Message par remy84 »

Bonjour
je voudrai savoir si quelqu'un a utilisé le capteur 48 tubes AXECO horizontal
5M2 4KW
Il m'intéresse car je n'ai que 30°/o de pente et le prix a l'air correct
merci de vos retours
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Bonjour,

Quel rapport entre ce capteur et la pente ?

A+++

Avatar du membre
remy84
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 76
Enregistré le : sam. mars 09, 2013 23:28 pm
Localisation : RASTEAU(84)

Message par remy84 »

peut etre je me trompe mais j'ai compris que les capteurs tubes
sont préférables dans le cas d'une mauvaise inclinaison ?
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 662
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Message par ROCHA 84 »

Bonjour à tous, bonjour Rémy84

On peut en effet en théorie penser que les tubes positionnés horizontalement donnent un meilleur rendement moyen sur l'année puisque l'absorbeur est de forme cylindrique. Le rendement annoncé par le fabricant pour ce type de capteur est dans la moyenne des rendements des divers capteurs à tube de technologie différente
Attention quand même aux chiffres théoriques annoncés par les vendeurs.

APPER sera présente aux rencontres écocitoyennes de Mérindol les 1er et 2 juin, si tu es dispo, tu seras le bienvenu pour plus ample information.
Sinon, j'organise demain toute la journée, une visite de mon installation avec le concours de l'espace info- energie de Carpentras, si tu es dispo contacte moi en MP pour l'envoi d'un plan d'acces

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Ah ok.

Pour info, je fonctionne en capteurs sous vide (des SUNRAIN 30 tubes) et il est vrai que leur (in)sensibilité à l'angle d'incidence m'a agréablement surpris. Sur le rapport allemand de ces capteurs, une incidence horizontale ou verticale de 20° n'a aucune influence et est de 5% si on passe à 30° (voir doc joint).

Je n'ai pas vérifié, mais j'ai le sentiment que ton choix pourrait être correct, il faudrait comparer avec les données des capteurs plans.

A+++
Fichiers joints
Capteur SUNRAIN - 011-7S164_R - Solar Keymark Certification - Test détaillé.pdf
(547.14 Kio) Téléchargé 136 fois

Avatar du membre
remy84
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 76
Enregistré le : sam. mars 09, 2013 23:28 pm
Localisation : RASTEAU(84)

Message par remy84 »

Bonjour a tous
Dans un premier temps désole pour ce wekend je suis débordé cause escapade des gourmets petite ballade ou on fait boire et manger 2000 pers a Rasteau

Merci pour les infos sur les sunrain ;mon souci est ma surface dispo 10m2
(5x2) et la fameuse inclinaison provençale 30°/0 Je ne peux gagner que quelques cm par contre le probléme de surchaufe sera résolu avec le systéme
des pvc refendus.
Les cotes des paneaux pour les associer me feraient pencher vers 2x30 tubes
mais je me retrouve en vertical et là ?
je poursuis mes recherches
A+
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été

Avatar du membre
remy84
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 76
Enregistré le : sam. mars 09, 2013 23:28 pm
Localisation : RASTEAU(84)

Message par remy84 »

Bonjour
Pour optimiser ma surface j'ai trouvé chez fundiscont des capteurs
1990x2400 30tubes avec deux je couvre entiérement ma toiture
de plus le dépot est dans le 34 pas trés loin donc pas de frais de port
si les caractéristiques sont proches des sunrain ça devrai le faire

Pour info mon projet:
circuit primaire capteurs sur serpentin cuve a eau morte 3000l indépendant
secondare sur vanne mélangeuse // Chaudiére gaz avec ballon 80l
plancher chauff env 150m2
préchauffage entrée prep ecs avec troisieme circuit
du boulot en perspective !
a+
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 662
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Message par ROCHA 84 »

Bonjour,

Attention: En plus des technologies différentes il y a une disparité importante parmi les performances des divers capteurs à tubes sur le marché .

Aprè consuultation du site de ton vendeur potentiel, il semblerait que les capteurs proposés sont trés proches des Sunrain
Modifié en dernier par ROCHA 84 le sam. mai 18, 2013 8:51 am, modifié 1 fois.

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

[quote="remy84"]des capteurs 1990x2400 30 tubes avec deux ...
... cuve a eau morte 3000l [/quote]

bsoir,

60 tubes pr 3000l :shock: une machine a eau tiède !!!
Tu n'y es pas du tout en terme de dimensionnement. pr 3000l il faut 90 ou 120 tubes ...

Et si tu as une faible pente, pr récupérer kkchose l'hiver il faut mettre les tubes parallèle au faîtage. Donc il faut des tubes en circulation direct. Surtout pas des caloducs :cry:

Avatar du membre
totoche
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 390
Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
Localisation : st mathieu de tréviers (34)

Message par totoche »

Bonjour,
mon souci est ma surface dispo 10m2
As tu comparé le rendement des 60 tubes envisages avec 10m2 de capteurs plans ?
Même avec 30% de pente (tu as écris 30° mais je suppose que c'est plutôt en poucentage) tu risques d'être surpris ...

Pour 10m2 le tampon est plutôt de +/- 1000l ...
Vu que tu as un pc, en hiver j'enverrai toute la production dans celui-ci. En mi saison débordement sur le stock, en été tout dans le stock avec si possible circuit de décharge.

Bonne journée
Totoche
Modifié en dernier par totoche le dim. mai 19, 2013 9:45 am, modifié 1 fois.

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Message par yves35 »

bonjour,

Il m'intéresse car je n'ai que 30°/o de pente et le prix a l'air correct
merci de vos retours
je ne vais pas répondre sur tube/plan , juste sur la question de l'inclinaison. Il est possible d'augmenter cette pente avec un peu d'astuce. Faire ce qu'on appelle de l'intégré-sorti de toit:
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=1059&r=
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=923&r=
etc


yves

Avatar du membre
remy84
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 76
Enregistré le : sam. mars 09, 2013 23:28 pm
Localisation : RASTEAU(84)

Message par remy84 »

Bonjour
Beaucoup de réponses je veux pas faire de polémique tube pas tube
je cherche juste a optimiser ma surface dispo (5mx2m) 30°/o
En parcourant le forum j'ai vu des installations verticales qui fonctionnent
le décalage est inverse au mien par rapport aux 50° optimums
Quant a la fabrication d'eau tiéde pour mon plancher chauffant par expérience
25° est un maximum rarement utilisé expo pein sud grandes baies
Par contre je tiens a mon stock 3000l enterré existant
C'est sur le meilleur produit serait les viesmann horizontaux mais trop cher
pour moi
merci encore pour vos réponses
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

[quote="remy84"]
Par contre je tiens a mon stock 3000l enterré existant
[/quote]

il est bien isolé au moins ?

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

[quote="remy84"]
En parcourant le forum j'ai vu des installations verticales qui fonctionnent
le décalage est inverse au mien par rapport aux 50° optimums[/quote]

Non non, si tu veux faire du chauffage l'optimum est vers 65 ou 70°.
De plus tu as 30% d'inclinaison toit, et non pas 30°.
Donc ton inclinaison est de 17°.

Plan ou tubes c'est un autre débat.
Si tu veux faire du chauffage (surtout avec 10m²) il faut incliner plus.

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

tu devrais allez voir là aussi: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 0&start=16

[quote="vile-coyote"]
avec le recul et l'expérience, je remplace vite mes 120 tubes et leurs 20m² de surface absorbeurs par des capteurs plans...
pour optimiser la surface utilisée.
[/quote]

Répondre