 pm
par spitfire130025
Il existe des pompes manuelles (Exemple 60 euros HT en Allemagne chez OEG)pour un remplissage par le bas. sinon, il faut voir si c'est possible de remplir par gravité depuis le point le plus haut de l'installation, c'est plus délicat à mettre en oeuvre. Je me rappelle que sur certaines voitures Renault, l'orifice de remplissage sur l'échangeur était en dessous de certaines durites, c'était exactement le meme problème, leur solution: le remplissage du liquide refroidissement se faisait à l'aide d'un récipient + tube monté verticalement sur le bouchon supérieur de l'échangeur,ainsi le récipient était au point le plus haut au moment du remplissage, il fallait faire vite pour remettre le bouchon... Il me semble que c'était sur les R5
Posté : dim. mai 07, 2006 16:05 pm
par Malognes
Bonjour,
Tu peux remplir ton circuit avec une pompe plongeante à eau 12 volts pour caravane, camping-car et bateau.
La pression est de 0.7 à 1 kg/cm². Tu mets un T au point le plus haut accessible de circuit retour avec une vanne. Et tu injectes par là.
Tu trouves çà chez les marchands de caravanes et accessoires. Cela doit coûter environ 20 euro.
A+
Posté : dim. mai 07, 2006 16:36 pm
par françois34
Personnellement j'ai utilisé un pulvérisateur à pression de 5l ...modifié au
niveau de la sortie
Pas con, surtout que j'en ai un qui ne me sert à rien.
Tu peux remplir ton circuit avec une pompe plongeante à eau 12 volts pour caravane, camping-car et bateau.
La pression est de 0.7 à 1 kg/cm². Tu mets un T au point le plus haut accessible de circuit retour avec une vanne.
C'est que justement, je n'ai aucun point accessible sauf à monter sur le toit.
@+
Posté : dim. mai 07, 2006 17:46 pm
par andrebayle
re
Tu dois bien avoir un point de vidange au point bas et une purge au point haut ???
Est ce que tu veux diluer ton antigel ???
Si oui :
Remplis ton install complètement avec de l' eau et purge en haut.
Si ton antigel est en bidons de 5 l , perce le bouchon du bidon pour y plonger un tuyau jusqu' au fond, fais en sorte qu'un tout petit peu d' air puisse rentrer dans le bidon.
Branche le tuyau sur ta purge en haut, redescend à la cave, et vide 5 L. Ton bidon sur le toit va se vider par aspiration.
C' est une solution qui fonctionne, bien que tu risques de vidanger un peu d' antigel
Ce n' est pas une solution miracle, mais ça peut faire, ça dépend de la config de ton install
A+
Posté : dim. mai 07, 2006 19:03 pm
par philip70800
bonjour, j'ai lu pour ce problème de remplissage que l'antigel se mélangeait mal à l'eau, qu'il fallait le diluer puis mélanger cette préparation et finalement l'injecter dans le circuit solaire .
Je sais bien que cela paraît bizarre vu que la pompe de circulation va tout brasser en permanence, à moins qu'il s'agissait d'un circuit en thermosiphon ? je n'ai pas retrouvé la source de mes dires.
Philippe
Posté : dim. mai 07, 2006 19:22 pm
par françois34
Non André, je ne dilue pas avec de l'eau.
La solution pulverisateur me semble bonne, mais est-ce que ce sera suffisant pour mettre en pression 3 bars avec environ 50l ( 15 l + 35 l vase d'expansion ) avec une hauteur mano de 9m?
@+
Posté : dim. mai 07, 2006 19:47 pm
par AlainVar
J'ai un autre pulverisateur de 10 L en métal pour le jardin ...Comme j'en avais marre de pomper ...j'ai fait un trou et j'ai mis une valve voiture de tubeless ...je le gonfle au compresseur ....jusqu'a 6 kg . ca marche impéccable.
Posté : mer. mai 10, 2006 17:26 pm
par françois34
J'ai essayé aujourd'hui avec mon pulverisateur et ça marche au poil!
Pour Alain:
La valve, tu la places où? Sur la grosse cuve où il y a le produit ou dans la petite à l'interieur?
Je me suis meme demandé si on pouvait pas le faire avec un bidon de 40l et sur lequel on visse un raccord 20/27 et on pose une valve....
@+
Posté : mer. mai 10, 2006 19:19 pm
par AlainVar
Bonsoir François
Tant mieux que cela te convienne ...La valve est montée sur un pulvérisateur préssion en metal ....dans la cuve
Posté : mer. mai 10, 2006 20:44 pm
par françois34
Merci Alain pour la photo.
On remarquera la poignée " vintage "..
@+
Posté : jeu. mai 11, 2006 11:26 am
par tigrou
bonjour a tous,
solution aussi simple.
sur le retour capteur vous mettez:
T avec vanne
l'anti retour
T avec vanne
vous branchez un vieux circulateur sur la vanne apres l'anti retour, le circulateur avec un tuyau qui va dans un gros bidon ou vous avez fait votre melange, vous ouvrez les deux vannes et vous envoyer le courant.
je circu va envoyer le liquide dans tous le circuit jusqu'a la vanne avant l'antiretour, vous fermez les vannes et arreter le circu que vous pouvez debrancher.
comme cela vous pouvez toujours remetre un peu d'eau avec un tuyau sur une des vannes si il y a chute de pression.
bon je sais que un dessin serais beaucoup plus explisite, j'en ferrai un quand j'aurai le temps.
bon soleil a tous.
tigru
Posté : jeu. mai 11, 2006 11:30 am
par françois34
Salut Tigrou,
Je ne pense pas qu'un circulateur te fera monter la pression, surtout avec 8m de hauteur mano...
@+
Posté : jeu. mai 11, 2006 11:49 am
par tigrou
bonjour, c'est juste pour remplir ton circuit, certain on beaucoup de liquide a mettre dedans, ensuite tu prendre ton pulve pour la pression.
voici un schema rapide, tu prenche le circu sur la vanne dans bas.
c'est une idée parmi tant d'autre.
tigrou.