Bonjour à tous, bonjour Rémy84
On peut en effet en théorie penser que les tubes positionnés horizontalement donnent un meilleur rendement moyen sur l'année puisque l'absorbeur est de forme cylindrique. Le rendement annoncé par le fabricant pour ce type de capteur est dans la moyenne des rendements des divers capteurs à tube de technologie différente
Attention quand même aux chiffres théoriques annoncés par les vendeurs.
APPER sera présente aux rencontres écocitoyennes de Mérindol les 1er et 2 juin, si tu es dispo, tu seras le bienvenu pour plus ample information.
Sinon, j'organise demain toute la journée, une visite de mon installation avec le concours de l'espace info- energie de Carpentras, si tu es dispo contacte moi en MP pour l'envoi d'un plan d'acces
On peut en effet en théorie penser que les tubes positionnés horizontalement donnent un meilleur rendement moyen sur l'année puisque l'absorbeur est de forme cylindrique. Le rendement annoncé par le fabricant pour ce type de capteur est dans la moyenne des rendements des divers capteurs à tube de technologie différente
Attention quand même aux chiffres théoriques annoncés par les vendeurs.
APPER sera présente aux rencontres écocitoyennes de Mérindol les 1er et 2 juin, si tu es dispo, tu seras le bienvenu pour plus ample information.
Sinon, j'organise demain toute la journée, une visite de mon installation avec le concours de l'espace info- energie de Carpentras, si tu es dispo contacte moi en MP pour l'envoi d'un plan d'acces
- Samounet
- Expert Solaire
- Messages : 617
- Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
- Localisation : Saint Caprais (32)
Ah ok.
Pour info, je fonctionne en capteurs sous vide (des SUNRAIN 30 tubes) et il est vrai que leur (in)sensibilité à l'angle d'incidence m'a agréablement surpris. Sur le rapport allemand de ces capteurs, une incidence horizontale ou verticale de 20° n'a aucune influence et est de 5% si on passe à 30° (voir doc joint).
Je n'ai pas vérifié, mais j'ai le sentiment que ton choix pourrait être correct, il faudrait comparer avec les données des capteurs plans.
A+++
Pour info, je fonctionne en capteurs sous vide (des SUNRAIN 30 tubes) et il est vrai que leur (in)sensibilité à l'angle d'incidence m'a agréablement surpris. Sur le rapport allemand de ces capteurs, une incidence horizontale ou verticale de 20° n'a aucune influence et est de 5% si on passe à 30° (voir doc joint).
Je n'ai pas vérifié, mais j'ai le sentiment que ton choix pourrait être correct, il faudrait comparer avec les données des capteurs plans.
A+++
- Fichiers joints
-
- Capteur SUNRAIN - 011-7S164_R - Solar Keymark Certification - Test détaillé.pdf
- (547.14 Kio) Téléchargé 136 fois
- remy84
- Stagiaire Solaire
- Messages : 76
- Enregistré le : sam. mars 09, 2013 23:28 pm
- Localisation : RASTEAU(84)
Bonjour a tous
Dans un premier temps désole pour ce wekend je suis débordé cause escapade des gourmets petite ballade ou on fait boire et manger 2000 pers a Rasteau
Merci pour les infos sur les sunrain ;mon souci est ma surface dispo 10m2
(5x2) et la fameuse inclinaison provençale 30°/0 Je ne peux gagner que quelques cm par contre le probléme de surchaufe sera résolu avec le systéme
des pvc refendus.
Les cotes des paneaux pour les associer me feraient pencher vers 2x30 tubes
mais je me retrouve en vertical et là ?
je poursuis mes recherches
A+
Dans un premier temps désole pour ce wekend je suis débordé cause escapade des gourmets petite ballade ou on fait boire et manger 2000 pers a Rasteau
Merci pour les infos sur les sunrain ;mon souci est ma surface dispo 10m2
(5x2) et la fameuse inclinaison provençale 30°/0 Je ne peux gagner que quelques cm par contre le probléme de surchaufe sera résolu avec le systéme
des pvc refendus.
