Page 1 sur 2
Posté : dim. août 20, 2006 8:25 am
par françois34
Bonjour à tous,
Dans le cas de 2 champs de capteurs orientés differemment et avec une consigne marche capteur>5° ballon :
- le ballon étant par ex. à 40°, le premier circuit à 52° et le second à46°, faut-il faire tourner les 2 circuits ?
- Celà ne risque t-il pas de faire baisser la temperature des 2 à 49° et de reduire ainsi la vitesse de chauffe ?
- Ou les deux s'additionnent ?
Merci pour vos suggestions.
@+
Posté : dim. août 20, 2006 11:46 am
par oscar
Salut ,je pense que ça va baisser la température le temps du
rechauffement de l'autre ballon.
@+
Posté : dim. août 20, 2006 11:55 am
par françois34
Salut Oscar,
Il n'y a pas 2 ballons mais un seul sur 2 circuits de capteurs en //.
Voir schema joint
@+
Posté : dim. août 20, 2006 13:53 pm
par Anonymous
Salut François,
longtemps que j'avais donné des nouvelles.....
ad'apres mes connaissances ...et mon avis mieux vaut 2 circulateurs solaire, 1 par champ mais avec une station solaire c'est pas facile .
a+
fredo
Posté : dim. août 20, 2006 14:08 pm
par tophe
bonjour, si tu as dans ton ballon la même quantité d'eau qui rentre, l'une à 46 et l'autre à 52, effectivement tu auras bien 49° au final.
christophe
Posté : dim. août 20, 2006 14:24 pm
par GRIZLI00
Bonjour,
il faut fonctionner avec 2 circulateurs avec variateur de vitesse le plus chaud à priorité et cède ces ° à l'échangeur àprès qq minutes à pleine vitesse il redescendra en dessous des 46° et stoppera , le circulateur du champs à 46° se mettra en fonctionnement ainsi de suite, tant que la sonde du bas ballon sera plus basse que les capteurs
Posté : dim. août 20, 2006 18:32 pm
par oscar
Oups ! je connessais pas ton installation , pourquoi ne pas mettre deux electrovanes commendées par des thermostats sur chaque capteur ainsi tu conserve ton instal avec une seule pompe .

Posté : dim. août 20, 2006 21:26 pm
par Malognes
Bonjour,
Quand les 2 électrovannes seront ouvertes, tu vas diviser ton débit par "2" théoriquement. C'est pas plus mal.
Cela se corse : débit, pertes de charges, température de l'eau...
A+
Posté : sam. août 26, 2006 11:32 am
par françois34
Salut à tous,
Bon, j'en suis toujours à me demander si je mets 2 stations solaires ou une station et 2 electrovannes.....
@+
Posté : sam. août 26, 2006 12:36 pm
par Malognes
Bonjour,
Je mettrais 2 circulateurs.
A+
Posté : dim. août 27, 2006 5:24 am
par George
Un circulateur ou accelerateur n'est pas "étanche" peut être faudrait-il installer des clapets anti retour pour éviter que la chaleur récupérée dans le panneau bien orienté ne se vide dans l'autre ? Pour la boucle de décharge (post vu ailleurs) je pensais à terme utiliser un radiateur de voiture posé à plat et coiffé d'une tour de convection type centrale nucléaire (!!) mais la surchauffe est un problème qui m'inquiète ici dans le sud ou le soleil peut sérieusement "taper" !!!
Posté : dim. août 27, 2006 5:27 am
par George
Je viens de revoir ton dessin porrquoi pas un circulateur et une vanne 3 voies comme ça tu peux utiliser un panneau ou l'autre et même les deux si le boisseau est en position médiane.
Posté : dim. août 27, 2006 8:44 am
par françois34
Salut Geoges,
Un circulateur ou accelerateur n'est pas "étanche" peut être faudrait-il installer des clapets anti retour pour éviter que la chaleur récupérée dans le panneau bien orienté ne se vide dans l'autre
Non, car la 3 voies est soit vers l'un, soit vers l'autre.
Le circuit est équipé de 2 clapets anti-retour juste en aval du circulateur.
Pour la boucle de décharge (post vu ailleurs) je pensais à terme utiliser un radiateur de voiture posé à plat et coiffé d'une tour de convection type centrale nucléaire (!!) mais la surchauffe est un problème qui m'inquiète ici dans le sud ou le soleil peut sérieusement "taper" !!!
Pour ça il faudra de l'eau avec un declenchement par electro-vanne.
Bref, du " tournesolisme "!
Si tu as la place, mets plutôt des radiateurs ou une boucle enterée.
Je viens de revoir ton dessin pourquoi pas un circulateur et une vanne 3 voies comme ça tu peux utiliser un panneau ou l'autre et même les deux si le boisseau est en position médiane.
C'est exactement ce qui est decrit dans le schéma !!!
Pour avoir l'ouverture sur les deux circuits, il faudrait une vanne asservie et là les clapets anti-retour seront obligatoires ...
Mieux vaut mettre 2 electrovannes.
@+
Posté : dim. août 27, 2006 8:48 am
par françois34
Autre chose:
2 bonnes electrovannes, c'est 200€ mini.
Hors la station solaire DKE6-8 de DeDietrich coute 200€ HT ( avec un regulateur de débit en prime ! ).
A reflechir...
Posté : dim. août 27, 2006 13:06 pm
par oscar
Salut françois 34, tu va les acheté ou les electrovannes

200€ elles sont en or !! le prix est environ de 35€ piece en multi-tension ,
bon courage @ plus