Posté : mar. avr. 17, 2012 14:00 pm
par isa91957
Bonjour,

J'ai une installation de chauffage mixte avec une chaudière bois relayée par un système complémentaire de 30 tubes solaires MAZDON, pour chauffer mon ECS, dans un ballon SSC de 150 litres/550 litres, soit 700 l.

Est-ce que quelqu'un a déjà installé ces tubes ?

Je pense que j'ai un problème de sous-dimensionnement, mais je voudrais bien connaître le rendement de ces tubes. Quelle masse d'eau peut-on chauffer de manière réaliste avec 30 tubes ? (4m²)

Merci d'avance pour votre aide !!!

Isa

Posté : mar. avr. 17, 2012 17:08 pm
par ezza
Salut

quelle model ?? .......... TS20 ou TS30
http://solarthermal.com/wp-content/uplo ... 0-C602.pdf

Posté : mar. avr. 17, 2012 20:25 pm
par trust
Salut j'ai un tsv30 et il a un très bon rendement a mes début tous seul pour 300l ecs et aucun problème sauf gérer la surchauffe l'été par contre il est préconisé pour un débit plus important que les autres panneaux a tubes(0.25l/min/tubes donc pour moi 7.5l/min)donc a voir peut être l'orientation ou l'inclinaison
voila en espérant t'avoir aider

par contre 30 tubes 3m2 et non 4m2 m

Posté : mar. avr. 17, 2012 20:54 pm
par m_you49
salut.
3 m² efficaces, c'est 250 litres maxi. 4 m², c'est 300 litres maxi, et tout dépend de la région où on se trouve.
@ +

Posté : mar. avr. 17, 2012 21:27 pm
par lebritish
Bjr Isa, Bjr ts,

Il manque l'information la plus importante, l'inclinaison des tubes par rapport à l'horizontale ?

Sinon les capteurs sont orientés plein sud ou pas ?

Mais bon ds ts les cas 3m² utiles pr 700 litres c'est clairement sous dimensionné (surtout en bourgogne).