Calcul bloc gain avec sonde de pression 4_20mA et 0_10V
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
Bonjour.
Attention, c'est un peu plus compliqué que çà.
Avec du 4-20 ma, nous savons faire du 0-10 volts.
Pour cela il faut au bornes de l'entée ana de l'automate avec les 2 fils du 4-20 mA mettre une résistance de 500 Ohm en //.
On se sert de la loi d'ohm u=r*i
10 v = 20 ma*500 ohm--> 0.02*500=10 v.
Il faut aussi insérer dans la boucle de mesure un générateur, source de tension en série avec le capteur du 12 ou 24v=
Sauf si l'automate est en mesure d'être générateur (cas de certains gros automates)
Je ne pense pas que ce soit le cas du m3.
Pour le bloc gain , dans le cas de l'exemple cité
10 volts (20ma)= 40 bar. 40 bar = 0.02A*500 =10 volts
2 volts (4 ma) = 0 bar 0 bar= .0004A*500 = 2 volts.
Nous avons donc de 0 à 40 bar pour une variation de 8 volts soit 40/8=5bars par volt.
Je mettrais offset à 2*5 = 10 bar mais en négatif puisque à 2 volts j'ai déjà 0 bar.
pour 1 Volt - 5 bar , soit -10 bars pour 0Volt.
C'est une solution que nous utilisons dans l'industrie pour relier des capteurs 4-20 ma sur des entrées ana en 0-10 volts.
Voilà peut être des collègues plus affutés pourrons complémenter mon explication et la rendre plus claire.
Attention, c'est un peu plus compliqué que çà.
Avec du 4-20 ma, nous savons faire du 0-10 volts.
Pour cela il faut au bornes de l'entée ana de l'automate avec les 2 fils du 4-20 mA mettre une résistance de 500 Ohm en //.
On se sert de la loi d'ohm u=r*i
10 v = 20 ma*500 ohm--> 0.02*500=10 v.
Il faut aussi insérer dans la boucle de mesure un générateur, source de tension en série avec le capteur du 12 ou 24v=
Sauf si l'automate est en mesure d'être générateur (cas de certains gros automates)
Je ne pense pas que ce soit le cas du m3.
Pour le bloc gain , dans le cas de l'exemple cité
10 volts (20ma)= 40 bar. 40 bar = 0.02A*500 =10 volts
2 volts (4 ma) = 0 bar 0 bar= .0004A*500 = 2 volts.
Nous avons donc de 0 à 40 bar pour une variation de 8 volts soit 40/8=5bars par volt.
Je mettrais offset à 2*5 = 10 bar mais en négatif puisque à 2 volts j'ai déjà 0 bar.
pour 1 Volt - 5 bar , soit -10 bars pour 0Volt.
C'est une solution que nous utilisons dans l'industrie pour relier des capteurs 4-20 ma sur des entrées ana en 0-10 volts.
Voilà peut être des collègues plus affutés pourrons complémenter mon explication et la rendre plus claire.
Modifié en dernier par pascall60@yahoo.fr le sam. mars 03, 2012 18:26 pm, modifié 1 fois.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
Bonsoir.
Pour capteur ou sonde 4-20 ma à passer sur entrée ana 0-10 volts, rien ne vaut un petit croquis.
Dans l'exemple du départ, capteur de 0 à 40 bar.
Je résume:
40 bar, pleine échelle c'est 20 ma, 10 volts, -> 500 Ω * 0.02A= 10 V
--0 bar, bas d'échelle c'est 4 ma, 2 volts,-> 500 Ω *0.004A= 2 V.
Variation de 8 volts pour 40 bar , donc 5bar/volt.
0 bar pour 2 volts ->-10 bar pour 0 volt.
(1 volt -5bar, 0 volt -10 bars)
L'étendue de la mesure pour 0-10 volts va de -10 bar à + 40 bar soit 50 bar.
Dans le numérateur du bloc je mets 50, étendue globale.
dans dénominateur 1023 pour le m3.
Dans offset -10 bars la mesure pour 0 volt.
Montage testé sur mon m3 , cela marche bien.
Matériel une résistance 500 Ω , un générateur 4-20 ma en mode passif, pour simulation de la variation d'un capteur 4-20 ma classique.
Pour capteur ou sonde 4-20 ma à passer sur entrée ana 0-10 volts, rien ne vaut un petit croquis.
Dans l'exemple du départ, capteur de 0 à 40 bar.
Je résume:
40 bar, pleine échelle c'est 20 ma, 10 volts, -> 500 Ω * 0.02A= 10 V
--0 bar, bas d'échelle c'est 4 ma, 2 volts,-> 500 Ω *0.004A= 2 V.
Variation de 8 volts pour 40 bar , donc 5bar/volt.
0 bar pour 2 volts ->-10 bar pour 0 volt.
(1 volt -5bar, 0 volt -10 bars)
L'étendue de la mesure pour 0-10 volts va de -10 bar à + 40 bar soit 50 bar.
Dans le numérateur du bloc je mets 50, étendue globale.
dans dénominateur 1023 pour le m3.
Dans offset -10 bars la mesure pour 0 volt.
Montage testé sur mon m3 , cela marche bien.
Matériel une résistance 500 Ω , un générateur 4-20 ma en mode passif, pour simulation de la variation d'un capteur 4-20 ma classique.
Modifié en dernier par pascall60@yahoo.fr le lun. mars 05, 2012 22:04 pm, modifié 1 fois.
-
- Newbie
- Messages : 4
- Enregistré le : jeu. mars 08, 2012 11:39 am
- Localisation : Bruxelles (1040)
l'explication de "pascall60@yahoo.fr" est parfaite. j'avais du mal à configurer le bloc "pressure gain" sur le millenium 3 car en théorie tout allait bien mais une fois le programme chargée dans l'automate c'était une toute autre affaire.
Merci.
Merci.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60