Calcul bloc gain avec sonde de pression 4_20mA et 0_10V

Fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34

Répondre
papyjo
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : lun. nov. 28, 2011 19:23 pm
Localisation : Hérin (59)

Message par papyjo »

Bonjour à tous,
Je suis super bleu ou plutôt super nul dans la programmation du M3 que je viens de recevoir et je voudrais savoir si on applique la même formule pour une sonde pression que pour une PT1000;autrement dit,si ma sonde fait 0-40 bars,est-ce que S=40/1023+0?
Merci et bonne soirée.

Avatar du membre
papoune47
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 385
Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
Localisation : agen 47

Message par papoune47 »

Bonjour,
A priori, oui , tu parles bien du bloc gain? mais il te faut un convertisseur entre ta sonde de pression et le M3 sinon ça ne fonctionnera pas, peut-tu nous donner le modèle de la sonde pression!
cdt dd

pascall60@yahoo.fr
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 270
Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
Localisation : chantilly 60

Message par pascall60@yahoo.fr »

Bonjour.
Attention, c'est un peu plus compliqué que çà.
Avec du 4-20 ma, nous savons faire du 0-10 volts.
Pour cela il faut au bornes de l'entée ana de l'automate avec les 2 fils du 4-20 mA mettre une résistance de 500 Ohm en //.
On se sert de la loi d'ohm u=r*i
10 v = 20 ma*500 ohm--> 0.02*500=10 v.
Il faut aussi insérer dans la boucle de mesure un générateur, source de tension en série avec le capteur du 12 ou 24v=
Sauf si l'automate est en mesure d'être générateur (cas de certains gros automates)
Je ne pense pas que ce soit le cas du m3.

Pour le bloc gain , dans le cas de l'exemple cité
10 volts (20ma)= 40 bar. 40 bar = 0.02A*500 =10 volts
2 volts (4 ma) = 0 bar 0 bar= .0004A*500 = 2 volts.
Nous avons donc de 0 à 40 bar pour une variation de 8 volts soit 40/8=5bars par volt.
Je mettrais offset à 2*5 = 10 bar mais en négatif puisque à 2 volts j'ai déjà 0 bar.
pour 1 Volt - 5 bar , soit -10 bars pour 0Volt.
C'est une solution que nous utilisons dans l'industrie pour relier des capteurs 4-20 ma sur des entrées ana en 0-10 volts.
Voilà peut être des collègues plus affutés pourrons complémenter mon explication et la rendre plus claire.
Modifié en dernier par pascall60@yahoo.fr le sam. mars 03, 2012 18:26 pm, modifié 1 fois.

pascall60@yahoo.fr
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 270
Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
Localisation : chantilly 60

Message par pascall60@yahoo.fr »

Bonsoir.
Pour capteur ou sonde 4-20 ma à passer sur entrée ana 0-10 volts, rien ne vaut un petit croquis.
Dans l'exemple du départ, capteur de 0 à 40 bar.

Je résume:
40 bar, pleine échelle c'est 20 ma, 10 volts, -> 500 Ω * 0.02A= 10 V
--0 bar, bas d'échelle c'est 4 ma, 2 volts,-> 500 Ω *0.004A= 2 V.
Variation de 8 volts pour 40 bar , donc 5bar/volt.
0 bar pour 2 volts ->-10 bar pour 0 volt.
(1 volt -5bar, 0 volt -10 bars)

L'étendue de la mesure pour 0-10 volts va de -10 bar à + 40 bar soit 50 bar.
Dans le numérateur du bloc je mets 50, étendue globale.
dans dénominateur 1023 pour le m3.
Dans offset -10 bars la mesure pour 0 volt.

Montage testé sur mon m3 , cela marche bien.
Matériel une résistance 500 Ω , un générateur 4-20 ma en mode passif, pour simulation de la variation d'un capteur 4-20 ma classique.
Fichiers joints
4-20 SUR 0-10VOLT.PNG
Modifié en dernier par pascall60@yahoo.fr le lun. mars 05, 2012 22:04 pm, modifié 1 fois.

LeBryan
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : jeu. mars 08, 2012 11:39 am
Localisation : Bruxelles (1040)

Message par LeBryan »

l'explication de "pascall60@yahoo.fr" est parfaite. j'avais du mal à configurer le bloc "pressure gain" sur le millenium 3 car en théorie tout allait bien mais une fois le programme chargée dans l'automate c'était une toute autre affaire.

Merci.

pascall60@yahoo.fr
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 270
Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
Localisation : chantilly 60

Message par pascall60@yahoo.fr »

bonjour Le Bryan
J'avais peur de n'avoir pas été très clair dans mes explications.
Content que votre problème soit solutionné.
le forum est fait pour çà.
A+

Répondre

Retourner vers « Capteurs sous vide »