Les cotes des paneaux pour les associer me feraient pencher vers 2x30 tubes
mais je me retrouve en vertical et là ?
je poursuis mes recherches
A+
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été
- remy84
- Stagiaire Solaire
- Messages : 76
- Enregistré le : sam. mars 09, 2013 23:28 pm
- Localisation : RASTEAU(84)
Bonjour
Pour optimiser ma surface j'ai trouvé chez fundiscont des capteurs
1990x2400 30tubes avec deux je couvre entiérement ma toiture
de plus le dépot est dans le 34 pas trés loin donc pas de frais de port
si les caractéristiques sont proches des sunrain ça devrai le faire
Pour info mon projet:
circuit primaire capteurs sur serpentin cuve a eau morte 3000l indépendant
secondare sur vanne mélangeuse // Chaudiére gaz avec ballon 80l
plancher chauff env 150m2
préchauffage entrée prep ecs avec troisieme circuit
du boulot en perspective !
a+
Pour optimiser ma surface j'ai trouvé chez fundiscont des capteurs
1990x2400 30tubes avec deux je couvre entiérement ma toiture
de plus le dépot est dans le 34 pas trés loin donc pas de frais de port
si les caractéristiques sont proches des sunrain ça devrai le faire
Pour info mon projet:
circuit primaire capteurs sur serpentin cuve a eau morte 3000l indépendant
secondare sur vanne mélangeuse // Chaudiére gaz avec ballon 80l
plancher chauff env 150m2
préchauffage entrée prep ecs avec troisieme circuit
du boulot en perspective !
a+
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été
- ROCHA 84
- Expert Solaire
- Messages : 662
- Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
- Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84
Bonjour,
Attention: En plus des technologies différentes il y a une disparité importante parmi les performances des divers capteurs à tubes sur le marché .
Aprè consuultation du site de ton vendeur potentiel, il semblerait que les capteurs proposés sont trés proches des Sunrain
Attention: En plus des technologies différentes il y a une disparité importante parmi les performances des divers capteurs à tubes sur le marché .
Aprè consuultation du site de ton vendeur potentiel, il semblerait que les capteurs proposés sont trés proches des Sunrain
Modifié en dernier par ROCHA 84 le sam. mai 18, 2013 8:51 am, modifié 1 fois.
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
[quote="remy84"]des capteurs 1990x2400 30 tubes avec deux ...
... cuve a eau morte 3000l [/quote]
bsoir,
60 tubes pr 3000l une machine a eau tiède !!!
Tu n'y es pas du tout en terme de dimensionnement. pr 3000l il faut 90 ou 120 tubes ...
Et si tu as une faible pente, pr récupérer kkchose l'hiver il faut mettre les tubes parallèle au faîtage. Donc il faut des tubes en circulation direct. Surtout pas des caloducs
... cuve a eau morte 3000l [/quote]
bsoir,
60 tubes pr 3000l une machine a eau tiède !!!
Tu n'y es pas du tout en terme de dimensionnement. pr 3000l il faut 90 ou 120 tubes ...
Et si tu as une faible pente, pr récupérer kkchose l'hiver il faut mettre les tubes parallèle au faîtage. Donc il faut des tubes en circulation direct. Surtout pas des caloducs
- totoche
- Apprenti Solaire
- Messages : 390
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
- Localisation : st mathieu de tréviers (34)
Bonjour,
Même avec 30% de pente (tu as écris 30° mais je suppose que c'est plutôt en poucentage) tu risques d'être surpris ...
Pour 10m2 le tampon est plutôt de +/- 1000l ...
Vu que tu as un pc, en hiver j'enverrai toute la production dans celui-ci. En mi saison débordement sur le stock, en été tout dans le stock avec si possible circuit de décharge.
Bonne journée
Totoche
As tu comparé le rendement des 60 tubes envisages avec 10m2 de capteurs plans ?mon souci est ma surface dispo 10m2
Même avec 30% de pente (tu as écris 30° mais je suppose que c'est plutôt en poucentage) tu risques d'être surpris ...
Pour 10m2 le tampon est plutôt de +/- 1000l ...
Vu que tu as un pc, en hiver j'enverrai toute la production dans celui-ci. En mi saison débordement sur le stock, en été tout dans le stock avec si possible circuit de décharge.
Bonne journée
Totoche
Modifié en dernier par totoche le dim. mai 19, 2013 9:45 am, modifié 1 fois.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 971
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
bonjour,
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=1059&r=
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=923&r=
etc
yves
je ne vais pas répondre sur tube/plan , juste sur la question de l'inclinaison. Il est possible d'augmenter cette pente avec un peu d'astuce. Faire ce qu'on appelle de l'intégré-sorti de toit:Il m'intéresse car je n'ai que 30°/o de pente et le prix a l'air correct
merci de vos retours
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=1059&r=
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=923&r=
etc
yves
- remy84
- Stagiaire Solaire
- Messages : 76
- Enregistré le : sam. mars 09, 2013 23:28 pm
- Localisation : RASTEAU(84)
Bonjour
Beaucoup de réponses je veux pas faire de polémique tube pas tube
je cherche juste a optimiser ma surface dispo (5mx2m) 30°/o
En parcourant le forum j'ai vu des installations verticales qui fonctionnent
le décalage est inverse au mien par rapport aux 50° optimums
Quant a la fabrication d'eau tiéde pour mon plancher chauffant par expérience
25° est un maximum rarement utilisé expo pein sud grandes baies
Par contre je tiens a mon stock 3000l enterré existant
C'est sur le meilleur produit serait les viesmann horizontaux mais trop cher
pour moi
merci encore pour vos réponses
Beaucoup de réponses je veux pas faire de polémique tube pas tube
je cherche juste a optimiser ma surface dispo (5mx2m) 30°/o
En parcourant le forum j'ai vu des installations verticales qui fonctionnent
le décalage est inverse au mien par rapport aux 50° optimums
Quant a la fabrication d'eau tiéde pour mon plancher chauffant par expérience
25° est un maximum rarement utilisé expo pein sud grandes baies
Par contre je tiens a mon stock 3000l enterré existant
C'est sur le meilleur produit serait les viesmann horizontaux mais trop cher
pour moi
merci encore pour vos réponses
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
[quote="remy84"]
En parcourant le forum j'ai vu des installations verticales qui fonctionnent
le décalage est inverse au mien par rapport aux 50° optimums[/quote]
Non non, si tu veux faire du chauffage l'optimum est vers 65 ou 70°.
De plus tu as 30% d'inclinaison toit, et non pas 30°.
Donc ton inclinaison est de 17°.
Plan ou tubes c'est un autre débat.
Si tu veux faire du chauffage (surtout avec 10m²) il faut incliner plus.
En parcourant le forum j'ai vu des installations verticales qui fonctionnent
le décalage est inverse au mien par rapport aux 50° optimums[/quote]
Non non, si tu veux faire du chauffage l'optimum est vers 65 ou 70°.
De plus tu as 30% d'inclinaison toit, et non pas 30°.
Donc ton inclinaison est de 17°.
Plan ou tubes c'est un autre débat.
Si tu veux faire du chauffage (surtout avec 10m²) il faut incliner plus.
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
tu devrais allez voir là aussi: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 0&start=16
[quote="vile-coyote"]
avec le recul et l'expérience, je remplace vite mes 120 tubes et leurs 20m² de surface absorbeurs par des capteurs plans...
pour optimiser la surface utilisée.
[/quote]
[quote="vile-coyote"]
avec le recul et l'expérience, je remplace vite mes 120 tubes et leurs 20m² de surface absorbeurs par des capteurs plans...
pour optimiser la surface utilisée.
[/quote]